8.运行与维护. 本规程由浙江省住房和城乡建设厅负责管理,由杭州市市政设施监管中心、格兰富水泵(上海)有限公司负责技术内容的解释.执行过程中,请各有关单位结合实际,不断总结经验,并将发现的问题、意见和建议函告杭州市市政设施监管中心编写组[地址:杭州市体育场路231号,邮编:310003],以供修订时参考. 本规程主编单位:杭州市市政设施监管中心 格兰富水泵(上海)有限公司 杭州市城乡建设设计院有限公司 本规程参编单位: 本规程主要起草人: 本规程主要审查人: 目次1总则12术语和符号

2 2.1 术语

2 2.2 符号

4 3 基本规定

7 4 材料与要求

8 4.1 筒体

8 4.2 底座

9 4.3 服务平台与自动耦合系统

9 4.4 控制柜

9 4.5 潜水泵

10 4.6 管路系统

10 4.7 控制装置

11 5 设计与构造

12 5.1 一般规定

12 5.2 泵站选型设计

13 5.3 荷载及稳定分析

15 5.4 荷载与扬程计算

16 5.5 抗浮计算

17 5.6 地基计算

19 5.7 构造

21 6 施工

22 6.1 施工准备

22 6.2 泵坑开挖

22 6.3 混凝土底板安装

22 6.4 泵站吊装

23 6.5 泵坑回填与压实

23 6.6 调试

23 7 质量检查与验收

25 7.1 一般规定

25 7.2 检查与验收

25 8 运行与维护

28 本规程用词说明

35 引用标准名录

36 附:条文说明

37 Content

1 General Provisions

1 2 Terms and Symbols

2 2.1 Terms

2 2.2 Symbols

4 3 Basic Regulations

7 4 Material and Request

8 4.1 Tank

8 4.2 Base

9 4.3 Service Platform and Autocoupling System

9 4.4 Control Cabinet

9 4.5 Submersible Pump

10 4.6 Pipe System

10 4.7 Control Equipment

11 5 Design And Manufacture

12 5.1 General Requirements

12 5.2 Type Selection Design of Pumping Station

13 5.3 Load and Stabilize Design

15 5.4 Load and Head Calculate

16 5.5 Anti-floating Calculate

17 5.6 Foundtion Calculate

19 5.7 Structure

21 6 Construction

22 6.1 Construction Preparation

22 6.2 Excavation of Pump Pit

22 6.3 Install Concrete Slab

22 6.4 Install Pump Station

23 6.5 Backfill and Compaction of Pump Pit

23 6.6 Debug

23 7 Quality Inspection and Acceptance

25 7.1 General Requirements

25 7.2 Inspection and Acceptance

25 8 Operation and Maintenance

28 Explanation of Wording in This Code

35 List of Quoted Standards

36 Addition: Explaination of Provisions

37 1 总则1.0.1 为规范一体化预制泵站应用技术,做到安全使用、确保质量、经济合理、技术先进、便于施工,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于浙江省新建、扩建和改建的城镇排水工程系统中应用的一体化预制泵站工程的设计、施工、验收及维护保养. 1.0.3 城镇排水工程一体化预制泵站的设计、施工、验收及维护保养除应执行本规程外,尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定.

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 一体化预制泵站Integrated prefabricated pumping station 由顶盖、玻璃钢(GRP)筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成,以满足增压提升排水要求的设备,图2.1.1. 图2.1.1 一体化预制泵 2.1.2 顶盖 Top cap 由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成. 2.1.3 筒体 Cylinder 预制泵站的井筒部分. 2.1.4 底座Lampstand 与混凝土底板相连,以固定预制泵的部分. 2.1.5 机电设备 Mechanical and electrical equipment 一体化预制泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等. 2.1.6 自动耦合系统 Auto coupling 潜水泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统. 2.1.7 进场 Get into site 一体化预制泵站进入施工现场或其它的指定地点落地并完成开箱验收、交接处理,交付临时保管的过程. 2.1.8 安装与调试 Installation and adjustment 按照施工组装图纸及有关安装技术标准要求,将已进场的一体化预制泵站安装在规定的基础或设施上,完成找平稳固、机械装配与设备联接、电气配线与试验、定值调整与测试、就地和集中控制模拟动作试验的过程,使一体化预制泵站达到试运行的条件. 2.2 符号 VEff――泵站有效容积(m3) Qp――泵站最大一台泵的泵送流量(m3/h) Zmax――水泵每小时最大启停次数. Vmin――集水池最小有效容积(m3) Tmin――水泵最小工作周期(s) Q――水泵流量(m3/s) Kc――抗滑稳定安全系数;

ΣG――作用于泵站基础底面以上的全部竖向荷载(包括泵站基础底面上的扬压力在内,kN);

ΣH――作用于泵站基础底面以上的全部水平向荷载(kN);

A――泵站基础底面积(m2);

f――泵站基础底面与地基之间的摩擦系数,可按试验资料确定;

当无试验资料时,可按本规范附录A表A.0.1规定值采用;

f′――泵站基础底面与地基之间摩擦角Φ0的正切值,即f'

=tgΦ0;

C0――泵站基础底面与地基之间的单位面积粘结力(kPa);

Φ0――泵站基础底面与地基之间的摩擦角;

Pmaxmin――泵站基础底面应力的最大值或最小值(kPa);

ΣM――作用于泵站基础底面以上的全部竖向和水平向荷载对于基础底面垂直水流向的形心轴的力矩(kN・m);

W――泵站基础底面对于该底面垂直水流向的形心轴的截面矩(m3);

ΣMx、ΣMy――作用于泵站基础底面以上的全部水平向和竖向荷载对于基础底面形心轴x、y的力矩(kN・m);

Wx、Wy――泵站基础底面对于该底面形心轴x、y的截面矩(m3);

H――加权平均净扬程(m);

Hi――第i时段泵站进、出水池运行水位差(m);

Qi――第i时段泵站提水流量(m3/s);

ti――第i时段历时(d);

Fkw,k――抗浮力;

Kf――抗浮稳定性安全系数;

Fw,k――浮托力标准值;

Σv――作用于泵房基础底面以上的全部重力(kN);

Σu――作用于泵房基础底面上的扬压力(kN) γw―地下水的重度(kN/m?);

hw―地下水设计水位至基础底面的距离(m);

Pc――软弱夹层顶面处的自重应力(kPa);

Pz――软弱夹层顶面处的附加应力(kPa);

[Rz]――软弱夹层的承载力(kPa);

[R'

]――在振动荷载作用下的地基承载力(kPa);

[R]――在静荷载作用下的地基承载力(kPa);

ψ――振动折减系数;

S∞――地基终极沉降量(cm);

i――土层号;

n――地基压缩层范围内的土层数;

e1i、e2i――泵站基础底面以下第i层土在均匀自重应力作用下的孔隙比和在平均自重应力、均匀附加应力共同作用下的孔隙比;

hi――第i层土的厚度(cm);

Φ――室内饱和固结快剪试验摩擦角值(°);

C――室内饱和固结快剪试验粘结力值(kPa);

f0――折算的综合摩擦系数;

[R1/4]――限制塑性变形区开展深度为泵房基础底面宽度的1/4时的地基允许承载力(kPa);

B――泵站基础底面宽度(m);

D――泵站基础埋置深度(m);

C――地基土的粘结力(kPa);

rB――泵站基础底面以下土的重力密度(kN/m3),地下水位以下取有效重力密度;

rD――泵站基础底面以上土的加权均匀重力密度(kN/m3),地下水位以下取有效重力密度;

NB、ND、Nc――承载力系数;

[Rh]――地基允许承载力(kPa);

K――安全系数;

q――泵站基础底面以上的有效侧向荷载(kPa);

Nr、Nq、Nc――承载力系数;