编辑: 梦里红妆 2019-12-16
《消防安全技术实务》考前模拟试卷 1.

以下固态物质的燃烧中,一种无火焰的燃烧有时称为异相燃烧,下列不属于异相燃烧的是( ). A.木炭 B.煤C.焦炭 D.铜 【答案】B 2. 某汽车修理厂房,单层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为10m,建筑面积为1000O,其中厂房设有油漆工段车间,与该厂房采取了防火分隔,建筑面积为100O,该修理厂房的火灾危险性类别应确定为( ). A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 【答案】A 3. 某陶瓷餐具库房,为了保护餐具不破碎,采取大量纸质包装箱,库房的总储量为l200kg,包装箱的总重量为300kg,该库房的火灾危险性应确定为( A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 【答案】C 4. 某18层民用建筑,地下1层为停车库,地上1~2层为商店,每个分隔单元的面面积为300O, 3~18层为住宅,每层建筑面积为1200O,建筑首层室内地坪标高为± 0.000,室外地坪标高为-0. 5m,住宅平面屋面层标高为54m,女儿端顶部标高为55m,屋顶有一辅助性用房建筑面积为300O,屋面标高为57.6m.根据《建筑设计防火规范》定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( ). A、一类高层公共建筑 B、二类高层公共建筑 C、一类高层住宅 D、二类高层住宅 【答案】D 5. 某现存住宅楼高27m,耐火等级为三级,现需在其旁边建造一综合办公楼,耐火等级为一级,关于两建筑之间的防火间距,以下说法正确的是( ). A. 若两座建筑高度相同时,则两建筑之间间距不应小于 13m. B. 若拟建造办公综合楼高为24m,则两建筑之间间距不应小于 9m. C. 若两座建筑高度相同时,相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于 1.00h时,其防火间距不限. D. 若拟建造办公综合楼高为24m,综合楼一面外墙为防火墙时,且屋顶的耐火极限为 1.00h 屋顶无天窗,防火间距不应小于 3.5m. 【答案】D 6. 某药业公司高50m,占地面积 40000O ,建筑面积 4469.6O,其中厂房 3744O 、其他辅助设施 725.6O.厂房系用轻钢结构,其中靠围墙处的 C 栋厂房为青霉素提炼车间.现拟在该公司旁新建一座高度为25m的医院,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014 的规定,该栋厂房与该医院的防火间距不应小于( )m. A.25 B.30 C.40 D.50 【答案】D 7. 建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息包括产烟特性、燃烧滴落物、微粒等级和烟气毒性等级.下列材料GB86241 B1 (B C s1, d0, t1),其中t1表示( ). A、燃烧特征等级 B、烟气毒性等级 C、燃烧滴落物/微粒等级 D、产烟特性等级 【答案】B 8. 某油品加工厂(闪点 92℃)拟设计建造一栋单层厂房,其建筑形式为阶梯式建筑,耐火等级二级,为1个防火分区;

该厂因为阶梯式,高度不一致,划分为设置湿式自动喷水灭火系统区域、自动寻址消防水泡区(建筑面积3000O)、气体灭火区(建筑面积

200 O),全为不燃添加物区未设置自动灭火系统区域(建筑面积

1000 O )共计四个区域.请问该车间设置湿式自动喷水灭火系统区域的建筑面积不应大于( A.7600 B.10600 C.10800 D.5300 【答案】C 9. 某建筑高度为 36m 的7层商业中心,建筑内设置了消火栓灭火系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等消防设施,商业中的第三层设有餐厅,餐厅的疏散门需通过疏散走道通至最近的疏散楼梯间,请问该餐厅内的任一点至最近疏散楼梯的安全距离是( )m. A. 27.5 B.

40 C.

50 D.

60 【答案】D 10. 某二级耐火等级 一 字形三层教学楼建筑,每层建筑面积1000O,在走道的两端各设置了一座敞开楼梯间,两座楼梯均靠外墙设置,教室的门开向敞开式外廊,则教室疏散门至最近安全出口的直线距离最大为( )m. A.

25 B.

30 C.

35 D.

40 【答案】C 11. 某大型焦化厂,根据实际需要划分生产区,储存区(煤气、煤焦油及副产品),生产辅助区,行政办公区和生活区,该地区全年最小频率风向为东南方向,因此, 储存区宜布置在厂区的( ). A. 东南侧 B. 西北侧 C. 东北侧 D. 西北侧 【答案】A 12. 某40层综合楼,层高3米,东侧计划新建一幢建筑高度为25米的住宅楼,耐火极限为二级,与此住宅接相临的外墙为未设窗户的主体外墙,相邻的住宅楼外墙设计为防火墙且屋顶无天窗,这两个建筑之间的防火间距不应小于( A. 4米B. 不限 C. 9米D. 3.5米 【答案】C 13. 下列关于防火阀的设置要求不正确的是( ). A. 防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭. B. 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上.但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀. C. 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口. D. 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用难燃材料. 【答案】D 14. 某9层三星级酒店,地下室为停车库,地上1层为接待大厅, 2层为餐厅,3至9层为客房,安装有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,设有两部封闭接梯间,分别布置走道的最东侧和中间,以下( ) 房间的疏散距离不符合《建筑设计防火规范》GB50016-20l4的有关规定. A. 位于走道最西侧房间门距中间接梯间的距离为19米B. 位于走道东侧房间距最近接梯间距离为25米C. 位于走道最西侧房间门距中间接梯间的距离为16米D. 位于走道东侧房间距最近楼梯间距离为36米 【答案】A 15. 某木材加工厂房,层数为1层,建筑面积为1560O,设置有5个安全出口,该疏散门应采用( ). A. 金属推拉门 B. 钢质卷帘门 C. 玻璃转门 D. 木质外开门 【答案】D 16. 某超市位于高层综合楼的地下一层, 设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统, 并且超市货架和装修材料均为不燃或难燃材料,建筑面积为3800O,该超市应划分为( )个防火分区. A. 2个B. 3个C. 4个D. 5个 【答案】A 17. 下列关于避难层的说法中不正确的是( ). A. 一座建筑高度为108米的建筑设置两个避难层 B. 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,可按5人/O计算 C. 避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h D. 避难层管道井和设备间的门不应直接开向避难区;

确需直接开向避难区时,与避难区出入口的距离不应小于5m,且应采用乙级防火门 【答案】D 18. 下列有关采用防火隔墙和楼板分隔正确的有( ). A. 某多层商住楼,住宅部分与商业部分之间,应采用耐火极限不低于2. 00h防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔,若在隔墙上开门,应设甲级防火门 B. 某一类高层住宅建筑,

一、二层为商业服务网点,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔 C. 附设在某高层建筑内的消防控制室、消防水泵房、通风空气调节机房、变配电室应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔 D. 设置在某建筑一层的网吧,厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h 【答案】A 19. 人防工程中设有电影院、礼堂,观众厅建筑面积为1000O, 当设置有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统时,其防火分区允许最大建筑面积为( ). A. 500O B. 1000O C. 1500O D. 2000O 【答案】B 20. 某建筑火灾造成2人死亡,10人重伤,直接财产损失0.58亿元.该起火灾事故为( )事故. A. 一般火灾事故 B. 较大火灾事故 C. 重大火灾事故 D. 特别重大火灾事故 【答案】C 21. 石油库甲、乙、丙类油品的装卸车场应设置防雷、防静电设施,其中防雷接地电阻一般不能大于( ), 防静电接地装置的接地电阻.一般不大于( A. 100? 10? B. 20? 50? C. 10? 100? D. 50? 20? 【答案】C 22. 下列各场所附设在民用建筑内时,需要使用甲级防火门分隔的是( ). A. 剧场、电影院、礼堂 B. 歌舞娱乐放映游艺场所 C. 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间 D. 商场营业厅与其它使用功能之间 【答案】A 23. 某综合楼,地上40层,层高3m.其楼板的耐火极限不应低于( )h. A. 2.0 B. 2.5 C. 3.0 D. 4.0 【答案】A 24. 某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑.下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有( ). A. 与大豆预处理厂房(高度27m)的防火间距12m B. 与明火作业厂房(高度7.5m)的防火间距25m C. 与豆粕脱溶烘干厂房({度15m)的防火间距10m D. 与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m 【答案】D 25. 关于防火卷帘下列说法错误的是( ). A. 替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,耐火极限不小于3.0h B. 防火卷帘应具有火灾时考自重自动关闭的功能 C. 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为18m时,防火卷帘的宽度可以为9m D. 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为70m时,防火卷帘的宽度可以为25m 【答案】D 26. 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定.补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m?时,不应大于( )h,消防水池进水管管径应经计算确定且不应小于DN( ). A. 10,100 B. 15,100 C. 96,100 D. 20,450 【答案】C 27. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不应大于( )次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于( )L. A. 10,100 B. 15,100 C. 15,150 D. 20,450 【答案】C 28. 高位消防水池设置在建筑内时,应采用耐火极限不低于( )h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设( )防火门,且消防水池及其支撑框架与建筑构件应连接牢固. A. 2.0,甲级 B. 1.0,乙级 C. 2.0,乙级 D. 1.5,甲级 【答案】A 29. 某建筑高度为53m的综合楼,消防救援场地的长度和宽度分别不应小于( )m和( )m. A. 10,10 B. 15,15 C. 20,10 D. 25,15 【答案】C 30.《消防给水和消火栓系统技术规范》规定,建筑高度60米的公共建筑的高位水箱储水量不应小于( )m?. A.

12 B.

24 C.

18 D.

36 【答案】D 31. 两个或两个以上的防护区采用组合分配气体灭火系统时,一个组合分配系统所保护的防护分区不应超过( )个. A.

6 B.

7 C.

8 D.

9 【答案】C 32. 气IG541混合气体灭火系统对于扑救通信机房引起的火灾,其灭火浸渍时间应采用( )min. A.

10 B.

20 C.

15 D.

30 【答案】A 33. 钢制单盘式、双盘式与敞开隔舱式内浮顶储罐的保护面积,应按( )确定. A. 储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积 B. 储罐表面积 C. 储罐横截面积 D. 防火堤内的地面面积 【答案】A 34. 下列关于建筑外保温材料的描述,不正确的是( ). A. 当采用外保温系统的建筑外墙与基层墙体、装饰层之间无空腔时,建筑高度32米的住宅采用胶粉聚苯颗粒保温浆料作为保温材料 B. 当采用外保........