苏州市高新区"苏州科技城太湖国际信息中心 3#、4#机楼及配套动力中心工程" 初步设计抗震设防审查意见 受苏州市住房和城乡建设局委托,由部分专家组成的审查小组,对中国电信股份有限公司苏州分公司"苏州科技城太湖国际信息中心3#、4#机楼及配套动力中心工程"工程进行了抗震设防审查,审查意见如下: 1.

计算参数应准确,如中梁刚度放大系数. 2.3#4#数据机楼局部带有一层地下室.地下室的顶盖不具备上部结构的嵌固条件,主体结构应嵌固于基础顶.底层高度应按实际高度建模计算. 3.3#4#数据机楼屋面以上女儿墙的高度大于5.0m,应采取相应措施保证女儿墙的安全. 结论:经上述修改和调整后,基本通过初步设计抗震设防审查.审查意见在施工图阶段落实,由施工图审查机构复核. 专家组:谈丽华、刘平、杨卫东 审图机构:羊龄高 2018年1月15日