编辑: 旋风 | 2019-12-13 |
现场供用电范围化分及管理…10 6. 供电队的管理制度及相应组织机构…10 7. 施工现场用电安全技术措施及电气防火措施………….11 8. 杜绝安全事故措施…13 9. 节能降耗措施…13 10. 附录(图,表)13 工程概况 1.1工程简况 岱海电厂位于内蒙古自治区乌兰察布盟凉城县境内的岱海湖南岸,厂址位于岱海湖岸边,地势平坦,地面标高在1224.00~1230.00m之间,一期工程已建2台600MW等级燃煤发电机组,二期扩建工程为两台600MW空冷式燃煤发电机组. 1.2厂区自然条件 厂区三面环山,濒临岱海湖,地下水水位埋深一般为0.7~2.9米,平均值为1.7米,冬季寒冷并且慢长,土壤最大冻结深度1.43米,四季风多并且近几年平均风速大都在2.5m/s左右. 1.3施工条件: 已完成五通一平 1.4气象资料 主要气象数据: 序号 项目 单位 统计值 备注
1 土壤最大冻结深度 m 1.43
2 多年最大积雪厚度 cm
33 3 多年最多大风日数 d
23 4 多年最多雷暴日数 d
55 5 多年最多沙暴日数 d
34 6 多年10min内最大风速 m/s 20.0
7 多年平均风速 m/s 2.5
8 多年平均气温 ?C 5.3
9 最冷月(一月份)平均气温 ?C -12.8
10 最热月(七月份)平均气温 ?C 20.6
11 多年绝对最高气温 ?C
36 12 多年绝对最低气温 ?C -34.5
13 多年平均绝对湿度 % 6.3
14 多年平均相对湿度 %
54 15 多年平均气压 hpa 875.2
16 多年平均蒸发量 mm 1908.8
17 多年平均降雨量 mm 420.2
18 一日最大降雨量 mm 94.2 全年最大风频为11%,盛行风向为WSW 全年最小风频为1%,盛行风向为SE和SSE. 冬季最大风频为12%,盛行风向为SW和WSW. 夏季最大风频为8%,盛行风向为SW和WSW. 1.5工程范围 内蒙古岱海电厂二期工程A,B号机组分A,B两个标段进行据投标,我公司中B号标,工程总量为B号机主厂房的建筑及安装工作. 2.编制依据 2.1岱海发电厂二期工程招标文件. 2.2岱海发电厂二期A号,B号空冷机组工程初步设计 2.3岱海发电厂施工组织总设计 2.4《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2.5《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 2.6《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分(DL5009.1-92) 2.7《电业安全工作规程》发电厂及变电所部分(DL408-91) 2.8《电业安全工作规程》电力线路部分(DL409-91) 2.9天津电力公建《现场临时电源施工用电导则》 3.负荷统计及计算 3.1变电站布置及供电范围 根据现场的实际情况B标段各供电区域由以下变电站供电列表于下: 序号 变电站类型及编号 变电站位置 变电站容量 供电区域
1 #8变电站(箱式) 二期烟囱西侧
800 KVA 二期烟囱
2 搅拌站变电站(户外油变) 搅拌站院,内630 KVA 二期搅拌站,物资大棚库,物资办公区,搅拌站办公室,建筑实验室
3 河北电建搅拌站变电站(户外油变) 河北电建搅拌站院,内500 KVA 二期钢筋厂,项目部,专业公司办公区,材料周转库
4 #2变电站(箱式) 二期汽机房A列扩建段东侧
800 KVA #4汽机房,空冷岛,
5 #7变电站(箱式) 二期烟囱东侧 1000KVA #4锅炉,电除尘,引风机房#4炉设备组合场
6 二期生活区变电站 二期生活区围墙东侧 315KVA 二期生活区
7 #6变电站(箱式) 汽机组合场院内 800KVA 汽机组合场、喷沙厂 3.2负荷统计计算 根据现场机械实际配置情况进行负荷统计计算,并按照《现场临时电源施工导则》中有关公式进行计算得出各变电站的计算负荷,列表如下: a.#8变电站 序号 设备名称及安装地点 数量 计算负荷(KVA)
1 烟囱,平臂吊
1 50
2 烟囱施工电梯
2 30
3 烟囱提升装置
1 100
4 烟囱照明
10 10
5 电焊机,镇捣棒
6 20 合计
210 b.搅拌站变电站 序号 设备名称及安装地点 数量 计算负荷(KVA)
1 搅拌站
2 140
2 搅拌站办公室
1 5
3 物资部办公室
1 20
4 建筑实验室
1 15 合计
180 C.河北电搅拌站变电站 序号 设备名称及安装地点 数量 计算负荷(KVA)
1 钢筋厂照明
7 7
2 钢筋厂龙门吊
1 20
3 钢筋厂碰焊机
1 140
4 钢筋厂调直机
2 4
5 钢筋厂切断机
4 10
6 钢筋厂套丝机
4 10
7 钢筋厂弯勾机
2 6
8 钢筋厂电焊机
6 60
9 项目部
1 100
10 专业公司
1 50
11 物资材料周转库
1 5 合计
412 d.#2变电站 序号 设备名称及安装地点 数量 计算负荷(KVA)
1 #4汽机房电焊机
40 400
2 #4汽机房热处理
2 360
3 #4汽机房施工电梯
1 15
4 #4汽机房照明用电
1 80
5 #4汽机房平臂吊
1 50
6 空冷岛用电
1 200 合计
1100 e.#7变电站 序号 设备名称及安装地点 数量 计算负荷(KVA)
1 #4锅炉房电焊机
60 600
2 #4锅炉房热处理
2 360
3 #4锅炉房照明用电
1 50
4 #4锅炉房施工电梯
1 20
5 100T吊车
1 150
6 电除尘施工用电
1 40
7 引风机室施工用电
1 20
8 #4锅炉设备组合场60T龙门吊
1 100
9 #4锅炉组合场电焊机
10 100 合计
1440 f.生活区变电站 序号 设备名称及安装地点 数量 计算负荷(KVA)
1 生活区职工公寓
4 80
2 生活区职工餐厅
1 40
3 生活区茶炉房,洗澡间
1 20
4 生活区服务中心
1 5
5 电教室,图书室
1 5
6 生活区灯塔
2 10
7 便利店
1 5
8 车库
1 5
9 其它
1 10 合计
180 g.#6箱式变压器 序号 设备名称及安装地点 数量 计算负荷(KVA)
1 汽机组合场60T龙门吊
1 100
2 汽机组合场电焊机
20 200
3 合计
300 4.主要设备选择 4.1 变压器选择(各站计算负荷x0.7) 4.1.1 #8变电站:210X0.7=147KVA,变压器容量800KVA(备注:共用) 4.1.2 搅拌站变电站:180X0.7=126KVA.变压器容量630KVA(备注:共用) 4.1.3 河北电建搅拌站变电站:412X0.7=288.4KVA变压器容量500KVA(备注:共用) 4.1.4 #2变电站:1125X0.7=787.5KVA变压器容量800KVA 4.1.5 #7变电站:1440X0.7=1008KVA 变压器容量1000KVA 4.1.6 生活区变电站:180X0.7=126KVA变压器容量315KVA 4.1.7 #6变电站:300X0.7=210KVA变压器容量800KVA 4.2 导线,电缆的选择 根据现场实际情况选择需要系数KX,根据各主要负荷与变电站的主要距离,并按照《现场临时电源施工导则》中有关公式进行计算得各类负荷的计算电流,查表得出各路电缆的线芯截面大小,并按照有关公式进行压降计算,最终选择出各路电缆型号,列表于下: a:#8变电站 序号 设备名称地点 长度(m) 计算负荷(KVA) Kx1 计算电流(A) 线芯截面及电缆型号(mm?)
1 二期烟囱施工区域
100 210 0.8
265 VV22 3*185+2*95
2 二期烟囱平臂吊
60 50 0.8
84 VLV22 3*150+2*70 b:搅拌站变电站 序号 设备名称地点 长度(m) 计算负荷(KVA) Kx1 计算电流(A) 线芯截面及电缆型号(mm?)
1 搅拌站
150 180 0.8
303 VLV22 3*150+2*70
2 物资部办公室
60 20 0.8
34 VLV22 3*25+2*10 C:河北电建搅拌站变电站 序号 设备名称地点 长度(m) 计算负荷(KVA) Kx1 计算电流(A) 线芯截面及电缆型号(mm?)
1 钢筋加工厂
300 312 0.6
394 VV22 3*185+2*95
2 项目部
150 100 0.8
168 VLV22 3*95+2*50 d:#2变电站 序号 设备名称地点 长度(m) 计算负荷(KVA) Kx1 计算电流(A) 线芯截面及电缆型号(mm?)
1 汽机房1
50 240 0.6
291 VLV22 3*185+2*95
2 汽机房2
150 240 0.6
291 VLV22 3*185+2*95
3 汽机房3
100 240 0.6
291 VLV22 3*185+2*95
4 空冷岛
150 200 0.6
303 VLV22 3*185+2*95 e:#7变电站 序号 设备名称地点 长度(m) 计算负荷(KVA) Kx1 计算电流(A) 线芯截面及电缆型号(mm?)
1 锅炉1
250 240 0.6
291 VLV22 3*185+2*95
2 锅炉2
250 240 0.6
291 VLV22 3*185+2*95
3 锅炉3
200 360 0.6
290 VLV22 3*185+2*95
4 锅炉4
180 360 0.6
290 VLV22 3*185+2*95
5 100T吊车
180 150 0.7
221 VLV22 3*185+2*95
6 电除尘
100 40 0.8
67 VLV22 3*120+2*50
7 锅炉组场1
180 100 0.8
168 VLV22 3*150+2*95
8 锅炉组场2
250 100 0.8
168 VLV22 3*150+2*95 f : 生活区变电站 序号 设备名称地点 长度(m) 计算负荷(KVA) Kx1 计算电流(A) 线芯截面及电缆型号(mm?)
1 生活区
60 180 0.7
303 VV22 3*185+2*95 G:#6箱式变压器 序号 设备名称地点 长度(m) 计算负荷(KVA) Kx1 计算电流(A) 线芯截面及电缆型号(mm?)
1 汽机组合场1
115 100 0.7
168 VLV22 3*185+2*95
2 汽机组合场2
185 200 0.7
303 VLV22 3*185+2*95 4.3 电缆的敷设 电缆的敷设采用地下直埋,深度为0.7m.电缆上下铺10cm厚的软土,软土上盖以红砖保护电缆沿线,每15m有电缆走向标示牌. 4.4 电源箱的选择 a. 一级箱 进线为600A空气开关,出线3个,一个400A空气开关,2个250A四级漏电保护开关(100mA漏电动作电流) b. 二级箱(分两种) 第一种:电焊机专用箱,进线250A四级漏电保护开关(100A漏电动作电流)出线8个,6个四级63A漏电保护开关(30mA漏电动作电流)配套对应装有6个30A三相四孔插座. 第二种:供三级箱用;
进线250A四级漏电保护(100mA漏电动作电流) 出线6个:2个四级100A漏电保护开关(30mA漏电动作电流)2个三级63A漏电保护开关(30mA漏电动作电流)2个单相40A漏电保护开关(30mA漏电动作电流) c.三级箱 进线100A四级漏电保护开关(30mA漏电动作电流),出线4个,4个漏电保护器DZ47型,40A(15漏电动作电流)四级,2个漏电保护器DZ47型,20A单相,对应配套4套25A三相四孔插座,2套16A单相,三相三孔插座. d.照明配电箱 进线64A四级漏电保护开关(30mA漏电动作电流),出线四个漏电保护器DZ47型20A单相漏电保护器 4.5 电源箱数量(前期) 一级箱:
25 现有4个 二级箱1:
40 现有3个 二级箱2:
20 现有2个 三级箱:
20 现有7个 照明配电箱:
20 动力电缆数量(前期) VLV22 3*185mm?+2*95mm?总数量:1700m VLV22 3*150mm?+2*70mm?总数量: 500m VLV22 3*120mm?+2*50mm?总数量:200m VLV22 3*95mm?+2*50mm?总数量:400m VLV22 3*35mm?+2*16mm?总数量:500m VLV22 3*25mm?+2*16mm?总数量:400m 供电施工用机械及工具配置计划 序号 名称 数量 备注
1 电缆架机 1套2电缆液压钳 2把 现有一把
3 人力三轮车 两辆 现有一;
辆4无齿锯 一台
5 小型电焊机 一台
6 台钻 一台
7 台式沙轮机 一台
8 500V摇表 2块9万用表 3块10 钳型电流表 2块11 手电钻 2把 现有1把12 3米高凳 2个 现有一个
13 升降梯子 2个14 手钢锯 2把15 盒尺 5把16 钢卷尺 1把17 套筒扳手 2套 现有一套
18 角向摸光机 1台5.现场供用电范围化分及管理 5.1 根据天津电建《供电维护公司管理办法》的规定,对本工程中供电工程的范围如下: 供电队在本工程在负责从现场变电站低压侧负荷开关下口到施工现场的一,二级供电电源箱(包括二级电源箱)的安装的维护工作,包括对电缆走向的日常巡视检查及对现场所有电源箱和电源内各种电气开关的复查,其中包括施工现场安全用管理工作,还包括项目部领导临时交办的工作,严格执行 三相五线制 ,每个电源箱的保护零线都应合格,有效. 5.2 现场供电管理 本期工程施工电源取自厂区10KV临时系统........