请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年一月六日 (审查机构公章) (附2页审查意见) 项目概况 项目名称 明发江湾城住宅小区(燃气工程)1#―9#楼、11#―61#楼 建设单位 明发集团扬州房地产开发有限公司 项目地址 广陵区 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2013-12-20 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏石油勘探局勘察设计研究院 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― (燃气)专业审查意见 室外
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)设计深度:
1、工程概况上写明是一期用气,那么还有几期?建议采用区域调压,调压器选型时应考虑后期的预留量.
2、设计说明三
(一)5条中地下燃气管道与建筑物外墙面距离应改为与建筑物基础距离.
3、调压器出口管上宜设置1只阀门.
4、中压地下燃气管道过许庄路时宜加设套管.
5、单体图上出地面都是DN50管,而庭院管平面图上地下燃气管大多数都是de40管,如何转换?
6、小区东部南北向主干管末端是否有预留量,如没有,dn200管径是否偏大请确认;
有些楼栋只有22户南厨房,楼前支管为de63,而小区东部2幢楼40户却采用de40管欠合理.
7、施工图上燃气管道与建筑物距离的标注不统一,不符合《燃气工程制图标准》(CJJ/T130-2009).
8、材料表中的管件未明确连接方式;
钢塑转换接头数量、dn63/40及dn200/63三通数量等有误.
9、水力计算图不全且有误,请进一步核对并合理确定燃气管管径.
(四)其它:
1、室外燃气管道平面图布置图上的说明与室外工程不符. 1#―9#、11#―61#住宅楼
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)设计深度及其它:
1、平面图中部分燃气表与燃气灶太近,建议燃气表靠近立管安装.12#、14#、16#、18#、29#、20#、22#、24#、26#住宅楼的
02、02′、03′对应的一层燃气表具宜设置在阳台上.
2、系统图中方头丝堵画法不符合《燃气工程制图标准》(CJJ/T130-2009).
3、高层建筑的燃气立管应有承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架,5层、6层建筑可不设.
4、45#、46#住宅楼的立管设在室外,系统图中立管前应该没有穿墙. 设计人 王万强 专业负责人 王万强 审核人 王春兰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 董茜菲 认定证书号 10161-D2001 日期审查人 认定证书号 2014.1.6 (燃气)专业审查意见
5、建议室内与室外材料分开统计,并给出每幢楼的室内设备材料表.
6、设计说明三
(二)2及3条中《城市燃气设计规范》应改为《城镇燃气设计规范》.
7、气01-14及气01-17图中都有46#楼,请确认以哪个图为准. 设计人 王万强 专业负责人 王万强 审核人 王春兰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 董茜菲 认定证书号 10161-D2001 日期审查人 认定证书号 2014.1.6 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0 条,不符合应执行标准的问题共计 0条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年一月六日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.