编辑: gracecats 2019-12-13
动控部水系统节能水泵技改技术要求 本次技改明细如下:高压4台、中压3台、低压4台、风机泵4台.

现有水泵参数: 表1: 水泵名称 现有型号 参数 原厂家 电机型号 电机参数 技改后流量 技改台数 水泵材质要求 高压水泵 KQSN350-N4/693(不含电机) 流量:590-948-1270m?/h 扬程170-158-131m 转速:1480r/min 配用功率:630kw 必须气蚀余量:5.2m 中国上海凯旋泵业(集团)有限公司 YKK5002-4 功率:630kw 电压:10000v 电流:44.5A 功率因数:0.87 转速:1488r/min 技法:Y 800m3/h 扬程:160m

4 不锈钢304以上材质,必须解决气蚀 中压水泵 KQSN400-N9/585(不含电机) 流量:1110-1850-2313m?/h 扬程:112-92-74m 转速:1480r/min 效率:85%必须气蚀量:8.4m 配用功率:630kw 中国上海凯旋泵业(集团)有限公司 YKK5002-4 功率:630kw 电压:10000v 电流:44.5A 功率因数:0.87转速:1488r/min 技法:Y 1900m3/h 扬程:87m

3 不锈钢304以上材质,必须解决气蚀 低压水泵(含高效节能电机) KQSN150-M9/206 流量:96-160-220m3/h 扬程:53-51-41m 转速:2960r/min 效率:85% 必须气蚀量:4m 配用功率:37kw 中国上海凯旋泵业(集团)有限公司 TYPEY2-200L2-2 电压:380v 96-160-220m3/h 扬程:53-51-41m (配备一级能效电机)

4 不锈钢304以上材质,必须解决气蚀 风机泵水泵(含高效节能电机) KQSN200-M13/204 流量:168-280-342m3/h 扬程:53-43-36m 转速:2960r/min 必须气蚀量:5.9m 配用功率:45kw 中国上海凯旋泵业(集团)有限公司 Y2-225M-2 电压:380v 168-280-342m3/h 扬程:53-43-36m(配备一级能效电机)

4 不锈钢304以上材质,必须解决气蚀

1、水泵系统当前实际运行状况 系统实际运行参数: 高压3用2备、中压2用2备、低压水泵、风机水泵2用2备. 技改水泵材质要求 水泵过流部分为不锈钢304以上材质,必须解决气蚀. 水泵必须满足现有工况,包括压力及流量.高压泵运行母管流量:2400m3/h,运行母管压力:1.6MPa.中压运行母管流量:3600m3/h,运行母管压力:0.87MPa. 单台水泵必须提供轴功率及运行功率. 依据现有水泵运行模式及耗电量(基准总耗电量11250kwh/天),必须提供全部水泵技改后,循环泵房总用电量估算值. 水泵轴承为进口轴承. 质保2年并提供易损件. 在夏季恶劣工况下(水温35℃),扬程、流量等必须满足表1要求. 节能技改节电量计算方式 1)、改造前后的能耗测定 1.1 在系统上安装电能表总表和累时器. 1.2 改造前能耗测定 1.2.1 改造前双方指定工作人员现场初次统计电能总表和累时器显示数据Q1和T1,并双方签字认可. 1.2.2 原设备连续运行5天后,双方指定工作人员第二次统计电能总表和和累时器显示数据Q2和T2,并双方签字认可. 1.2.3 循环水泵设备总单位能耗q前=【( Q2- Q1)*互感器倍率】/( T2- T1)(度/时). 1.3 改造后能耗测定:按改造前能耗测定方法测量. 2)、节能率要求: 2.1技改后循环泵房系统节电率不低于5%. 2.2 必须保证目前工况不变并满足生产要求,高压3用2备、中压2用2备、低压水泵、风机水泵2用2备.

4、节能技改工期及现场施工 1)、双方签订合同之日起

60 个工作日完成水泵制造及发货到企业,由企业安装,节能水泵公司可提供安装指导. 2)、通过轮换备用泵进行改造. 3)、其余见商务合同.

5、节能技改效果测试与验收 设备试运行稳定后,动控部组织环能部进行验收. 检测流量、压力、运行电流等数据,计算节电率.

6、节能技改质量及服务承诺 节能水泵公司建有完善的服务体系和严格的质量管理体系,确保节能技改各个环节按标准执行,为客户提供优质的服务: 1)、技改效果:确保设备运转正常,达到合同约定的节能效果. 2)、技改过失:在技改过程中或履约正常使用技改设备过程中,若造成系统原有设备损坏,全责赔偿维修损失. 3)、技术培训:免费提供技改设备运维培训,确保运维工程师达到熟练操作程度及具备处理一般故障的能力. 4)、故障处理:确保24小时内到场处理故障和维护. 5)、资料管理:提供图纸资料.

7、商务部分: 1)、报价需分项报价(附表格) 2)、付款方式:因本项目属于节能改造项目,无预付款和到货款、项目改造完成后(达到节能指标和性能要求正常运行3个月后、并双方签署合格验收报告后)支付90%、10%质保金(质保期2年),付款为银行承兑汇票.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题