编辑: 静看花开花落 2019-07-31
锅炉受热面安装工艺

1 受热面安装 1.

1 一般规定 1.1.1 锅炉受热面在安装前应根据供货清单、装箱单和施工图纸进行全面清理,并检查表面有无裂纹、创伤、龟裂、压扁、砂眼和分层等缺陷;

如外表面缺陷深度超过管子标准壁厚的10%以上时,应按规定进行处理;

并应着重检查承受荷重部件的承力焊缝,该焊缝高度必须符合图纸规定. 1.1.2受热面合金钢部件的材质应符合技术文件规定,安装前必须进行材质复查,并在明显部位作出标识;

安装结束后应该对标识,标识不清楚者应再进行一次材质复查. 1.1.3受热面管子在组合和安装前必须进行通球试验,试验用球应采用钢球,且必须编号和严格管理,不得将球遗留在管内;

通球后应采取可靠的封闭措施,并做好通球记录.通球球径应符合表3.1.3所示. 受热面管子通球试验的球径 表3.1.3 管子外经 弯曲半径 B级以上锅炉 C级以下锅炉 D1≥60 32