计算参数应准确,如中梁刚度放大系数. 2.3#4#数据机楼局部带有一层地下室.地下室的顶盖不具备上部结构的嵌固条件,主体结构应嵌固于基础顶.底层高度应按实际高度建模计算. 3.3#4#数据机楼屋面以上女儿墙的高度大于5.0m,应采取相应措施保证女儿墙的安全. 结论:经上述修改和调整后,基本通过初步设计抗震设防审查.审查意见在施工图阶段落实,由施工图审查机构复核. 专家组:谈丽华、刘平、杨卫东 审图机构:羊龄高 2018年1月15日 注:以上内容是本站开源项目的机器提供的预览内容,更完整和更好的阅读体验请直接免费下载资源后阅读 顶一下()