编辑: xiong447385 | 2019-12-02 |
一、设备名称:通风橱系统 主要技术指标及要求:
1、楼顶安装水泥承台,承重不大于分所设计限值350 Kg/m2;
2、抽风废气塔应满足以下要求: (1)主体规格:抽风量不少于8000m3/h,防腐蚀;
(2)风机规格:离心风机5.
5kW或以上功率,一线主流品牌;
(3)包括:加药桶、出风管、检修梯、水阀、管件等辅助件;
(4)控制电箱采用室外防水型;
(5)风机配变频器,可调节风量;
(6)循环泵应能可空转耐腐蚀,流量不小于560L/min.
3、喷淋塔塔体水槽的给水液位不得高于塔体进风口底高;
4、设备完工日期起,负责免费保修一年,其中PP风管保修2年;
8小时内保证到现场处理故障;
5、噪音≤环境噪音+15分贝;
6、地板楼层做防水处理,不出现渗漏现象;
7、尾气处理后排放满足DB50/418-2012《重庆市大气污染物综合排放标准》要求,其中: (1)二氧化硫排放浓度不大于200mg/m3,排放速率不大于0.7kg/h;
(2)氮氧化物排放浓度不大于200mg/m3,排放速率不大于0.3kg/h. 具体配件见附表: 序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量
1 玻璃钢风机
1、名称:玻璃钢风机
2、型号:处理风量:8000m3/h,全压:1500pa,电机功率:5.5kw 套1.00
2 喷淋塔
1、名称:喷淋塔
2、型号:8mmPP φ1600*5200
3、含喷淋塔与风机连接管、风机排气管 套1.00
3 循环泵
1、名称:循环泵
2、型号:扬程:28m,流量:560L/min,电机功率:4kw
3、含喷淋塔与风机连接管、风机排气管 套1.00
4 加药泵
1、名称:加药泵
2、含与药桶、喷淋塔连接管 套1.00
5 加药桶
1、名称:药桶
2、材质:PE
3、容量:500L 套1.00
6 pH计
1、名称:pH计套1.00
7 电控系统
1、风机配变频器
2、含
一、二次配电电缆及控制线 项1.00
8 PP排风管道 630*320
1、名称:PP排风管道
2、规格:630*320 m 26.00
9 PP排风管道 D500
1、名称:PP排风管道
2、规格:D500 m 10.00
10 PP排风管道 D250
1、名称:PP排风管道
2、规格:D250 m 2.00
11 抽风软管 D150
1、名称:抽风软管
2、规格:D150 m 28.00
12 PP排风管道弯头 630*320
1、名称:PP排风管道弯头
2、规格:630*320 个3.00
13 PP排风管道弯头 D500
1、名称:PP排风管道弯头
2、规格:D500 个3.00
14 废气给排水系统 国标PVC管件 项1.00
15 混凝土基础 3000*5000*150mm 项1.00
16 楼板打洞及防水处理 两个楼板开洞,一个墙面开洞,楼顶开洞做防水处理 项1.00
17 风管支吊架 项1.00
18 风管支吊架及楼顶风机钢架平台 项1.00 资质要求:
1、供应商需能提供原厂维修服务.2,严格按照我方要求的标准供货,提供的产品必须为未开封的原厂原装正品,若提供的是假冒伪劣产品,全额退款、追究法律责任并赔偿由此造成的一切损失.
3、报价中包含产品、配件、运输、安装调试、税费等全部费用.供货商必须对所供产品提供5*8服务上门服务;
在产品保修期内如发生故障,供货商必须在8小时内保证到现场处理故障.