52 前言 根据云南省住房和城乡建设厅云建标〔2011〕114 号文下达的《云南省
2011 年度工程建设地方标准编制计划》,由云南省安泰建设工程施工图设计文件审查 中心、云南省设计院为主编单位,会同省内
7 家单位共同编制本标准. 在标准编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真分析研究了我省的气候特 征和建筑节能的实践经验,吸收了国家和各省市编制建筑节能设计标准的最新成 果以及国内外先进适用的建筑节能技术,经过计算验证,并在多次征求意见、反 复讨论磋商的基础上,先后完成了初稿、征求意见稿. 本标准的主要技术内容是:总则、术语、建筑热工设计分区及室内热环境计 算参数、建筑与建筑热工设计、采暖、通风和空调节能设计、建筑给排水节能设 计,建筑电气节能设计、可再生能源利用. 本标准由云南省住房和城乡建设厅负责管理.云南省安泰建设工程施工图 设计文件http://www.wenkuxiazai.com/doc/63ea6e08f12d2af90242e61e.html审查中心、云南省设计院负责具体技术内容的解释. 鉴于温和地区建筑节能工作尚处于起步和探索阶段,工程经验尚不足,本 标准内容可能不尽完善.请各单位在执行过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关意见和建议反馈给云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心(云南省昆明市滇池路西贡码头
21 幢,邮政编码 650228)、云南省设计院(云南省昆明市新闻路
259 号,邮政编码 650032),以供今后修订时参考. 本标准主编单位: 云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心 云南省设计院 本标准参编单位: 昆明市恒基建设工程施工图设计文件审查中心 云南省建筑技术发展中心 云南省工程建设技术经济室 昆明市建筑设计研究有限公司 云南省城乡规划设计院 云南省建筑工程设计院 云南省人防建筑设计院有限公司 主要起草人: 主要审稿人: 总则 .0.1 为贯彻执行国家节约能源、保护环境的法规和方针政策,改善民用建筑的 室内热环境,提高建筑设备的能源利用效率,降低建筑能耗,根据国家现行有关标准,并结合云南省的实际,制定本标准. 【条文说明】1.0.1 自从开展建筑节能工作以来,国家先后颁布了《民用建筑节 能设计标准(采暖居住建筑部分)》(2010年以《严寒和寒冷地区居住建筑节能 设计标准》替代)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ
134、《夏热冬 暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ
75、《公共建筑节能设计标准》GB50189等一 系列建筑节能设计标准,对于提高我国民用建筑节能设计水平,实现建筑节能规 划目标,发挥了重大的指导作用.但由于各方面条件的制约,上述标准对于温和 地区的建筑节能设计,或未予涵盖,或尚缺乏足够的针对性和可操作性.我省行 政区划内约84%的地域按建筑气候分区为温和地区,为了更好地贯彻执行可持续 发展战略,因地制宜地落实建筑节能方针政策,降低民用建筑能耗,有必要根据 我省的现实条件制定专门的地方性节能设计标准. ://www.wenkuxiazai.com/doc/63ea6e08f12d2af90242e61e.htmlpar1.0.2 本标准适用于我省温和地区新建、改建和扩建的公共建筑和居住建筑的节能设计. 注:1 工业项目中,附建在厂房内、面积超过总建筑面积的 30% 且大于 1000m2 的或独立建设的办公、生活用房,适用本标准;
招待所、酒店式公寓、商务公寓等适用公共建筑的规定;
3 当一幢建筑中既有公共建筑又有居住建筑时(如商住楼、底部 带商业网点的住宅楼 等),其公共建筑部分(如商场、商业网点等) 适用公共建筑的规定,其居住建筑 部分则适用居住建筑的规定;
寺庙、教堂等宗教活动建筑参照本标准执行. .0.3 按照本标准进行的建筑节能设计,通过合理限定建筑围护结构保温、隔热 性能参数和改善外窗遮阳、防辐射和密闭性能,提高暖通、给排水及电气等各类 建筑设备的效率,优化各系统的设计,以及倡导太阳能等可再生能源的利用等措 施,在改善或保证相同的室内热环境和满足相同的使用要求的条件下,有效降低 采暖、通风、空调、给排水和电气系统的总能耗. 【条文说明】1.0.3 建筑能耗包括维护结构以及采暖、通风、空调、给排水、照明和电气系统等的能源消耗.本条规定了我省温和地区建筑节能的主要途径和手段,其主要特点是: 从我省温和地区常年气候温和、年较差偏小因而室内外温差较小的实际出 发,合理限定而不是片面追求提高该区域建筑围护结构保温、隔热性能参数,对 建筑的体形系数也不作特别限定;
从我省海拔高、纬度低、太阳辐射较强的实际出发,高度重视外窗遮阳设 施设置及玻璃防辐射性能的要求;
同时,为改善冬季室内热环境,提高外窗、特 别是高层建筑外窗的气密性要求;
从我省温和地区普遍冬暖夏凉、气温较低且日较差偏大的实际出发,强化 通风(包括自然通风与机械通风)系统的合理设计和空调系统的全新风运行功能 的设置;
从我省太阳能资源较丰富且季节分布性好的实际出发,以多种途径和形式 积极倡导太阳能、浅层地热能等可再生能源的利用,体现绿色建筑的设计理念, 并为建筑节能开辟更加广泛的前景;
从我省民http://www.wenkuxiazai.com/doc/63ea6e08f12d2af90242e61e.html用建筑特别是居住建筑中设置采暖与空调设施的比例 很小、使用时间较短、其能耗在建筑物全年总能耗中占比较低的实际出发,充分注重建筑电气系统和给排水系统的节能降耗,全方位地规 范民用建筑的节能设计. .0.5 我省民用建筑节能设计,除应执行本标准外,尚应符合国家有关强制性标准的规定. 【条文说明】1.0.5 节能设计涉及面广,除现行国家和行业标准外,各相关专业 均制定了相应标准,并作出了节能规定.因此,节能设计除应执行本标准外,尚应遵守国家现行的有关强制性标准. 术语 .0.1 温和地区北区 northern temperate zone 温和地区中,一月份平均温度小于和等于 5℃的地区. .0.2 温和地区中区 central temperate zone 温和地区中,一月份平均温度大于 5℃,而小于 11.5℃,且最热月平均温度在15~23℃之间的地区. .0.3 温和地区南区 southern temperate zone 温和地区中,一月份平均温度大于或等于 11.5℃,且最热月平均 温度大于23℃的地区. .0.4被动式太阳房 passive solar house 被动式太阳房指不使用机械动力,依靠建筑物本身采取的一定措 施,利用太阳能进行采暖的房屋.被动式太阳房通过建筑朝向和周围环境的合理布置、内部空间和外部形体的巧妙处理,以及建筑材料和结构、构造的恰当选择,使其在冬季能收集、储存和分配由太阳能转换的热能,提高室内温度,满足冬季采暖要求,在夏季又能遮蔽太阳辐射,逸散室内热量,使建筑降温,从而达到冬暖夏凉的目的. 被动式太阳房一般分为直接受益式、集热蓄热墙式和附加阳光间式. 2.0.5被动式通风 passive ventilation 被动式通风是自然通风的方式之一,特指不用机械动力而通过建筑 物本身附着一定的装置,利用风压和热压的作用或其共同作用,促使室内空气有组织流动,以达到保证空气品质、改善室内热舒适环境的目的.被http://www.wenkuxiazai.com/doc/63ea6e08f12d2af90242e61e.html动式通风装置包括:各种捕风装置、屋顶无动力风帽装置、太阳能诱导通风装置(太阳能烟囱)等. .0.6通风屋顶 ventilated roof 使空气在屋顶夹层内流通,以减少太阳辐射得热传入室内的屋顶. .0.7低温地板辐射采暖 low temperature floor radiant heating 以温度不高于 60℃的热水或电加热元件为热媒,加热整个地板, 通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式. 2.0.8 新风供暖 hot primary air heating system 用空气加热器将从室外吸入的空气加热到 35℃及以上,直接送入室内混合并加热空气的采暖系统. .0.9 通风吊顶 ventilated ceiling 使房间排风经由吊顶上方空间流过后排出,带走通过各种途径传 入其中热量的吊顶. 建筑热工设计分区及室内热环境计算参数 .1 建筑热工设计分区 .1.1 按照现行国家标准《建筑气候区划标准》GB
50178、《民用建筑热工设计规范》GB50176 及《公共建筑节能设计标准》GB50189 的有关规定,并依据我省室外气象参数,划分云南省建筑热工设计分区.各区区划指标应符合表 3.1.1-1的规定. 表3.1.1-1 云南省建筑热工设计分区指标 [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] 【条文说明】3.1.1 本标准采用的气象数据为1951年~1980年《云南省30年地面气候资料》.30年来,虽气候有所变化,但变化甚微,远不足以改变气候特征及其分区.以昆明为例对比如下: 这样的变化对于采暖、通风和空调的负荷计算结果影响也是很小的.另据了解,省气象局现正在进行云南省1981年~2010年地气 候资料的数据分析、处理,目前尚未完成. .1.2 云南省民用建筑热工设计分区划分为四个一级区,即温和地http://www.wenkuxiazai.com/doc/63ea6e08f12d2af90242e61e.html区,夏热冬暖地区,夏热冬冷地区和寒冷地区,其中温和地区又分为南区、中区、北区三个二级区.各级区区界的划分应符合《云南省建筑热工设计分区图》(见附录 A)的规定;
各市、县建筑热工设计分区应按表 3.1.2 采用. 表3.1.2 云南省市、县建筑热工设计分区表 [此处图片未下载成功] 【条文说明】3.1.2 为了更有针对性地提高建筑节能的实效,将温和地区细分为南区、中区、北区三个子分区.本标准附录 A 根据市、县 气候资料,按山脉,河谷走向和市、县行政区划对气候分区作示意性描绘;
表3.1.2 则完全按市、县政府所在地的气象数据划分分区.有条件且必要时,县以下建设地点的气象参数可按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 第3.2.18 条、《建筑气象参数标准》JGJ35-87 第2.2.2 条的要求通过进一步的调查、实测、比较、计算后确定. .2 建筑室内热环境计算参数 .2.1 温和地区中区居住建筑室内热环境计算参数宜符合下列规定: 冬季利用太阳能采暖房间 卧室,起居室设计温度 16℃~18℃;
换气次数 0.5 次/h. 夏季自然通风房间 换气次数不低于10次/h;
卧室、起居室控制温度 不高于28℃. 【条文说明】3.2.1 利用太阳能采暖的建筑,虽受气候影响很大,室温不易控制, 但只要不受北方寒流和阴雨影响,就可基本满足热舒适要求.室温 16℃-18℃属 利用太阳能采暖的设计温度,并不等于实际温度. 通风换气主要通过外窗在风压和热压作用下的渗透,也包括主动开窗通风换 气.温和中区夏季基本都适宜自然通风,开窗即可达到
10 次/h 的换气次数.只要设计合理,并采取了通风和遮阳措施,夏季卧室、起居室温度一般均可控制在28℃以内. .2.2 除温和地区中区以外的其他地区,室内计算参数按本标准第 .1 节的规定 采用. 3.2.3 公http://www.wenkuxiazai.com/doc/63ea6e08f12d2af90242e61e.html共建筑室内环境节能设计计算参数应符合现行国家标准《公共建筑节能 设计标准》GB50189 第3章的规定. 建筑与建筑热工设计 .1 一般规定 .1.1 寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区民用建筑节能设计,应按国家现 行有关标准实施. .1.2 温和地区南区居住建筑节能设计,宜按现行《夏热冬暖地区居住建筑节能 设计标准》JGJ75 执行.本标准另有规定者除外. .1.3 温和地区北区居住建筑节能设计,宜按现行《夏热冬冷地区居住建筑节能 设计标准》JGJ134 执行.本标准另有规定者除外. 【条文说明】4.1.2~4.1.3 有关温和地区南区、北区居住建筑节能设计的规定. 温和地区南区与夏热冬暖地区相近,综合考虑气候条件的近似性 及热舒适需求取向的同一性,对该子分区居住建筑的节能设计,采用直接适用《夏热冬........