编辑: AA003 2019-07-31
伊环验[2016]1号 关于伊春市永安热力有限公司西林区 小区供热锅炉房建设项目竣工 环境保护验收意见的函 伊春市永安热力有限公司: 你单位报送的《伊春市永安热力有限公司西林区小区供热锅炉房建设项目竣工环境保护验收申请》已收悉,根据《伊春市永安热力有限公司西林区小区供热锅炉房建设项目竣工环境保护验收监测报告表》以及验收现场核查意见,经审查研究,现将批复如下:

一、项目基本情况 该项目总投资为1300万元,占地面积10000O.

主要建设锅炉房、配电室等建筑物,安装2台锅炉型号SHW14-1.0/115/70-ALL往复炉排热水锅炉,一用一备.两台锅炉各配备一套干式除尘设备型号为XZTO-20,除尘效率为95%;

两台锅炉共用一个新型双碱式半干法悬浮脱硫塔,脱硫效率R80%,实现供热面积22万平方米的生产能力.设置一根高度为45米的砖制烟囱排放锅炉烟气.年耗煤量为6000 t/a.煤源为鹤岗烟煤.脱硫剂(生石灰粉)外购,年用量为94.42t/a.将原来的供热二站与供热三站进行联网并取缔西林小区内供热三站锅炉房.拆除三站10吨锅炉一台,4吨锅炉一台,拆除供热二站10吨锅炉一台,6吨锅炉一台,总拆除锅炉吨位30吨.以新带老,年少排烟尘119.11t/a,SO245.76t/a、NOx11.32t/a.现颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实际排放总量分别为3.89吨/年、3.68吨/年、11.77吨/年.对比2010年环统数据,总量有所减少,在允许范围内.符合总量控制的要求.该项目于2010年7月动工,2010年9月完工.2016年1月申请验收.

二、环境保护情况 该项目建设过程中基本落实了环评及批复的措施要求.两台锅炉各配备一套干式除尘设备,型号为XZTO-20,两台锅炉共用一个新型双碱式半干法悬浮脱硫塔,设置一根高度为45米的砖制烟囱排放锅炉烟气.除尘效率为83%,未达到要求,脱硫效率为81%,达到要求;

采用反渗透膜去除工业水中的盐,以自来水为水源,反渗透出水作为锅炉预脱盐补充水,浓排水用于厂区降尘,以实现回用及综合利用目的.锅炉排污水用于煤场降尘及地面清洗,废水不外排.湿法除尘水多被蒸发和灰带走,定期补水,不外排.选用低噪音设备,对强噪声设备采用筒体外壳阻尼层、隔声套、隔声罩等,使用排气放空消声器;

锅炉产生的灰渣送至政府划定的弃渣场,除尘器去除的烟气中的烟尘以泥浆状存在,在厂区灰池中暂存3-5天后由连同灰渣由罐车运出厂外.设置隔离防尘绿化带;

为减少运输扬尘,采用封闭汽车运输,及时清扫贮渣间附近道路,出厂前清洗车身和车轮;

设置专人管理灰渣.

三、验收监测 伊春市环境监测站提供的《伊春市永安热力有限公司西林区小区供热锅炉房建设项竣工环境保护验收监测报告表》表明:

(一)锅炉排放监测结果 锅炉烟尘进气浓度范围为259.2~307.8mg/m3,出口浓度范围为45.7~49.0mg/m3;

SO2进气浓度范围为223~257mg/m3,出口浓度范围为37~53mg/m3;

NOx进气浓度范围为186~209mg/m3,出口浓度范围为142~146mg/m3.烟气黑度为1级.锅炉废气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中表2标准限值要求.

(二)噪声验收监测结论 厂界昼间噪声范围为48.9~53.4dB(A),夜间噪声范围为45.3~48.9dB(A).厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准.

四、根据验收监测结果及现场核查,该项目基本落实了环评文件及其批复的要求,各项环保设施运行正常,污染物达标排放.本项目基本达到建设项目竣工环境保护验收要求.

五、工程投产后应做好以下工作:

(一)、加强污染防治设施维护与管理,确保污染物能够稳定达标排放.

(二)、进一步完善环境管理制度和环境风险应急预案.

六、西林区环境保护局负责该项目运营期的环境监管.你公司要在接到批复文件之日起20日内将审批的验收申请报告和验收监测报告送至伊春工环境保护局并接受其监理. 2016年4月13日 主题词:西林区 永安热力 验收申请 批复 抄送:伊春市环境监察支队 西林区环境保护局 伊春市环境保护局办公室 2016年4月13日发出 共印5份

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题