编辑: 丑伊 | 2019-08-01 |
主要用水位传感器检测水位,用数字温度传感器DS18B20来检测水温,用五个控制按键来实现按健控制,用三位LED显示器来完成显示部分,用变频器来控制循环泵的转速,用压力传感器检测锅炉内部压力.并且通过模数转换把这些信号送入单片机中.把这些信号与单片机中内部设定的值相比,以判断单片机是否需要进行相应的操作,即是否需要打开鼓风机,是否需要开启补水泵,是否需要加快循环泵的转速等操作,从而实现单片机自动控制的目的.本设计用单片机控制易于实现锅炉供暖、而且有造价低、程序易于调试、一部分出现故障不会影响其他部分的工作、维修方便、等优点. 关键词:?单片机(AT89C51),传感器,水位,温度,循环,自动控制 Based SCM design of heating boiler controlled syetem Abstract:The systemic design bases controller of CMS water heating of a boiler , it mostly makes up of measuring water level ,measuring a water temperature ,controlling a keys-press ,controlling a water temperature ,controlling water level ,controlling circulate ,controlling pressure ,showing a part ,giving an alarm order to realize heating controller ,the design adopts Single-Chip Microcomputer to control boiler heating .It mostly uses a temperature sensor DS18B20 to measure water temperature ,uses water level sensor to measure water level , uses a transducer to control cycle pump'
s rotate speed ,uses five keys-press to control key-press ,uses three light-emitting diodes display to finish a display parts ,uses a transducer to control rotate speed of cycle pump ,uses a press transducer to measure press in the boiler .It sends those signals to SCM through modulus ,and hold those signals to compare with enactment in the SCM to judge whether SCM need to carry through relevant operation namely ,whether it needs to open a fan ,whether it needs to turn on a water pump ,whether it needs to quicken rotate speed of a cycle pump and so on .Consequently ,it finishes an aim of SCM auto-controller .The design makes use of the SCM to control boiler which is easy to realize boiler heating ,it is cheap to manufacture ,it is easy to debug its procedure .When a part is in trouble ,it does not infect others and it is convenience to mend ,it is widely to use many of areas. Keywords: Single-Chip Microcomputer, transducer ,water level ,water temperature , Auto-control 目录
1、 绪论
5
2、系统总体方案
5 2.
1、系统框图
5 2.
2、系统具体实现方案
5
3、系统硬件设计
6 3.
1、单片机的配置
6 3.
2、温度传感器
6 3.
3、显示部分
8 3.
4、变频器
8 3.
5、水位传感器
8 3.
6、A/D转换器
9
4、系统的具体设计与实现
9 4.
1、系统的总体原理图
9 4.
2、单片机控制系统的流程图
9 4.
3、电源电路
10 4.
4、温度控制系统
11 4.
5、循环泵控制部分
12 4.
6、水位控制系统
12 4.
7、压力控制系统
13 4.
8、键盘部分
13 4.
9、驱动部分电路
13 4.
10、显示部分电路
14 4.
11、自动报警电路
14 4.
12、单片机标志及按键功能
15
5、 结束语
15 参考文献
15 附页
16 1 绪论 传统的控制方式不能进行远距离的集中控制,自动化程度低,调节精度差等缺点,且单靠人工操作已不能适应,控制系统改造的必要性随着科学技术的不断进步,被控对象越来越复杂,人们对控制精度的要求不断提高.由于被控对象和过程的非线性、时变性,多参数间的强耦合、随机干扰等因素,使得建立被控对象的精确数学模型变得很困难.在这些复杂的系统面前,传统的控制方法无法满足控制精度,而且系统稳定性差等缺点. 使用单片机实现供暖锅炉温度控制,具有较高的实用价值和优越性等特点.采用低功耗数字温度传感器进行温度测控,可大大简化设计方案,系统性能也更稳定;
采用光电测控水位,可有效保证水位的自动控制,保证水质无污染,能更好地对锅炉进行自动化控制;
单片机不仅有体积小,安装方便,功能较齐全等优点,而且有很高的性价比,应用前景广,同时有助于发现可能存在的故障,通过微机实现燃烧与给水系统的自动控制与调节,将保证锅炉正常供气供暖,维持稳定系统,保证安全经济运行.
2 系统总体方案 2.1系统框图 本系统主要有水位检测、温度检测、按键控制、水温控制、水位控制、循环控制、显示部分、故障报警等几部分组成来实现供暖控制,系统框图如图1所示. 2.2系统具体实现方案 本系统采用单片机模块化来完成程序设计使程序易于编写、调试和修改;
便于分工,从而可同时调试多个程序;
程序可读性好;
程序可进行局部修改,其他部分保持不变.这里采用51系列单片机AT89C51控制锅炉供暖,系统采用手动和自动两种.主要是单片机自动控制,设置有手动/自动切换.包括温度控制、补水泵控制、循环泵控制、故障报警. 在温度控制部分,用数字温度传感器的值送入单片机与单片机内部设定值进行比较.在当温度低于给定温度1时,蒸汽阀打开给水加热;
当温度低于给定温度2时,系统报警. 在补水部分,用水位传感器来检测水位,当锅炉汽包水位低于规定的最低水位时系统发出报警,指示灯亮,继电器线圈得电,电磁阀打开,水泵开始注水;
炉内的水位到达或超过规定的最高水位时系统发出报警,指示灯亮,线圈失电,电磁阀闭合,停止注水.故障报警部分,当发生故障时指示灯亮,报警零响. 在循环控制部分当水温值在设定值内,则开启循环泵.当循环泵1出现故障时,报警系统报警,单片机接收到信号,备用的循环泵2开始代替循环泵1工作. 在故障报警部分,当温度控制部分、补水泵部分、循环泵部分出现故障时,报警系统报警.而且报警系统设置的是声光报警,使维修人员容易区分哪部分出现了问题,以便及时维修.
3 系统硬件设计 本系统从经济性,电路结构,系统性能等多方面考虑.选用如下元器件,数字温度传感器DS18B20,单片机AT89C51,数码管显示,变频器,光敏三极管3DU. 3.1单片机的配置 本系统选用ATMEL89C51系列单片机,由于它的模块化设计为适应具体的应用提供了极大的灵活性,便于扩展功能,有效的提高了系统的经济性.AT89C51是一种低工耗、高性能的片内含有4KB快闪可编程/擦除只读存储器的八位CMOS微控制器,使用高密度、非易失存储编程器对程序存储器重复编程. AT89C51具有以下特点: *与MCS-51微控制器产品系列兼容. *片内有4KB可在线重复编程的快闪擦写存储器. *32条可编程I/O线. *程序存储器具有三级加密保护. *可编程全全双工串行通道. *空闲状态维持低功耗和掉电状态保存存储内容. *而且与87C51系列的引脚也完全兼容. 3.2温度传感器 本系统采用的是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测度数,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9-12位的数字值读数方式.读出温度流程图如图2所示. DS18B20的性能特点: *独特的单线接口仅需一个端口引脚进行通信;
*多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点组网功能;
*无须外部器件;
*可通过数据线供电,电压范围为3.0-5.5V;
*零待机功耗;
*温度以9或12位数字量读出;
*用户还可定义的非易失性温度报警设置;
*报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件;
*负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因为发热而烧毁,但不能正常工作. DSl8B20的引脚如图3所示.此外DSl8B20数字温度计提供9位(二进制)温度读数,指示器件的温度.信息经过单线接口送入DSl8B20或从DSl8B20送出,因此从主机CPU到DSl8B20仅需一条线(和地线).DSl8B20的电源可以由数据线本身提供而不需要外部电源.因为每一个DSl8B20在出厂时已经给定了唯一的序号,因此任意多个DSl8B20可以存放在同一条单线总线上.这允许在许多不同的地方放置温度敏感器件.DSl8B20的测量范围从-55摄氏度到+125摄氏度,增量值为0.5摄氏度,可在ls(典型值)内把温度变换成数字.每一个DSl8B20包括一个唯一的64位长的序号,该序号值存放在DSl8B20内部的ROM(只读存贮器)中.开始8位是产品类型编(DSl8B20编码均为10H).接着的48位是每个器件唯一的序号.最后8位是前面56位的CRC(循环冗余校验)码.DSl8B20中还有用于存储测得的温度值的两个8位存贮器RAM,编号为0号和1号.1号存贮器存放温度值的符号,如果温度为负(摄氏度),则1号存贮器8位全为1,否则全为0.0号存贮器用于存放温度值的补码,LSB(最低位)的1表示0.5摄氏度.将存贮器中的二进制数求补再转换成十进制数并除以2就得到被测温度值(-55摄氏度-125摄氏度).每只D518B20都可以设置成两种供电方式,即数据总线供电方式和外部供电方式.采取数据总线供电方式可以节省一根导线,但完成温度测量的时间较长,采取外部供电方式则多用一根导线,但测量速度较快 . 3.3显示部分 在单片机系统中,通常用LED数码显示模块来显示各种数字或符号.由于它具有显示清晰、亮度高、使用电压低、光电转换效能高、寿命长的特点,因此使用非常广泛. 3.4变频器 在本系统中我们选用ABB公司的ACS600变频器.ACS600变频器具有很宽的功率范围(2.2―3000kw)可以满足本设计的要求75kw和3kw,优良的速度控制和转矩控制,并具有完整的保护功能以及灵活的编程能力. 其重要特性如下: * 无与伦比的电机速度及转矩控制,电机辨识运行及速度自我微调功能. * 内置 PID控制器,降低了您的投资成本. * 工具软件对传动的全方位支持,ACS
600 SingleDrive能在几毫秒内测出电机的实际转速和状态,所以在任何状态下都能立即起动,无起动延时. * 零转速下,不需速度反馈就能提供电机满转矩. * ACS
600 SingleDrive能够提供可控且平稳的最大起动转矩,可达到200%的额定转矩. * 不需特殊硬件的磁通制动模式可以提供最大的制动力矩. * 在磁通优化模式下,电机磁通自动适应于不同的负载以提高效率同时降低电机的噪音,变频器和电机的总效率可提高 1%-10%. * DTC 直接转矩控制,从零速开始不使用电机轴上的脉冲码盘反馈就可以实现电机速度和转矩的精确控制. * 开环转矩阶跃上升时间小于 5毫秒,而不带速度传感器的磁通矢量控制变频器的开环转矩阶跃上升时间却多于100毫秒. 3.5水位传感器 用光敏三极管3DU来检测水位. 3.6 A/D转换器 采用常见的ADC0809.ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及与微型计算机兼容的控制逻辑的CMOS组件,其转换方法为逐次逼近型.在A/D转换器内部含有一个高阻抗斩波稳定比较器,一个带有模拟开关树组的256电阻分压器,以及一个逐次逼近型寄存器.8路的模拟开关由地址锁存器和译码器控制,可以在8个通道中任意访问一个通道的模拟信号.由于多路开关的地址输入部分能够进行锁存和译码,而且三态TTL输出也可以锁存,所以它易于与微型计算机接口直接相连.
4 系统的具体设计与实现 4.1系统的总体原理图 系统的总体原理图如图4所示. 4.2单片机控制系统的流程图 单片机控制系统模拟量处理子程序、温度控制部分子程序、循环系统控制子程序、补水泵选择子程序、故障诊断与报警处理.它的流程图如图5所示. 图4系统原理图 4.3电源电路 系统工作电压为6V,电流1A.采用原边交流220V,副边12V的变压器,经桥式整流,1000UF电容滤波,7806稳压,可使电源满足求.其原理图如图6所示. 图6电源原理图 4.4温度控制系统 传感器是 能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置 ,它通常由敏感元件和转换元件组成.温度传感器DS18B20将检测到的温度数据由单片机的P1.8口送入.由单片机AT89C51进行运算,换算出测量温度,即水温.它与设定温度相比较,从而控制继电器的通断即(控制蒸汽电磁阀的通断)及报警系统的开闭.当水温高于设定温度时蒸汽阀关,水温刚低于设定温度时,蒸汽阀并不会立即导通,只有当水温底于设定温度1时,蒸汽阀才会导通,给水加热.若水温继续下降,低于设定温度2时,报警系统报警.温度控制部分. 将检测到的温度送到P1.
5、P1.