编辑: 南门路口 2019-12-06
2017临邑县安监局随机抽查台账 序号 检查对象名称 检查对象和执法检查人员的抽查方式 查阅资料及现场巡视情况 检查发现的问题

1 山东恒源石油化工股份有限公司 随机抽查 2017年3月7日我单位执法人员郭本才、陈建彬到恒源石化进行随机抽查

1、油品车间汽柴油发放泵房控制室可燃气体报警器控制箱、插座开关上方设有空调,西侧设有水暖管线法兰.

2、汽柴油发放泵房可燃气体报警器故障,现场不显示检测数据.泵房内西门处添加剂称量罐堵塞出入口.

3、发放泵房区域未设置消防沙.

4、罐区部分管线未设置介质、流向标识.

5、汽柴油罐区部分管线穿防火堤处孔洞未封堵.

6、部分管线接地线断裂.

7、汽油储罐氮封管线未设置管架、管托等进行固定.

2 山东天安化工股份有限公司 随机抽查 2017年3月9日我单位执法人员王东锋、徐新峰、孙发明到该公司进行现场检查

1、识别获取的法律法规、标准等部分失效;

2、未进行2016年度法律法规和标准符合性评价;

3、产品的安全技术说明书未及时更新;

4、2017年度安全培训教育计划内容不全;

特种作业人员培训教育计划内容不全;

5、安全设施台账中的消火栓台账未及时更新;

6、设备设施台账未及时更新;

7、安全生产管理网络中未明确安全管理人员;

8、安全标志台账中无仓库、储罐记录内容;

9、无警示标志和告知牌台账;

10、安全管理人员待遇低于同级同职其他岗位管理人员的待遇,专职安全生产管理人员未享受安全生产管理岗位风险津贴.

3 临邑县气体厂 随机抽查 2017年1月18日我单位执法人员贾冰、张林、梁娜娜到该单位进行随机抽查

1、液氧卸车无带报警功能的接地装置;

2、液氧储罐等罐体无色环;

3、压力容器无使用登记证、下次检验日期标识牌;

4、氧气充装未使用防盗链;

5、氧气、氮气、二氧化碳、氩气充装间无氧气报警器;

6、主要负责人安全职责不符合山东省政府303号令要求.

4 胜利油田德利实业责任有限公司 随机抽查 2017年2月27日我单位执法人员贾冰、张德胜到该单位进行随机抽查 涂料厂:

1、车间内杂物较多,待清理;

2、消防水池处无安全警示牌. 合成厂:

1、环氧乙烷泵处静电跨接损坏;

2、锅炉房水处理系统配电箱不防爆;

3、锅炉房应急照明不防爆;

4、锅炉房开关箱底部未密封;

5、锅炉房外天然气管道无防撞护栏;

6、减水剂生产车间临时存放桶装物料过多;

7、减水剂泵周围有物料未清理. 压四站:

1、部分安全阀阀根未铅封或者悬挂常开警示牌.

5 德州能奥科技有限公司 随机抽查 2017年3月1日我单位执法人员王东锋、徐新峰、孙发明到该公司进行现场检查

1、进厂分离器上方安全阀根阀未铅封或悬挂常开警示牌;

2、装车区静电接地接触不良.

6 山东壹诺化工股份有限公司 随机抽查 2017年6月15日我单位执法人员王东锋、徐新峰、孙发明到该公司进行现场检查

1、未提供装车检查记录.

2、汽运槽车充装操作未提供装车操作规程.

3、现场无防溜枕木.

4、部分充装节防静电跨接断开.

5、部分鹤管无密封垫.

6、无定量装车控制系统

7、充装完毕,设施复位未提供装车操作规程.

8、紧急切断阀无仪表空气,紧急切断阀失效.

7 山东科信生物化学有限公司 随机抽查 2017年3月6日我单位执法人员郭本才、陈建彬到该公司进行随机抽查

1、百草枯二车间5号氯气缓冲罐紧急切断阀气源管道断开.

2、百草枯二车间3号干燥釜底部电动机风扇防护罩损坏;

皮带防护有裸露.

3、百草枯二车间4号干燥釜底部放料口螺栓不全.

4、氯甲烷计量罐液位远传接线电缆铠装破损.

5、冷冻机房东侧液氨储罐防护堤北侧踏步外放置有吨桶.

6、冷冻机房东侧氨气缓冲罐上部安全阀根阀未锁定.

7、新厂区危废库北门未固定.

8、新厂区甲类库内有硫酸堆放、丙类库内存放有甲类桶装液体.

9、新厂区甲类液体库无防止泄漏液体漫流的设施.

10、新厂区维修车间乙炔气瓶缺少回火器.

8 山东兴氟化新材料有限公司 随机抽查 2017年3月6日我单位执法人员张林、王萌到该公司进行随机抽查

1、个别设备、管道无物质名称、流向标示;

2、三氟乙酸仓库内比较混乱,应分类储存;

3、三氟乙酸仓库内的照明开关部分损坏,室外风机无接地设施;

4、三氧化硫尾气吸收系统二楼平台踢脚板腐蚀损坏,电缆桥架腐蚀断;

5、安全投入台账记录不符合要求;

6、安全管理人员的工资待遇不符合省政府303号令的要求.

9 临邑县瑞皇化工有限公司 随机抽查 2017年3月1日我单位执法人员张林、王萌到该公司进行随机抽查

1、停用设备法兰加盲板处未挂标识牌;

2、循环水泵坑未加防护拦;

3、原料罐区踏步不符规范;

4、甲醇泵出口压力表坏;

5、回收罐区围堰穿墙空洞未封堵;

6、空气管安全阀根阀未铅封或者悬挂常开警示牌;

7、灭火器落地摆放.

10 临邑胜凯废气回收站 随机抽查 2017年3月10日我单位执法人员贾冰、张德胜到该单位进行随机抽查

1、未规定安全生产规章制度和操作规程修订时机和频次.

2、安全生产规章制度和操作规程未按规定进行评审和修订.

3、安全生产应急预案未标明发布日期及版本号.

4、特种作业人员台帐中一个操作证过期.

5、可燃气体报警器台账未注明下次检测日期.

6、压力容器台账检测时间部分到期.

11 山东瑞博龙化工科技股份有限公司 随机抽查 2017年2月27日我单位执法人员郭本才、陈建彬到该公司进行随机抽查

1、DMAPA车间二层新A线回流比控制箱损坏.

2、DMAPA车间二层合成釜压力表损坏.

3、DMAPA车间一层洗眼器无水.

4、DMAPA 车间一层存在非防爆工具.

5、DMAPA 车间一层及ACMO车间部分压力表无检定标签.

6、ACMO车间一层南侧防爆配电箱螺栓不全.

12 临邑鲁晶化工有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员王东锋、徐新峰、孙发明到该公司进行现场检查

1、车间一层部分压力表表盘模糊显示不清.

2、半成品料棚无防止流散的措施.

3、成品库无物料标示牌.

4、环氧乙烷出关压力表无上限标识.

5、车间东侧气瓶空瓶未放置在专门存放场所.

6、安全员未取得安全合格证书.

13 山东乡村生物科技有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员郭本才、陈建彬到该公司进行随机抽查

1、投料车间洗眼器水压不足;

2、投料车间设备无标识牌,管线缺失介质及流向标识;

3、灌装车间临时用电插座不防爆;

4、灭火器周边被杂物阻挡;

5、投料车间排风机,搅拌机,防爆应急灯等接线口未密封;

6、投料车间反应釜管线法兰螺栓不全,法兰跨接不全;

7、配电室空洞无防止蛇鼠等小动物措施,配电室安全警示标志老化;

8、原料仓库门口明显处应设危险化学品安全告知牌,存放无聊应分类存放.

14 德州翰华医药化学有限公司 随机抽查 2017年2月27日我单位执法人员张林、王萌到该公司进行随机抽查

1、一车间南侧冷却塔未固定.

2、部分压力表无检定标签.

15 山东英瑞达化工有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员郭本才、陈建彬到该公司进行随机抽查

1、罐区洗眼器无水;

2、罐区打料泵电机外壳未见装置;

电机外壳锈蚀严重;

3、罐区部分管线支撑未固定;

4、罐区电源线控制箱损坏;

5、车间灭火器灰尘缺乏维护;

6、车间乙炔、氧气瓶放置不规范;

7、车间二层平台吊装孔处防护措施不到位;

8、原料仓库无标识;

车间部分设备无标识.

16 山东宏富达医药化工有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员贾冰、张德胜到该单位进行随机抽查 无17 德州国瑞化工科技有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员郭本才、陈建彬到该公司进行随机抽查

1、车间工具不防爆;

2、车间、罐区洗眼器无水;

3、二层精馏接收罐打料泵进线口封堵不严;

4、车间一层个别防爆开关及电机穿线脱落;

5、无外来施工人员教育培训记录,外来施工队伍资质未存档.

18 齐鲁安替(临邑)制药有限公司 随机抽查 2017年2月27日我单位执法人员郭本才、陈建彬到该公司进行随机抽查

1、四车间应急救援柜无清单,防毒面罩滤盒无检查维护记录.

2、四车间火灾报警器装置有2路故障,未及时处理.

3、四车间防爆插座进线口未用防爆胶泥封堵.

4、四车间职业病危害告知牌公示的检测数值未2015年.

5、四车间视频探头有多处故障,应及时维修.

6、变配电室油浸变压器处未设置干粉灭火器,窗户未设置防禽网,门口应设置 有电危险 安全警示标志.

19 齐鲁N华(临邑)有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员郭本才、陈建彬到该公司进行随机抽查

1、合成一车间离心母液泵(G1127)处静电跨接不全;

2、合成二车间P2102电磁阀处经典跨界损坏;

3、合成二泵房部分压力表无上限标识;

4、合成二泵房氮气安全阀处管道未恢复,根阀无铅封或常开警示牌;

5、部分灭火器检查记录不全;

6、罐区静电释放器接地线断开;

7、二车间东侧存有危废桶状液体物料,不具备存放条件;

8、一车间物料循环管线漏料.

20 山东信立泰药业有限公司 随机抽查 2017年1月12日我单位执法人员张林、王萌到该公司进行随机抽查

1、001车间反应釜放料管线、003车间回收罐区到料管线采用PVC软管;

2、001车间二氯甲烷中间罐放空管法兰跨接线断开;

3、001车间回收二氯甲烷、回收甲醇储罐未设围堰;

4、001车间二氯甲烷、回收甲醇储罐泵出口预留管线法兰未加设盲板;

5、一期罐区卸车专用静电接地极腐蚀严重,003车间1台二氯甲烷储罐保温层损坏;

6、003车间回收罐区P-V301A/B泵出口管线部分法兰采用大跨接;

7、003车间P-V303A泵侧可燃气体报警器电缆穿管处未封堵;

8、现场查阅新入厂职工(李天成)三级安全教育,厂级安全教育无考核记录;

9、2016年7月7日整改通知单丙酮管道补漏作业未发现相应检维修记录.

21 山东路泰沥青有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员贾冰、梁娜娜到该公司进行随机抽查

1、装车泵配电室无防鼠板、防鸟网;

2、部分压力表未标示上限和检测标识;

3、V114侧面阀门无盲板;

4、泵前法兰螺栓连接不全,放料阀漏油;

5、推车式灭火器无雨淋防护设施.

22 山东一飞药业有限公司 随机抽查 2017年2月27日我单位执法人员王东锋、徐新峰、孙发明到该公司进行现场检查

1、三甲胺分配器排污底阀未按要求设置双阀或者盲板;

2、投料岗位有裸露的电器开关,地面打料泵未设置单独静电接地;

3、投料岗位平台铁板和反应釜间隙过大;

4、浓缩车间反应釜联轴器防护不完全;

5、三甲胺罐区未设置能覆盖储罐全部范围的视频监控;

6、混料现场工作岗位可燃杂物未及时清理,积尘较严重,二层平台防护栏杆未及时复位;

7、盐酸罐区围堤内设置打料泵,不符合规范要求;

8、三甲胺卸车管道无介质及流向标示,管道支架未固定.

23 山东桦超化工有限公司 随机抽查 2017年3月9日我单位执法人员王东锋、徐新峰、孙发明到该公司进行现场检查

1、从业人员安全培训教育未进行培训效果评价;

2、未制定2017年度月度安全活动计划,主要负责人未定期参加班组活动;

3、2017年度应急救援预案演练计划演练频次与综合应急救援预案不一致;

4、风险评价管理制度中规定的风险评价方法与实际采用的评价方法不一致;

5、档案中重大风险清单有误,与规定的重大风险判定标准不一致;

6、档案中2017年储运车间风险分析记录不全,缺少设备本体的风险分析记录;

7、危险化学品安全技术说明书中法规信息未及时更新;

档案中缺少辅料硫酸、甲醇的安全技术说明书及安全标签;

危险化学品档案未及时更新;

8、无主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录.

24 山东华颐康制药有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员王东锋、徐新峰、孙发明到该公司进行现场检查

1、桶装物料堆场西侧消火栓封头缺失;

2、车间洗眼器排水管未引至排水系统;

3、北侧车间电动葫芦进线不符合防爆要求;

4、车间工具箱内不应存放非防爆工具.

25 山东德康化工有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员王东锋、徐新峰、孙发明到该公司进行现场检查

1、部分灭火器掉压,落地摆放、摆放过高、单只摆放等设置不规范;

2、配电室空洞未封堵;

3、部分压力表无上限标识;

4、二楼楼板孔洞过大,楼梯口无防护;

5、二楼上三楼直梯无防护.

26 山东兴达化工有限公司 随机抽查 2017年2月28日我单位执法人员张林、王萌到该公司进行随机抽查

1、消防水罐应进行补水;

2、锅炉净化水罐应设置防烫伤安全警示标识;

3、2#循环水泵防爆开关停止按钮损坏;

4、循环水泵未固定,水泵联轴器无防护罩;

5、循环水泵房门口灭火器欠压;

6、制硫炉下方有毒气体报警仪防爆挠性连接管接口损坏;

7、制硫炉北侧循环水泵房上射灯不符合防爆要求;

8、未签订2017年安全目标责任书;

9、未制定2017年安全教育培训计划、安全检查计划.

27 德宝路股份有限公司 随机抽查 2017年3月7日我单位执法人员郭本才、陈建彬到该公司进行随机抽查

1、 查阅部分法律法规培训记录无人员签字;

法律法规符合性评审记录不完善.

2、 识别获取法律法规清单部分法规、标准过期失效.

3、安全管理制度中引用的法律、法规、部门规章、标准、规范部分已超期作废;

部分内容与企业实际情况不一致.

4、安全生产责任制不全,缺少安全总监的职责;

安全管理人员的职责与省政府303号令的规定有差距.总经理的职责未依据省政府303号令进行修订.

5、2017年度安全培训计划制定不完善.

6、风险管理要素档案缺少作业活动清单内容.

7、化验室化学试剂分类清单未进行更新,化学品普查登记表中年生产/使用数量不具体.

8、安全检查台账中缺少原因分析和整改复查日期.

9、本地区要求中无企业负责人学历和从业经历证明,无历次评价发现问题整改情况一览表. ................