编辑: 此身滑稽 | 2019-12-04 |
1 范围
1 2 规范性引用文件
1 3 术语和缩略语
1 4 总则
2 5 基本规定
3 6 技术准备
4 7 管线探查
7 8 管线测量
18 9 数据处理与数据库建立
21 10 成果验收与提交
25 附录A(规范性附录) 管线探测仪检校表
27 附录B(规范性附录) 管线探查遗留问题记录表
28 附录C(规范性附录) 管线探测附表
29 附录D(规范性附录) 宁波市管线成果表
31 附录E(资料性附录) XXX项目综合管线竣工/探查图(样图)
32 附录F(资料性附录) XXX项目专业管线竣工/探查图(样图)
33 附录G(资料性附录) XXX项目综合管线横断面样图
34 附录H(规范性附录) 管点数据结构表
35 附录I(规范性附录) 管线段数据结构表
36 附录J(规范性附录) 注记数据结构表
38 附录K(规范性附录) 辅助线数据结构表
39 附录L(规范性附录) 元数据数据结构表
40 前??言 本标准按GB/T 1.
1-2009给出的规则起草. 本标准由宁波市规划局提出. 本标准由宁波市规划局归口. 本标准起草单位:宁波市测绘设计研究院. 本标准主要起草人:陈为民、施立群、陈恒、徐长虹、陈长青、王英林、何文峰、林昀、朱元彪、聂倩、袁峥、张辉、胡玉洋 管线探测技术规程 范围 本标准规定了管线探测的技术准备、探查、测量、数据处理与数据库建立、成果检验与提交等要求. 本标准适用于管线探测和管线数据建库. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. CJJ
61 城市地下管线探测技术规程 CJJ
7 城市工程地球物理探测规范 CJJ/T
8 城市测量规范 CH/T
6002 管线测绘技术规程 CH/T
1035 管线测量成果质量检验技术规程 CH/T
1037 管线信息系统建设技术规范 CH/T
2009 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范 DB 3302/T
1004 宁波市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数字产品测量技术规程 DB 3302/T
1005 宁波市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据规程 DB 3302/T ** 管线要素分类代码和符号细则 术语和缩略语 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 管线 pipelines 用于传送液体、气体或粉末的管道(沟、廊)和用于输送电力、信息的线缆及其附属设施,按功能可分为给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业等.管线的分布包括地下、架空(含地面). 管线探测 pipeline detecting and survey 获取管线走向、空间位置、附属设施及其有关属性信息的全过程. 非开挖 trenchless 利用各种岩土钻掘设备和技术手段,通过导向、定向钻等方式在地表极小部分开挖的情况下(一般指入口和出口小面积开挖),敷设、更换和修复各种管线的施工新技术. 综合管廊(沟) municipal tunnel(trench) 是指建于城市地下,可敷设多种管道、线缆的市政公用设施. 宁波市 2000坐标系 Ningbo
2000 coordinate system 是基于CGCS 2000椭球建立、全市似大地水准面确定高程、NBCORS框架网实现和维持,并考虑历史数据衔接应用,具有三维、地心、动态、直接应用、便民服务等特点的新一代宁波市平面坐标系统. 缩略语 下列缩略语适用于本文件. NBCORS:宁波市连续运行卫星定位城市测量服务综合系统 (NingBo Continuous Opreational Reference Stations) CGCS 2000:2000国家大地坐标系 (China Geodetic Coordinate System 2000) WGS 84:1984世界大地坐标系统 (Worls Geodetic System 1984) GNSS:全球导航卫星系统总称 (Global Navigation Statellite System) RTK:实时动态定位 (Real Time Kinematic) PDOP:位置精度因子 (Position Dilution of Precision) 总则 测量基准 坐标系统宜采用宁波市2000坐标系,采用其他坐标系时应与宁波市2000坐标系建立转换关系. 高程系统应采用正常高系统,高程基准采用1985国家高程基准. 精度衡量指标 以中误差作为衡量精度的标准,2倍中误差作为极限误差. 探测方法的可行性、先进性、科学性 鼓励采用科学、先进、高效的新技术和新方法,但应满足本标准管线探测精度的要求. 基本规定 管线探测对象包括电力、通信、给水、排水、燃气、热力、工业管线和其他管线. 管线探测应查明管线的类别、平面位置、走向、埋深、偏距、规格、材质、载体特征、管线性质、建设年代、埋设方式、权属单位等,测量管线平面坐标和高程.根据探测任务类型的不同,具体并应符合下列规定: 管线普查时应建立管线数据库;
管线详查时应查明与工程建设施工有关的信息;
管线竣工测量成果应符合管线数据库更新的技术要求. 管线探测基本程序宜包括下列内容: 接收任务(委托);
技术准备;
管线探查;
管线测量;
管线数据处理与数据库建立;
编写技术总结报告;
成果检查验收与归档. 管线普查取舍标准宜按表1执行,管线详查及管线竣工测量取舍标准按相应规定或委托方要求进行. 管线探测取舍标准 管线类别 需探测的管线 电力 电压≥0.38KV(架空管线≥35KV) 通信 全测 给水 管径≥100mm 排水 管径≥200mm或方沟断面(宽或高)≥400mm 燃气 全测 热力 全测 工业 全测 其他 全测 管线探测精度应符合以下规定: 管线普查精度要求: 明显管线点埋深量测精度应符合表2的规定. 表2 明显管线点埋深量测精度 单位为毫米 明显点管线点埋深 埋深量测中误差 H≤2500 ±25 H>
2500 ±0.01H 表中H为明显管线点埋深. 隐蔽管线点探查精度应符合表3的规定. 表3 隐蔽管线点探查精度 单位为毫米 水平位置中误差 埋深中误差 ±0.050H ±0.075H 表中H为管线的中心埋深,当H........