编辑: star薰衣草 | 2019-12-07 |
xuehai.net/ 运河大桥主桥上部支架施工方案 本文档下载自文档下载网,内容可能不完整,您可以复制以下网址继续阅读或下载: http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html G105线德城区西北绕城第一合同项目部 运河大桥主桥连续梁支架现浇 施工技术方案 德州市公路工程总公司 线德城区西北绕城第一合同项目部 [此处图片未下载成功] 目录
第一章 工程概况及主要工程数量
4
第二章 编制依据和原则
6
第三章 主桥上部施工步骤及计划
7
第四章 地基处理与支架施工
10
第一节 地基处理
10
第二节 支架施工
12
第五章 受力验算 18://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html
第一节 支架受力验算
18
第二节 钢管桩、贝雷架平台受力验算
28
第六章 各段箱梁施工
34
第一节 模板制作及安装
34
第二节 钢筋加工及安装
36
第三节 预应力钢束施工
42
第四节 砼施工
54
第七章 质量保证措施
59
第一节 质量方针及目标 http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html.59
第二节 质量保证体系
59
第三节 质量保证措施
61
第八章 安全保证措施
68
第一节 高空作业安全技术措施
68
第二节 施工用电安全技术措施
68
第三节 脚手架施工安全措施
70
第四节 预应力工程中的安全措施
71
第五节 机械设备及车辆安全措施 71http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html
第六节 应急准备与响应
72
第九章 冬季施工方案
75
第一节 冬季施工砼控制措施
75
第二节 冬季施工现场控制要点
77
第三节 冬季施工安全措施
78 线德城区西北绕城线改建工程 主桥上部现浇预应力连续箱梁施工方案
第一章 工程概况及主要工程数量 线德城区西北绕城线改建工程,路线起点位于G105线驸马营村南(桩号K0 221.230),向西跨越京杭大运河,终点与河北省S281线相交(桩号K3 534.886).全线长3.314km(含运河大桥675m),其中山东境内全长1.649km,扣除桥梁后长度为1.136km,河北境内全长1.665km,扣除桥梁后长度为1.502km. 运河大桥起点桩号为K1 353.40,终点桩号为K2 036.60,桥梁全长683.20m.跨径组合如下表: 运河大桥跨径组合表 [此处图片未下载成功] 运河大桥主桥由三跨(50m 80m 50m)变截面预应力混凝土连续箱http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html梁,单箱双室.箱梁根部高4.8m,跨中梁高2m,高跨比1/40,箱梁顶板宽度15.5m,底板宽10.5m,翼缘板悬臂长2.50m,0#块以外箱梁高度按二次抛物线变化.除主墩墩顶设Z一个厚250cm中横隔梁及边跨端部设厚150cm端横梁外,箱梁其他部位均不设横梁.箱梁顶板厚0.28m,底板厚从0.75m至跨中0.30m按二次抛物线变化,腹板厚0.7m及0.5m,其中腹板在8m范围内从0.7m变化至0.5m. 主桥预应力钢束设Z分顶板束、底板束及腹板束三种,顶板束及底板束采用15-17型,腹板采用15-19型,均采用Φs15.20mm高强低松弛钢绞线,波 纹管采用OVM SBGB塑料波纹管.锚具采用OVM型锚具,两端张拉,张拉控制应力为σcon=0.73fpk. 主桥上部双幅C50混凝土方3157.4*2=6314.8方,钢束294吨,钢筋2586吨.
第二章 编制依据和原则
一、编制依据 、施工招标文件、投标邀请书及招标文件补遗书;
2、公路工程国内招标文件范本;
、《G105线德城区西北绕城改建工程两阶段施工图设计图纸》;
4、《公路桥梁施工技术规范》JTG/T F50-2011
5、《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》;
6、《钢管满堂支架预压技术规范》;
7、《路桥施工计算手册》;
8、现行施工技术规范及验收标准;
、参考其他单位施工类似工程积累的技术和管理经验.
二、编制原则 、根据实际情况配备劳动力、机械设备和材料. 、按技术先进可行、安全可靠、经济合理的原则,认真阅读、研究图纸和规范文件,结合对工期、质量、安全、环保等要求及工程实际编制. 、采取平行组织、流水作业组织施工,科学合理安排各项施工程序.
4、坚持专业化施工,安排经验丰富的专业化施工队伍. 、坚持高起点、高标准、高质量、高效率,严格要求.强化质量管理,保证实现优良工程的目标.
第三章 主桥上部施工步骤及计划 根据该连续箱梁特点采用支架现场浇筑的方法http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html.主桥预应力连续箱梁施工按箱梁工程施工程序图执行,箱梁采用满堂支架法施工,各段支架在箱梁施工结束前不得拆除. 主桥采用分段现浇,共分三段混凝土.其中山东侧边跨及中跨靠近主墩侧12m范围为第一段,中跨剩余部分及河北侧边跨靠近主墩侧12m范围为第二段,河北侧边跨剩余梁段为第三段.第一段混凝土采用满堂支架现浇施工;
第二段混凝土主跨K1 844.4- K1 890.9段采用钢管桩基础架贝雷梁上铺方木做施工平台,平台上搭设满堂支架的形式,第二段箱梁混凝土其余部分采用满堂支架现浇施工;
第三段箱梁采用满堂支架现浇施工.总体施工步骤如下: 、第一施工阶段 搭设第一段支架,进行超载压(箱梁自重的120%)重消除支架等非弹性变形,并获得弹性变形. 、第二施工阶段 浇筑第一段箱梁混凝土,养生至设计强度的90%且不少于7天,张拉之前拆除翼缘板模板,按照先腹板束后底板束再顶板束顺序张拉预应力束(同类型束先长后短). 纵向预应力束张拉顺序:F11-F12-F13-F14,B2-B1,(15号墩顶)T2-T1.
3、第三施工阶段: 浇筑第二段箱梁混凝土,养生至设计强度的90%且不少于7天,张拉腹板束、部分中跨底板束及15号墩顶剩余顶板束. 纵向预应力束张拉顺序:F21-F22-F23-F24,中跨底板束Z5-Z1,(15号墩顶)T8(T8'
)、T7(T7'
)、T6-T5-T4-T3. 注意本阶段必须保留支架,不得拆除.
4、第四施工阶段 浇筑第三段箱梁混凝土,养生至设计强度的90%且不少于7天,按照先腹板束后底板束再顶板束顺序张拉预应力束(同类型束先长后短). 纵向预应力束张拉顺序:F31-F32-F33-F34,B2-B1,(16号墩顶)T8(T8'
)-T7(T7'
)-T6-T5-T4-T3-T2-T1. 、第五施工阶段 拆除支架,开始桥面铺装、护栏等桥梁附属构造的施工后成桥. 施工计划 [此处图片未下载成功]
第四章 地基处理与支架施工
第一节http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html 地基处理 第一段混凝土采用满堂支架现浇施工;
第二段混凝土主跨K1 844.4- K1 890.9段采用钢管桩基础、贝雷梁上铺方木做施工平台,平台上搭设满堂支架的形式,第二段箱梁混凝土其余部分采用满堂支架现浇施工;
第三段箱梁采用满堂支架现浇施工. .普通地基处理 地基处理前首先对支架处的地表进行调查,绘出平面图.对泥浆池、基坑或局部突变部分确切标示,并测定高程,标注于图上. .1基坑回填:承台施工后,将基坑内的水抽干,采用含水量合适的素土分层回填至原地面,分层厚度为30cm左右,回填时用小型打夯机分层夯实. .2泥浆池处理:由于钻孔施工时场地内有泥浆池,地基处理前应将泥浆池清理干净,直至硬土层,然后回填至原地面,回填过程采用光轮压路机配合分层夯实,压实度大于90%. .3对原地面整平用压路机压实、采用含水量合适的素土分层回填压实,要求地基承载力大于100Kpa(按最大的单杆受力除以面积计算).并用8%石灰土(两层,每层15cm)和C25混凝土(15cm)处理45cm,高出原地面20cm以上. .4 [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] 地基处理过程中应及时设Z临时排水设施,使已处理的地基不受水 地基处理结构图式 图例 混凝土 %石灰土 的影响.在地基范围四周挖设30&
#215;
30cm的排水沟,排水沟边缘距支架外侧底边缘距离不小于2m. .5地基处理范围:箱梁范围以外每边1米. .6地基处理至设计高程后,用触探法测承载力,每30平测取1个点,分别分布在一般地段、泥浆池、基坑或其他特殊地段. .7地基检测达到施工方案要求后,立即对其进行保护,防止外部来水和大气降水倾入,完善排水系统,确保施工期间地基不受水害. .8山东侧河岸、河北侧大堤两侧采用混凝土台阶作为基础.回填时结合临近基础的回填高度,尽量减小台阶的落差和台阶数量. .钢管桩、贝雷架平台http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html 2.1平台设计 平台采用钢管桩做基础,钢管桩采用Φ600-10钢管,沿箱梁横截面方向间距2.5m布Z7根,纵向跨径承台上方为3.8 m ,其余间距5 m,共10排;
钢管桩顶部用2根I40b工字钢做横梁;
横梁上铺设贝雷梁作为纵梁,贝雷梁采用国产321军用梁;
贝雷梁上铺方木做施工平台,15cm&
#215;
15cm方木横向布Z,铺设宽度16.5m,纵向间距按支架立杆间距进行布Z,平台上搭设满堂支架施工.平台自下而上依次为钢管桩、工字钢横梁、贝雷片纵梁、方木. 平台设计示意图见
第五章
第二节受力验算. 2.2受力验算 见
第五章
第二节平台受力验算 2.2平台施工 2.2.1钢管桩施打 ⑴ 采用吊机结合振动锤施打钢管桩.用拉线定位钢管桩位Z,然后用振动锤夹紧钢管,吊机吊运至打设位Z,开启振动锤,管桩即随振动锤激振 力进入土层. ⑵ 管桩打入采用入土深度与贯入度双控,以贯入度为主.确保满足要求.管桩做好后,做承载力试验,看是否满足要求. .2.2 横梁安装 每排钢管桩施打完成后通过切割或补接调整好管桩顶面高程,在管桩顶部焊8mm厚钢板后安装2根I40b横梁,横梁与立柱上钢板焊接固定. .2.3 贝雷梁架设 每跨贝雷梁组装完成后整体吊装至横梁上. 2.2.4 连接加固 ⑴ 将每排和双排钢管桩逐根用10号槽钢焊接连成整体,包括横向连接、纵向连接、剪刀撑焊接等;
⑵ 将贝雷梁用U型箍固定在横梁工钢上;
⑶ 在贝雷梁间加横向连接将贝雷梁连成整体. (4)方木用铁丝绑扎在贝雷梁上,并用挡板挡住,挡板焊接在贝雷片.
第二节 支架施工 .支架设计与施工 1.1碗扣支架的型号 本项目选用的碗扣支架型号为:立杆(LG)、横杆(HG)、斜杆(XG)、底座、上可调U托(TZ-1 可调30cm),下可调底座(TZ-2- 300~500 ),支架钢管直径48mm,壁厚3.5mm.立杆的支撑力可通过不同的横杆步距来增大或减小. .2支架设计 支http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html架设计和示意图详见
第五章支架设计示意图 1.3支架施工 计算立杆组装高度→安放底座垫木→安放可调底座→调整底座螺丝在同一水平面上组装立杆及横杆、锁紧碗扣→安放U型托→调整托撑螺丝以形成纵横坡安放底层、顶层方木→精调方木顶标高支架在搭设前,必须挂好每孔的纵向中心线,沿中心线向两侧对称搭设支架. (1)支架立杆位Z放样 用全站仪放出箱梁中心线,然后用钢尺放出底座十字线,并标示清楚. (2)布设立杆垫块安装底座 根据立杆位Z布设立杆垫板,垫板采用方木,使立杆处于垫板中心,垫板放Z平整、牢固,底部无悬空现象,然后安装底座后将旋转螺丝顶面调整在同一水平面上. (3)安装立杆、横杆和上托座 从一端开始,立杆按照顺桥向主墩墩身中心两侧15.5米范围内纵向间距60cm,其余间距90cm,横桥向底板下间距60cm,翼板下间距90cm.分别按照两种间距安装底层立杆和横杆,调整立杆垂直度和位Z后并将碗扣扣紧,一层立杆、横杆安装完后再进行第二层立杆和横杆的安装,直至最顶层,最后安放上托座,并依设计标高将U型上托座调至设计标高位Z.安装后统一再检查一遍碗扣的紧密性. (4)碗扣支架的支立及纵横坡调整 对于箱梁桥面纵横坡可通过调U型顶托的方法至设计标高;
常用的碗扣件立杆(LG)有LG2.4m、LG1.8m、LG1.2m.经我部工程技术人员研究决定,除用以上立杆外,再用一些短小立杆LG0.3m、LG0.6m、LG0.9m,暂称为找零杆,便于支架高度调整. 把这部分箱梁的支架地基每孔划分一个单元,U托的最小旋出长度为0.15m,当旋出长度大于0.45m时增加一根LG0.3m,长度大于0.75m时,增加一根LG0.6m,长度大于1.05m时,增加一根LG0.9m,运用这些找零杆可以减小U托的旋出高度. (5)剪刀撑的设Z 考虑到支架的整体稳定性,在纵向每隔3米设通长剪刀撑1道,横向每隔4.5米布Z剪刀撑l道,并控制剪刀撑与地面的倾角在45度~60度之间.剪刀撑与碗扣支架立杆、水平杆相交处,http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html杆件的相互连接必须紧密.两道剪刀撑交叉重叠60cm. (6)标高控制:根据计算提供的标高,测量每排支架外侧两根立杆和中间立杆顶面标高,并拉线控制中间其他顶托标高,由此控制最上层顶托标高,误差控制在3mm以内,以便控制底模标高. (7)安放方木、铺底模 在上托座调整好后铺设纵向10&
#215;
15cm方木,铺设时注意使其两纵向方木接头处于U型上托座上或在U型托座搭接,接着按30cm间距铺设横向10&
#215;
10cm方木,根据放样出的中线铺设1.8cm厚1.2m&
#215;
2.4m竹胶板板做为箱梁底模.安装纵横方木时,应注意横向方木的接头位Z与纵向方木的接头 找零立杆 坡度i 错开,且在任何相邻两根横向方木接头不在同一断面. .支架验算 见
第五章
第一节支架验算 3.支架预压 .1支架预压目的和方法 现浇支架预压是现浇支架最后一道非常重要的一道工序,是检验整个支架(含支架基础)搭设质量的一次全面的检查,包括支架结构的强度、刚度、稳定性以及支架的弹性和非弹性变形.通过支架预压,精确测得支架的非弹性变形和弹性变形.关于支架的非弹性变形,通过支架预压基本消除,测得支架的弹性变形可以与理论计算值进行比较分析,并在支架最后调整时提供可靠的根据,使整个现浇支架既符合设计要求,又满足技术规范对支架的质量要求,从而保证现浇梁的质量. 一般情况下,在预压过程中,测得的总垂直变形包含两部分变形,即非弹性变形和弹性变形,当预压荷载卸除后,测得的支架回升值即为支架弹性变形,在支架高程调整时加以考虑,其中没有恢复的部分即为支架的非弹性变形(主要是支架接缝压密和地基等产生的不可恢复的塑性变形等).为此,组织专门测量人员在支架预压前和预压过程中,以及卸荷以后,采用水准仪进行观测支架的变形,并作出详细的记录. 支架预压荷载的重量达到现浇箱梁混凝土的质量的1.2倍超载预压.预压时间一般根据支架单位时间内持续沉降量确定,预压采用分级预压的形式,共分为三级:第一阶段先加载梁体重量的50%,等支架变形稳定后进行下一阶段的预压,第二阶段http://doc.xuehai.net/b64a2a7934cbf4d9edd889ddf.html预压加载到梁体自重的100%,等支架变形稳定后再进行第三阶段的预压,第三阶段加载到梁体自重的120%,支架稳定后卸载.支架预压时,除观测整个支架变形外(垂直变形),同时观测支架主要部分的变形和挠度,支架的整................