现将有关检查情况通报如下:
一、检查总体情况 本次检查涵盖勘察、建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业,采取随机抽查方式,共抽查了21个项目,既包括大型商业体、居住住宅等民用建筑项目,也包括厂房、加油站站房等工业建筑项目.检查总建筑面积约65万平方米.本次检查内容主要包括是否落实勘察、设计单位项目负责人质量终身责任制;
勘察设计依据的规范、标准是否正确;
勘察设计文件编制深度是否符合现行相关规定要求及是否存在较多的错漏碰缺;
施工图审查机构是否存在 违强 瞒报及超资格范围审查等违规行为;
是否严格执行强制性标准条文,是否执行涉及公共利益和公共安全的一般标准条文等内容. 从抽查情况来看,被检项目的勘察、设计文件都能落实勘察、设计单位项目负责人质量终身责任制.检查过程中未发现审查合格后仍存在违反工程建设强制性条文的情况.
二、存在的主要问题 部分专业规范执行不够严谨、施工图设计文件存在设计错漏填写等一般质量问题.例如,部分项目引用已废止的规范标准,节能材料修正系数未计算或计算有误,风荷载体形系数取值有误, 抗震等级 漏填,门窗面积宽度不足,暴雨值偏小等设计质量问题.各设计单位应对以上问题予以重视,并加强内部质量管控,切实提高设计成果质量.受检项目存在的具体问题详见附件. 佛山市南海百勤审图有限公司应加强对 消防水泵接合器离窗的距离小于2.0米 、 玻化微珠内保温未列出送检要求 、 节能材料修正系数未计算或计算有误 等问题的审查. 佛山市华文建筑工程咨询有限公司应加强对 暴雨值偏小 、 设计依据及材料抽样送检规范编号年份有误 等问题的审查.
三、处理意见 被检查项目的勘察、设计单位应针对相关问题进行全面自查和整改,整改后的勘察、设计文件须送项目原审图机构及本次检查专家复审,相关复审意见应在本通报印发之日起10天内报我局.我局对逾期整改的单位将予以通报批评.
四、下一步工作要求
(一)各勘察设计单位、施工图审查机构应组织专业技术人员、审查人员系统学习行业相关政策法规及新颁布的规范标准,并参加有关培训;
加强内部质量管理,落实岗位责任制,切实把好质量关,保证工程勘察设计质量.我局将逐步加强对违反工程建设强制性标准和一般性勘察设计质量问题的通报力度,以促进南海区勘察设计质量水平的提升.
(二)施工图审查机构须按照通报内容全面开展自查,做好对问题单位督促落实整改和审查的工作.
(三)勘察、设计单位修改完善的文件如需报规划、消防等职能部门审批的,应先报其审核同意之后,再出具施工图报审图机构复审合格,并及时报送建设单位.对已开工的项目还需及时通知施工单位和监理单位,需进行设计变更的项目应及时按规定程序办理. 附件:检查结果汇总表 佛山市南海区国土城建和水务局 2018年1月2日 抄送:佛山市住房和城乡建设管理局. 附件 检查结果汇总表 序号 项目名称 受检单位 违反强制性标准条文数量及情况 一般性质量问题 数量及情况
1 富力江湾华庭 勘察 建材广州地质工程勘察院 施工图审查机构 佛山市南海百勤审图有限公司 未发现 勘察 无意见. 设计(一般性设计质量问题,共计8条)
(一)建筑
1、商业2栋应设置无障碍楼梯,无障碍入口门应设置防撞挡板及横置把手.
2、1栋2层平面图:社区服务用房应设置无障碍楼梯,应设置配套卫生间及无障碍卫生间.
(二)结构 地下室后浇带设置个别处未符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第12.2.3条相关规定. 1~5栋结构整体计算书个别剪力墙缺装饰层恒荷载,未符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 (2015年版) 第5.1.3条相关规定.
(三)给排水 图号S-16-0,地下室消防平面图
(一).应于消防给水平面图中配置建筑灭火器,属设计内容不能由监理公司负责.(其它平面图有同类问题),GB50140-2005第7.1.
2、7.1.3条.
(四)电气 布置在民用建筑内的柴油发电机房,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3.
(五)暖通 总说明《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002为废止规范,应为GB50243-2016. 建筑节能 节能设计说明专篇:
六、1 屋面保温材料厚度填写不规范,应按表格注释填写. 设计 广州市住宅建筑设计院有限公司
2 优越.创客时代大厦1栋、2栋 勘察 广东南海城乡建筑设计有限公司 施工图审查机构 佛山市南海百勤审图有限公司 未发现 勘察(一般性设计质量问题,1条) 地下水腐蚀性样品只有一个. 设计(一般性设计质量问题,共计7条)
(一)建筑
1、总平面图:应设置无障碍车位.
2、商铺、无障碍卫生间及无障碍客房门应满足无障碍规范要求.
(二)结构 图纸引用图集11G101过时,应采用现行图集.
(三)给排水 图号XF1-06,1栋~屋面消防给水管道平面图.该图有以下问题:
1、室内消火栓系统的流量开关动作值偏大,仅靠稳压系统和自流系统,最不利点室内消火栓工作时,达不到动作流量而无法启泵.GB50974-2014第11.0.4条第8点排水工程处,应有管道基础的详细做法;
对开槽敷设的管道,应对管道周围不同部位回填土的压实度分别提出要求.GB50788-2012第6.3.3条.
2、稳压系统的启停值偏高.GB50974-2014第5.3.3条,国标图集15S909第45页;
图号XF1-06,1栋~消防栓给水管道系统原理图.一层及九层天花上的室内消火栓环管,应设置检修阀门.GB50974-2014第8.1.6.1条.
(四)电气 变配电房,发电机房不应设在厕所或其他经常积水场所的正下方.
(五)建筑节能 JZ1-4图纸/第七.3项:玻化微珠内保温应列出送检要求. 设计 广州大学建筑设计研究院
3 寨边名苑(农村公寓)1-6号楼 勘察 广东顺协工程勘察有限公司 施工图审查机构 佛山市南海百勤审图有限公司 未发现 勘察 无意见. 设计(一般性设计质量问题,共计7条)
(一)建筑
1、负二层平面图:泵房门应设置防溢水门槛.
2、1号住宅户型之间毗连阳台应设分户隔板.
(二)结构 设计依据规范《砼规》应注明为2015年版.
(三)给排水 图号S-1修,建筑给排水设计说明.第四.1.3)处,市政供水试验压力不应小于0.800MPa.GB50268-2008第9.2.10条. 图号S-8修,消防泵房大样图.该图有以下问题:
1、室内消火栓稳压系统停泵压力不应高于泄压阀压力,否则泄压阀打开而无法停泵.
2、应有室内消火栓系统压力开关动作值的设计.GB50974-2014第11.0.4条.
(四)电气 首层架空层照明应采用节能控制措施.
(五)暖通 无意见.
(六)建筑节能 JZ1-4图纸/第七.3项:玻化微珠内保温应列出送检要求. 设计 广东新广厦建筑设计院有限公司
4 佛山市南海区常春藤国际幼儿园 勘察 广东中誉设计院有限公司 施工图审查机构 佛山市南海百勤审图有限公司 未发现 勘察 无意见. 设计(一般性设计质量问题,共计7条)
(一)建筑 应注明电梯层间门耐火时间不小于1小时.
(二)结构 C单元局部地下室未考虑地下水作用工况,未提供底板及侧壁计算资料.
(三)给排水 图号S-02,首层给排水平面图.该图有以下问题:
1、消防水泵接合器离窗的距离不应小于2.0米.GB50974-2014第5.4.8条.
2、厨房二次排水的设计,应有GB50015-2003(2009年版)第4.3.19条的设计要求.
(四)电气
1、首层配电房,长度大于7m的配电室应设两个安全出口.
2、电梯配电箱,隔离变压器后出线有误.
(五)建筑节能 计算书/第8.1.2项:坡屋面保温层没有计算修正系数. 设计 广州市弘基市政建筑设计院有限公司
5 智联电商采购中心2号楼 勘察 化工部广州地质工程勘察院 施工图审查机构 佛山市南海百勤审图有限公司 未发现 勘察(一般性设计质量问题,共计2条)
1、软土地区2层地下室,勘察等级划为乙级有误;
2、钻孔没有布置在建筑物边线和角点上;
设计(一般性设计质量问题,共计6条)
(一)建筑 构造做........