扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2013)231 项目名称: 门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼、连廊 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年05 月27日 江苏省建设厅制 扬州市江都中医院: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼、连廊项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年五月二十七日 (审查机构公章) (附15页审查意见) 项目概况 项目名称 门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼、连廊 建设单位 扬州市江都中医院 项目地址 江都滨江新城纬三路与黄河路交叉口东北角 建筑面积

55858 M2 建筑总高度 11.85~78.45 M 建筑层数 连廊、后勤楼地上2层;

门急诊医技综合楼地下1层地上4层;

住院综合楼地下1层地上19层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基 结构体系 框架 框架剪力墙 送审日期 2013-5-13 勘察单位 浙江省工程勘察院 资质等级 甲级 设计单位 上海市卫生建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (勘察)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

1、门诊楼室内±0.000相当于绝对标高5.050m,采用桩基础,桩顶相对标高-6.15m,桩长23m,部分勘探孔深度不满足GB50021-2001第4.9.4条第1款的要求.

(三)优化建议:

1、住院楼西侧水池,采用桩基,桩顶相对标高-5.30m,桩长17m,未布置勘探点,应补勘. 其它意见见前置性审查. 设计人 蒋涛涛 专业负责人 朱魁 审核人 章先孟 注册师 王德立 执业印章号 120010-AY018 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2013.5.27 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼(为政府投资项目)为甲类建筑,应考虑使用可再生能源的利用,应符合DGJ32/J96-2010第7.0.1条规定.

2、节能说明中外墙保温采用无机轻集料保温砂浆,但计算书又采用L型水泥基复合保温砂浆,不符合苏建科〔2007〕144号文.同时本工程为公共建筑,外墙不应采用保温砂浆类材料,不符合扬建工〔2008〕12号文.设计单位应正确选用有备案许可的保温材料.(门诊医技楼、住院综合楼)

(三)其它:

1、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼设计外墙不应使用无机保温砂浆.

2、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼缺建筑节能设计专篇(节能设计专篇为指导性设计文件,不应与计算书放在一起);

设计说明中的节能设计,外门窗的窗墙比与计算书不一致;

设计使用的各向外窗规格,计算书、节能专篇、门窗表应一致(门急诊综合楼的门窗表中西向使用6低透光LOW-e+12A +6断热铝合金,可见光透射比应为0.35,非0.40).

3、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼节能构造大样图应具体(设计仅在图纸备注交代图集做法).

4、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼外装修做法不具体,门急诊医技综合楼、住院综合楼包括底面接触室外空气的架空板、地上采暖空调房间的地下室顶板无保温构造做法.

5、节能说明表达深度应按2009版《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》进行设计,表达方式参照公共建筑节能设计统一格式.(门急诊医技楼、住院综合楼)

6、节能说明15.3条窗墙比等有误,请复核.(门急诊医技楼、住院综合楼)

7、与住院部相连外墙变形缝处应交代节能做法.

8、与后勤楼相连外墙变形缝处应交代节能做法. 给排水专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处: 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

12 审查人 何伯海、张蔚东 节能专项审查号 10161-J

15、10161-J17 审查人 徐静、王奇 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖、李加恩 节能专项审查号 10161-J

18、10161-J19 2013.5.27 审查人 孔静、刘悦 节能专项审查号 10161-J

07、10161-J14 建筑节能专项审查意见表

1、部分用水点供水压力大于0.20MPa未设减压措施,设计不符合DGJ32/TJ 96-2010,6.2.3要求.(住院综合楼)

2、冷却塔补水未单独计量,设计不符合DGJ32/TJ 111-2010,4.3.7第5条要求.(住院综合楼) 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、通风机、潜水泵未分别计量,不符合DGJ32/TJ111-2010第4.3.5.1.(门急诊医技综合楼、病房楼)

(三)设计深度及其它:

1、屋面VRV空调主机和附属水泵系统应分别计量.(门急诊医技综合楼)

2、无功补偿应有分相补偿或混合补偿.(病房楼)

3、应补充所采用的镇流器类型及要求.

4、应有电气节能设计专篇. 暖通专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、该工程为政府项目,空调系统的采用不符合DGJ32/J96-2010第7.0.1条.(门急诊医技楼、住院综合楼)

2、缺多联机综合能源效率值,见《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.12条文规定.(住院综合楼)

(三)设计深度及其它:

1、缺《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》.(门急诊医技楼、住院综合楼) 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

12 审查人 何伯海、张蔚东 节能专项审查号 10161-J

15、10161-J17 审查人 徐静、王奇 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖、李加恩 节能专项审查号 10161-J

18、10161-J19 2013.5.27 审查人 孔静、刘悦 节能专项审查号 10161-J

07、10161-J14 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼、连廊设计使用铝合金推拉外窗,应设置防脱落装置,应符合DGJ32/J07-2009第4.10.5条规定.

2、门诊楼东侧室外停车位与建筑间距不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第4.2.1条.(总图)

3、地下车库电梯厅门应采用甲级防火门,不符合扬建审(2008)13号.(门急诊医技楼)

4、门急诊医技:一层感染门诊厕所应设置前室,不符合《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88第3.1.14条.(门急诊医技楼)

5、四层洁净手术室门应采用乙级防火门,该区域通道处也应采用乙级防火门与其它部位分隔,设计有采用木门,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.2.2条(参照执行)及《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002第9.0.2条.(门急诊医技楼)

6、一层公厕及

三、四层东侧公厕应设置前室,不符合《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88第3.1.14条.(住院综合楼)

7、三层新生儿监护区域走道双面布房,走道净宽最小处仅1米左右,不符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第6.1.9条.(住院综合楼)

(二)违反 强标 之处:

1、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼外墙使用250厚加气混凝土砌块,应考虑砌体防裂,设置窗台梁等措施,应符合DGJ32/J16-2005第6.1.1条相应的规定.

2、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼、连廊屋面40厚C20细石混凝土,分缝不大于3.0-4.0米,不符合DGJ32/J16-2005第10.2.1条规定(非上人平屋面同样不符合此规定).

3、门急诊医技综合楼地下车库汽车出入口与区内道路间(坡道B),应有7.5米的距离.设计不符合GB50352-2005第5.2.4条规定.

4、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼设计两种材料交接处使用耐碱玻纤布,宽度不小于100,设计不符合DGJ32/J16-2005第9.1.1条规定.

5、门急诊医技综合楼急诊出入口的无障碍出入口,坡道坡度1:12,不符合GB50763-2012第3.3.3条规定.

6、门急诊医技综合楼、住院综合楼、后勤楼屋面放置设备应考虑防水层的附加,应符合 GB50345-2012第4.11.

24、4.11.25条规定. 设计人 黄秀珍、区文彬、钱国安、程海、林繁 专业负责人 钱国安 审核人 徐淑清 注册师 钱国安 执业印章号 3100356-001 违反强制性条文数

10 违反强制性标准数

27 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 张蔚东 认定证书号 10161-1009 2013.5.27 (建筑)专业审查意见

7、住院综合楼地下室消防电梯,应有集水坑;

配电所长度大于7.0米,应增设门,应符合GB50352-2005第8.3.1条规定.

8、后勤楼位于二层平面图3-14轴西侧的卫生间降板,应为同层排水;

设计男卫生间为无外窗的卫生间,应考虑机械通风措施,应符合GB50352-2005第6.5.1条规定.

9、设计说明:屋面刚性层不符合通病控制标准DGJ32/J16-2005第10.2.1.2条.(总图)

10、........