编辑: 枪械砖家 2019-12-14
广西崇左市扶绥县 渌顶水库除险加固工程合同完工验收 鉴定书广西崇左市扶绥县 渌顶水库除险加固工程合同完工验收工作组 2019年1月15日 验收主持单位:扶绥县水利工程管理站 项目法人:扶绥县水利工程管理站 验收监督单位:扶绥县水利局 设计单位:广西海蓝综合设计有限公司 监理单位:广西城建咨询有限公司 施工单位:广西崇左万宏建设工程有限责任公司 质量和安全监督机构:扶绥县水利水电工程质量与安全监督站 验收时间:2019年1月15日 验收地点:扶绥县水利局 前言根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部第30号令)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等规定,2019年1月15日,扶绥县水利工程管理站在水利局会议室主持召开了扶绥县渌顶水库除险加固工程合同完工验收会议,参验单位有:扶绥县水利局、扶绥县水利水电工程质量与安全监督站、扶绥县水利工程管理站、广西海蓝综合设计有限公司、广西城建咨询有限公司、广西崇左万宏建设工程有限责任公司、柳桥镇水利水土保持站等.

验收工作组通过察看工程现场,查阅工程建设资料,听取了有关工程建设单位的报告,经讨论后,对扶绥县渌顶水库除险加固工程进行了合同完工验收鉴定.

一、工程概况

(一)工程名称及位置 工程名称:扶绥县渌顶水库除险加固工程 工程位置:渌顶水库位于扶绥县柳桥镇柳桥社区,距扶绥县城75km,距柳桥镇政府所在地1km.水库控制集雨面积4.3km2,总库容34.9万m3,是一座以灌溉为主,兼具防洪、水产养殖等综合利用效益的小(2)型水库.

(二)工程主要建设内容 根据工程初步设计及崇水水管[2014]31号文件的批复,渌顶水库除险加固工程主要建设内容有:大坝加固、溢洪道加固、放水设施改建、防汛抢险道路维修、电气及金属结构.

1、大坝加固:(1)坝内坡培厚,土工布防渗及混凝土护坡;

(2)坝外坡培厚,草皮护坡;

(3)坝顶泥结石路面;

(4)坝后贴坡排水棱体.

2、溢洪道:(1)溢洪道砌体局部损坏修补;

(2)溢洪道泄槽和消能防冲设施.

3、放水设施改建:(1)新建放水塔;

(2)新建箱涵.

4、电气及金属结构:(1)新建检修闸门和工作闸门;

(2)伸缩节及预埋件.

5、核定本工程为Ⅴ等工程,加固建筑物按5级设计.

6、工程按20年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核.

二、验收范围和内容 本次验收的范围有:

1、大坝加固工程:坝顶长130m,宽度3.0m,最大坝高7.79m.大坝上游土工布防渗及砼护坡;

下游草皮护坡,坝趾干砌石贴坡排水棱体.

2、溢洪道加固工程:溢洪道砌体局部损坏修补;

溢洪道泄槽和消能防冲设施.

3、放水设施改建工程:新建放水塔;

新建箱涵.

4、电气及金属结构:新增检修闸门和工作闸门;

新增启闭机;

闸门控制系统.

三、合同执行(单位工程完成)情况

(一)工程主要建设内容 拟验收的主要建设内容包括:大坝加固、溢洪道加固、放水设施改建、电气及金属结构.

(二)工程主要建设过程 扶绥县渌顶水库除险加固工程建设过程中认真贯彻执行水利水电施工规范,扶绥县人民政府下发了扶绥县小(2)型病险水库除险加固项目领导小组,扶绥县水利局安排杨燕丽副局长具体处理工程日常建设管理.同时派工程技术人员黄靖、吴天禄和何保保作为本工程的工地代表,全程跟踪监督施工过程.工程的监理工作由广西城建咨询有限公司负责,监理工作严格遵守监理规范,扶绥县水利水电工程质量与安全监督站全程跟踪监督施工过程. 工程施工前,使用的河砂、块石、碎石、水泥等主要原材料都要经过质检人员检查合格后才能使用.对混凝土中间产品按规定取样(试件),且有试验报告单. 本工程于2015年11月23日开工工作准备就绪,2015年12月1日正式开工,2016年7月31日工程全部完工,总工期为243天(日历日) (1)大坝加固工程:于2015年12月1日开始,至2016年5月10日结束,工期167天.主要施工内容有:内坝坡填土压实、砂滤垫层,内坡C15砼护坡、齿墙;

外坡贴坡排水体,M7.5浆砌石步级阶梯,M7.5浆砌石排水沟、草皮护坡,坝顶泥结石路面等. 溢洪道加固工程:于2016年3月8日开始,至2016年5月9日结束,工期62天.主要施工内容:溢洪道C20砼底板和消力池,溢洪道M7.5浆砌石挡墙等. (3)放水设施工程:于2015年12月1日开始,至2016年7月31日结束,工期243天.主要施工内容有:放水塔工程、箱涵工程,箱涵进口C15砼挡墙. 完成工程量主要包括:土石方(包括开挖方、填筑方、回填方)4397.6m

3、干砌石211.5 m

3、浆砌石814.6 m

3、混凝土943.26m

3、钢筋28.72t、草皮护坡970m2.

四、合同(单位)工程质量评定

(一)工程质量评定 扶绥县渌顶水库除险加固工程划分为1个单位工程,3个分部工程,38个单元工程,38个单元工程全部合格,合格率100%,0个单元工程优良,优良率

0 %,分部工程质量评定为合格.

1、大坝加固工程10个单元,10个单元工程全部完成,重要隐蔽工程或关键部位共5个,完成5个,已经完成的10个单元工程自评质量全部合格.原材料检测,砂子1组,石子1组,水泥1组,质量合格,中间产品C15砼检测3组,M7.5水泥砂浆检测2组,质量全部合格.

2、溢洪道加固工程7个单元工程,已完成7个单元工程,重要隐蔽工程或关键部位共3个,完成3个,自评单元工程质量全部合格,原材料检测,砂子1组,石子1组,水泥1组,质量合格,中间产品C20砼试块组数n=1组,质量全部合格.

3、放水系统加固工程21个单元工程,已完成21个单元工程,重要隐蔽工程或关键部位共 11个,完成 11个;

已经完成的21个单元工程自评质量全部合格;

原材料检测,砂子1组,石子1组,水泥1组,质量合格,中间产品C20砼试块组数n=4组,C25砼试块组数9组,质量全部合格. 按照《水利水电工程质量检验与评定规程》及《水利水电基本建设工程质量等级评定标准》进行对本工程的质量评定.完成的38单元工程,19个重要隐蔽工程或关键部位单元工程,质量全部合格;

原材料及中间产品全部合格.质量评定情况如下表: 单元工程和分部工程质量评定情况表 序号 分部工程名称 原划分单元工程个数 现已完成单元工程个数 其中合格其中优良优良率(%) 重要隐蔽单元 工程个数 已经完成重要隐蔽单元工程个数 其中优良 优良率(%) 分部工程质量评定等级

1 大坝加固工程

10 10

10 0 0%

5 5

0 0% 合格

2 溢洪道加固工程

7 7

7 0 0%

3 3

0 0% 合格

3 放水系统加固工程

21 21

21 0 0%

11 11

0 0% 合格 合计38

38 38

0 0

19 19

0 0 合格

(二)工程质量检测情况 施工过程中,工程质量检测内容主要包括:原材料及中间产品.并执行见证取样,监理单位跟踪检测,委托具有相应资质的检测单位进行检测. 取样检测主要内容有:水泥:取样1组;

钢筋:取样9组;

砂子:取样1组;

碎石:取样1组;

砼试块:C15砼抽样3组、C20砼抽样5组、C25砼抽样9组;

砂浆M7.5砂浆取样2组等,所取样本检测结果质量合格.

(三)水库加固验收合格后的工程形象面貌

1、大坝内坡已用土工膜防渗,坝顶和坝体已按施工图加高培厚压实,内坡坝脚已设截水墙,截水已满足防渗要求.

2、溢洪道边墙局部损坏已修补、底板和消力池等已按施工图纸完成.

3、已按施工图纸完成新建放水塔和箱涵建设,解决原斜管和涵管的渗水问题,并满足灌溉流量要求.

4、检修闸门、工作闸门和启闭机已安装好,已经在正常灌溉使用.

五、验收遗留问题处理情况 无

六、存在的主要问题及处理意见

1、排水棱体设计没有抹恢,施工单位自行进行抹恢,会后要求施工单位尽快埋设排水管.

2、验收资料不齐全,会后施工单位尽快完善.

七、意见和建议 无

八、结论 扶绥县渌顶水库除险加固工程已按批复的初步设计和下达计划的建设内容全部完成建设,工程质量合格. 验收工作组同意扶绥县渌顶水库除险加固工程通过合同完工验收.

九、保留意见(应有本人签字) 无 合同(单位)工程验收工作组成员签字表 扶绥县渌顶水库除险加固工程 合同完工验收工作组成员签字表 验收日期: 2019年1月15日姓名单位职务和职称 签名