编辑: 雨林姑娘 2019-12-09
贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司 监测报告项目名称: 务川N辉医院污水处理站处理设施验收监测 委托单位:重庆吉江环保技术有限公司 监测类别:验收监测 报告日期:2017年01月18日说明

1、委托方如对监(检)测报告有异议,须于报告发出之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理;

2、报告不得自行涂改、增删,否则一律无效;

3、报告无本公司CMA专用章、本公司检测报告专用章无效;

4、未经授权,不得部分复制本报告;

5、本报告及数据不得作商品广告使用,违者必究;

6、对于非本站人员采集的样品,仅对送(来)样负责;

7、本报告仅对此次监测负责.

单位名称:贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司 单位地址:贵州省遵义市汇川区 遵义V谷 工业博览中心项目1栋4层A区 邮政编码:563000

电话:(0851)28207465 承接单位:贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司 报告撰写: 质量审核: 技术审核: 签发: 检(监)测人员:阚龙跃 柳孟 何籼峰 苏丹熊兴未 甘国军 赵杨敏 宋中池 余朝孟 苏翔 现场监察:杨新华 冉海静 单位名称:贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司 单位地址:贵州省遵义市汇川区 遵义V谷 工业博览中心项目1栋4层A区 邮政编码:563000

电话:(0851)28207465

一、任务由来 受重庆吉江环保技术有限公司的委托,贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司于2017年01月09日-10日对务川N辉医院污水处理站处理设施进行了验收监测.

二、委托方基本信息 联系人 联系电话 项目地址 王晖

18983218860 务川自治县新城区银杏大道

三、监测内容

1、医疗废水 监测点位:污水处理设施进口与排口各设置1个监测点位;

监测因子:粪大肠菌群、PH、COD、BOD

5、SS、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总余氯、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银共20项;

监测频次:监测2天,间隔采样4次.

2、生活废水 监测点位:在污水处理设施(化粪池)后端设置1个监测断面(前端无法采样);

监测因子:色度、PH、COD、BOD

5、SS、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共10项;

监测频次:监测2天,间隔采样4次.

四、监测依据及执行标准

1、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002);

2、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002);

3、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版),中国环境科学出版社,2002年;

4、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

5、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

五、检测项目分析方法 序号 分析项目 分析方法依据来源 最低检出限值

1 pH值 玻璃电极法 GB6290-86 0.01pH单位

2 化学需氧(CODCr) 重铬酸盐法 GB11914-89 10mg/L

3 五日生化需氧量(BOD5) 稀释与接种法 HJ505-2009 0.5mg/L

4 悬浮物(SS) 重量法 GB11901-89 4mg/L

5 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.025mg/L

6 动植物油 红外分光光度法 HJ637-2012 0.01mg/L

7 石油类 红外分光光度法 HJ637-2012 0.01mg/L

8 粪大肠菌群 多管发酵法和滤膜法 HJ347-2007 20个/L

9 阴离子表面活性剂(LAS) 亚甲蓝分光光度法 GB7494-87 0.05mg/L

10 色度 铂钴比色法、稀释倍数法 GB11903-1989

5 11 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 0.01mg/L

12 总氰化物 容量法和分光光度法 HJ484-2009 0.004mg/L

13 总汞 原子荧光法 HJ694-2014 0.00004mg/L

14 总铬 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB7466-87 0.004mg/L

15 总镉 火焰原子吸收分光光度法 GB/T7475-87 0.001mg/L

16 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-87 0.004mg/L

17 总砷 原子荧光法 HJ694-2014 0.0003mg/L

18 总铅 火焰原子吸收分光光度法 GB/T7475-87 0.01mg/L

19 总银 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11907-89 0.05mg/L

20 总余氯 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ586-2010 0.02mg/L

六、质量控制与质量保证 质量控制与质量保证严格执行国家环保部颁布的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法,实施全过程的质量保证.

1、严格按照《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)和标准分析方法进行采样及测试;

2、样品采集时采取平行样和空白样等质控措施;

3、所有监测及分析仪器均在有效检定期内,并参照有关计量检定规程定期校验和维护;

4、监测、分析人员经考核合格,持证上岗.

七、医疗废水处理工艺流程图

八、监测结果 表8-1 医疗废水处理设施前端(进水口)废水监测结果 监测项目 计量单位 监测日期 监测频次 监测结果 平均值 色度 度 1月09日1#

40 40 2#

40 3#

35 4#

40 1月10日1#

45 40 2#

40 3#

40 4#

40 pH值 无量纲 1月09日1# 7.32 ____ 2# 7.35 3# 7.28 4# 7.31 1月10日1# 7.23 ____ 2# 7.20 3# 7.30 4# 7.29 化学需氧量(CODCr) mg/L 1月09日1#

428 425 2#

423 3#

418 4#

432 1月10日1#

426 431 2#

424 3#

453 4#

420 五日生化需氧量(BOD5) mg/L 1月09日1#

122 122 2#

121 3#

119 4#

124 1月10日1#

133 121 2#

109 3#

127 4#

115 续表8-1 医疗废水处理设施前端(进水口)废水监测结果 悬浮物(SS) mg/L 1月09日1#

68 70 2#

72 3#

65 4#

74 1月10日1#

75 72 2#

70 3#

73 4#

68 氨氮 mg/L 1月09日1# 52.38 52.39 2# 52.34 3# 52.40 4# 52.44 1月10日1# 52.44 52.50 2# 52.63 3# 52.36 4# 52.57 动植物油 mg/L 1月09日1# 0.31 0.31 2# 0.30 3# 0.31 4# 0.30 1月10日1# 0.31 0.31 2# 0.31 3# 0.32 4# 0.30 石油类 mg/L 1月09日1# 0.04 0.04 2# 0.04 3# 0.04 4# 0.04 1月10日1# 0.04 0.04 2# 0.04 3# 0.04 4# 0.04 阴离子表面活性剂(LAS) mg/L 1月09日1# 0.22 0.23 2# 0.23 3# 0.23 4# 0.24 1月10日1# 0.24 0.25 2# 0.25 3# 0.24 4# 0.25 粪大肠菌群 个/L 1月09日1#

16000 18000 2#

18000 3#

20000 4#

18000 1月10日1#

18000 21000 2#

24000 3#

22000 4#

20000 续表8-1 医疗废水处理设施前端(进水口)废水监测结果 挥发酚 mg/L 1月09日1# 0.01ND 0.01ND 2# 0.01ND 0.01ND 3# 0.01ND 0.01ND 4# 0.01ND 0.01ND 1月10日1# 0.01ND 0.01ND 2# 0.01ND 3# 0.01ND 4# 0.01ND 总氰化物 mg/L 1月09日1# 0.004ND 0.004ND 2# 0.004ND 3# 0.004ND 4# 0.004ND 1月10日1# 0.004ND 0.004ND 2# 0.004ND 3# 0.004ND 4# 0.004ND 总汞 mg/L 1月09日1# 0.0004ND 0.0004ND 2# 0.0004ND 3# 0.0004ND 4# 0.0004ND 1月10日1# 0.0004ND 0.0004ND 2# 0.0004ND 3# 0.0004ND 4# 0.0004ND 总铬 mg/L 1月09日1# 0.413 0.412 2# 0.407 3# 0.417 4# 0.414 1月10日1# 0.407 0.402 2# 0.402 3# 0.398 4# 0.402 总镉 mg/L 1月09日1# 0.001ND 0.001ND 2# 0.001ND 3# 0.001ND 4# 0.001ND 1月10日1# 0.001ND 0.001ND 2# 0.001ND 3# 0.001ND 4# 0.001ND 六价铬 mg/L 1月09日1# 0.083 0.081 2# 0.081 3# 0.074 4# 0.084 1月10日1# 0.086 0.081 2# 0.083 3# 0.078 4# 0.076 注:最低检出限+ND表示未检出 续表8-1 医疗废水处理设施前端(进水口)废水监测结果 总砷 mg/L 1月09日1# 0.0003ND 0.0003ND 2# 0.0003ND 3# 0.0003ND 4# 0.0003ND 1月10日1# 0.0003ND 0.0003ND 2# 0.0003ND 3# 0.0003ND 4# 0.0003ND 总铅 mg/L 1月09日1# 0.01ND 0.01ND 2# 0.01ND 3# 0.01ND 4# 0.01ND 1月10日1# 0.01ND 0.01ND 2# 0.01ND 3# 0.01ND 4# 0.01ND 总银 mg/L 1月09日1# 0.03ND 0.03ND 2# 0.03ND 3# 0.03ND 4# 0.03ND 1月10日1# 0.03ND 0.03ND 2# 0.03ND 3# 0.03ND 4# 0.03ND 总余氯 mg/L 1月09日1# 0.02ND 0.02ND 2# 0.02ND 3# 0.02ND 4# 0.02ND 1月10日1# 0.02ND 0.02ND 2# 0.02ND 3# 0.02ND 4# 0.02ND 注:最低检出限+ND表示未检出 表8-2 医疗废水处理设施后端(出水口)废水监测结果 监测项目 计量单位 监测日期 监测频次 监测结果 平均值 执行标准 超标倍数 色度 度 1月09日1#

10 10 ―― ___ 2#

10 3#

10 4#

10 1月10日1#

15 15 ___ 2#

15 3#

15 4#

15 pH值 无量纲 1月09日1# 7.32 ___ 6―9 ___ 2# 7.35 3# 7.28 4# 7.31 1月10日1# 7.18 ___ ___ 2# 7.22 3# 7.25 4# 7.20 化学需氧量(CODCr) mg/L 1月09日1#

166 165

250 0 2#

164 3#

169 4#

160 1月10日1#

162 158

0 2#

160 3# 152........