编辑: sunny爹 2019-12-18
目录

第一章 编制依据

4

第二章 编制说明

4

第三章 工程概况

5 第1节 工程特性

5 第2节 建设地址特征

14

第四章 施工部署

15 第1节 认真贯彻**集团公司的 QES 质量、环境、安全健康 三整合目标

16 第2节 建设工程项目管理机构

17 第3节 根据工程特点计划安排

19

第五章 施工总平面布置图

25 第1节 本工程建筑位置

25 第2节 现场围挡

26 第3节 临时暂设用房

26 第4节 临时用水

27 第5节 临时用电

27 第6节 现场运输道路

27

第六章 施工准备

28 第1节 施工项目机构管理人员准时进场

28 第2节 组织劳动人员进场

28 第3节 技术准备

29 第4节 物资、设备准备

30 第5节 施工现场准备

31

第七章 施工方案和施工方法

35 第1节 施工方案

35 第2节 主要分部分项施工方法

40

第八章 施工管理技术组织措施

182 第1节 工期保证措施

182 第2节 质量保证措施

185 第3节 安全保证措施

217 第4节 环境保护措施

227 第5节 现场文明施工

229 第6节 成本控制措施

231 第7节 用户满意服务措施及保修承诺

233 第8节 技术管理措施

238 第9节 技术资料和贯标资料管理措施

240 第10节 冬雨期施工措施

243 编制依据 1.

辽宁**有限责任公司大连分公司交换局房和数据支撑生产中心局房工程招标文件. 2. 辽宁**有限责任公司大连分公司交换局房和数据支撑生产中心局房工程设计图纸. 3. 国家现行相关的建筑施工质量验收规范、标准,施工技术规程、建筑工程施工质量验收统一标准 [详见后附

(一)]和施工相关的标准图和通用图.[详见后附

(二)]. 4. 《工程建设标准强制性条文》. 5. 大连**建设集团公司的QES 质量、环境、安全健康体系管理手册、程序文件和管理性文件. 编制说明 1. 工程根据招标范围: 土建、给排水(含消火栓系统)、电气、采暖及通风、预留孔洞及预埋管件等工程,具体详见 施工招标文件 . 2. 建设单位:辽宁**有限责任公司大连分公司. 3. 工程名称:辽宁**有限责任公司大连分公司交换局房和数据支撑生产中心局房工程. 4. 建设地点:围合地块. 5. 设计单位:大连市**设计研究院. 6. 地质勘察单位:大连**岩土工程勘查有限公司 7. 施工单位:大连**建设集团有限公司. 8. 工期要求:2005 年9 月10 日开工,2006 年6 月15 日竣工,共269 天. 9. 工程质量要求: 一次验收达到国家施工验收合格标准,质量目标达到辽宁省 世纪杯 . 工程概况 工程特性 1. 建筑设计 1.1 基本情况 1.1.1 本工程为辽宁**有限责任公司大连分公司交换局房和数据支撑生产中心局房工程,建筑结构型式为钢筋混凝土框架结构,平屋顶. 1.1.2 总用地面积11700 O,总建筑面积11698 O. 1.1.3 建筑平面总尺寸:102.55(东西向)*93.45m(南北向). 1.1.4 建筑结构类别为丙类,合理使用年限≥50 年, 1.1.5 各楼建筑特性详见下表: 楼号 名称 建筑层数 建筑 面积 (O) 建筑平面尺寸 (m) 层高(m) 建筑 高度 (m) 最大 高度 1# 服务楼 地上二层

833 26.05*17.3 一层3.90 二层3.

3、4.8 9.5 支撑楼 机房顶 25.7m 2# 交换 局楼 半地下一层 地上四层

5225 49.1*46.4 地下一层5.

2、4.

5、3.0

一、二层4.5 三层4.

5、5.4 四层4.5 机房3.0 21.4 3# 支撑楼 地上五层

5640 102.55*32.80

一、

二、三层4.5

四、五层4.2 机房3.0 23.8 总建筑面积

11698 1.1.6 建筑耐火等级为一级,防火分区详见建筑设计说明. 1.1.7 建筑设计标高:本工程±0.000 相当于绝对标高28.20m. 1.2 墙体工程: 1.2.1 外墙: 外墙围护结构按节能50%设计,外墙体采用300mm 厚页岩空心砖砌体,M5 混合砂浆砌筑.外墙保温采用空心砖外墙外贴30 厚挤塑聚苯乙烯保温板,面层为氟碳漆涂料、面砖或干挂花岗岩,面砖容重≤35Kg/O.局部为浅蓝灰色单面镀膜玻璃幕墙. 外墙防渗:采用聚合物防水胶粘水泥砂浆4~6 厚. 1.2.2 内隔墙: 内隔墙采用180mm、120mm 厚页岩空心砖墙体,M5 混合砂浆砌筑. 1.2.3 其它: 电梯井道采用240mm 厚页岩实心砖墙体,M5 混合砂浆砌筑. 所有砖砌管道井内壁均用1:2 水泥砂浆抹面,厚度20mm;

各类风井、烟井内壁应光滑、平整. 卫生间墙体(除门洞外)根部预先浇筑150mm 高与墙体同宽的C15 素混凝土槛. 墙体防潮层:在室内地坪下-0.06m 处做20 厚1:2 水泥砂浆内加3~5%防水剂. 1.3 地下室防水工程: 地下室防水等级为Ⅰ级,采用钢筋混凝土自防水和外防水相结合的做法,防水混凝土抗渗等级为0.8MPa,外防水做4 厚SBS 改性沥青卷材防水;

污水坑内壁及底面抹20 厚1:2.5 有机硅防水砂浆;

配电间内墙面做防水砂浆防水(有机硅:水=1:8 体积比). 1.4 屋面工程: 屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为15 年;

屋面防水层为3 厚SBS改性沥青卷材防水两道;

凡檐口、转折、凹凸处部位均加设防水卷材一道,基层抹面在阴阳角处分别做成圆弧R=100mm;

屋面保温材料为50 厚挤塑聚苯乙烯保温板,聚苯板导热系数≤0.3W/m.k;

屋面采用1:6 水泥焦渣找坡,最薄处40mm 厚;

屋面排水为内排和外排相结合,外排水雨水管采用PVC 圆管,内径100mm;

内排水雨水管采用钢管,内径尺寸详见设备专业图纸. 1.5 门窗工程: 1.5.1 主入口大门采用钢框地弹门;

室内门按照房间使用功能的不同分别采用成品不锈钢门、成品防火门和成品木门;

1.5.2 外窗和幕墙(窗)采用断热型材铝合金氟碳喷涂彩框,浅蓝灰色单面镀膜中空玻璃和透明无色玻璃.交换局楼气体消防房间外窗必须采用密闭窗,且玻璃为防火玻璃. 1.6 装修工程: 1.6.1 外装修: 按部位不同外装修分别为浅灰色面砖;

干挂浅灰色石材,深灰色花岗岩;

浅蓝灰色铝塑板造型及浅灰色铝合金装饰条;

浅灰色、蓝灰色涂料割缝;

蓝灰色压条玻璃. 1.6.2 内装修做法:(详细分层做法详见 设计说明 和 本方案施工方法 ) (1)门厅、营业厅、值班室、餐厅、接待室、活动室、办公室、包间、会议室、棋牌室、走廊、楼梯间: 楼(地)面为水泥砂浆镶贴大理石(花岗岩)面层;

150 高大理石(花岗岩)踢脚;

内墙面刷乳胶漆三遍成活,顶棚吊顶二次装修设计. (2)淋浴室、卫生间、厨房: 楼(地)面为水泥砂浆镶贴10 厚防滑地砖;

内墙面为水泥砂浆找平,镶贴釉面砖;

顶棚吊顶二次装修设计. (3)空调机房、配电间、强电井、弱点井、水暖管井、库房、电梯机房、水箱间、车库: 楼(地)面为水泥砂浆找平抹实压光;

150 高水泥砂浆踢脚;

内墙面为两遍大白腻子找平喷涂大白浆;

顶棚为大白腻子找平喷涂大白浆两遍. (4)电梯前室: 楼(地)面为水泥砂浆镶贴大理石(花岗岩)面层;

150 高大理石(花岗岩)踢脚;

内墙面为干挂大理石(花岗岩),稀水泥浆擦缝;

顶棚吊顶二次装修设计. (5)设计做法有变动的房间详见 工程量清单 . 2. 结构设计 2.1 结构型式: 现浇钢筋混凝土框架结构,根据结构设计分区形式:a 区主体层数为五层,局部突出一层(水箱间及电梯机房);

b 区为三层,半地下一层;

c 区为四层,半地下一层;

d 区为二层. 2.2 设计参数: 抗震设防烈度为7 度,抗震设防类别为丙类建筑,设计基本地震加速度值为0.1ag,设计地震分组为第一组,抗震等级为三级,框架结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级. 2.3 基础与地基: 基础采用预制桩基础,桩端处为中风化石英岩,桩上设承台.承台埋置深度(底标高)为-6.600~-1.300m(详细见图),下设100 厚垫层;

同承台相应位置设钢筋混凝土地梁承受填充墙荷重. 2.4 主要材料: 2.4.1 混凝土强度等级:(按照结构设计图纸分区) 分区 垫层 地梁 底板 墙 桩承台 柱梁、板、楼梯 a 区C10 C30 C30 C30 C30 4.450m 以下为C30 4.450m 以上为C25 C25 b 区C10 C30 C30 C30 C30 4.450m 以下为C30 4.450m 以上为C25 C25 c 区C10 C30 C30 C30 C30 -0.050m 以下为C30 -0.050m 以上为C25 C25 d 区C10 C30 C30 C30 C30 C25 C25 2.4.2 钢筋、钢材:钢筋采用HPB235 级、HRB335 级和冷轧带肋钢筋CRB550;

钢板采用Q235B 级. 2.4.3 焊条:E43 型用于焊接HPB235 或型钢、钢板;

E50 型用于焊接HRB335 与HRB

335、HPB

235、型钢、钢板. 3. 给排水、采暖、消防工程设计: 本工程给排水、采暖工程施工包括给水系统、排水系统、消防系统和采暖系统. 3.1 给水系统:本工程生活用水由市政管网直接供水,供水压力≮0.28MPa. 给水管采用PP―R 给水塑料管,工作压力≥1.25MPa. 3.2 排水系统:排水、雨水管道采用内消音UPVC 硬质塑料管,污水泵排水管道采用焊接钢管.排水立管出屋面的通气管采用机制柔性排水铸铁管. 3.3 消防系统:本工程室内消火栓用水量15L/S,顶层水箱间设消防水箱,容积14m? .室外地下设400m3 消防水池,消火栓管道采用热镀锌钢管,沟槽式(卡箍)或丝接. 3.4 采暖系统:热媒为80~60℃低温热水,连续供暖.散热器采用铜铝旋胀复合散热器和钢翼管散热器两种,工作压力为1.0Mpa.A、B 区全部管道(交换局门厅支管除外),C 区管沟及采暖主干管均采用内外热镀锌钢管.管径18mm 时采用手工电弧焊,其它采用绑扎搭接接头连接.搭接长度和部位按照设计图说明和03G101-1 图集要求施工. 9. 混凝土的选用及浇筑 本工程主体混凝土结构全部采用商品混凝土,由金和搅拌站供应,配备混凝土搅拌罐车输送,现场固定设1 台HBT80―16S 地泵,输送量为80m3/h,并配备车泵配合浇筑,人工扒混凝土坦平、机械振捣、刮平、并进行二次抹压.必要时采用混凝土泵车浇筑,灵活、效率高(公司自有).现场另设350L 搅拌机1 台,配合搅拌浇筑少量混凝土和砂浆.待进入砌筑、装饰工程时,设3 台350L 强制性搅拌机搅拌混凝土和砂浆,充分满足施工要求. 主要分部分项施工方法 1. 地基与基础(预制桩基、承台)、地梁、墙底座梁工程 1.1 工程简述: 本工程为钢筋混凝土框架结构,预制桩、承台基础,设地梁,结构设计划分为A、B、C、D 四个区: A 区为支撑楼(3#楼),五层,基础承台上标高为-0.70m,承台高度0.60m,桩顶标高为-1.25m,垫层混凝土100 厚,基础挖土标高为-1.4m,地梁上标高多同承台上标高,详见结构图. B 区为交换局楼(2#楼)南楼部分,半地下室一层,地上三层,基础承台上标高为-3.10m、-5.80m、-6.00m,承台高0.60m,桩顶标高分别为-3.65m、-6.35m、-6.55m,垫层混凝土100 厚,基础挖土标高分别为-3.80m、-6.50m、-6.70m;

地梁上标高同承台上标高;

墙底座梁标高和高度均同承台. ~ 轴间(非地下室部位)基础承台标高分别为-0.70m、-1.60m,承台高度0.60m,桩顶标高-1.25m、-2.15m,垫层混凝土100 厚,基础挖土标高-1.30m、-2.30m. C 区为交换局(2#楼)北楼部分,半地下室一层,地上四层,基础承台上标高-5.80m,承台高0.60m,桩顶标高-6.35m,垫层混凝土100 厚,基础挖土标高-6.50m,地梁、、墙底座梁的标高高度均同承台. ~ 轴间(非地下室部位)基础承台标高-2.10m,承台高度0.60m,桩顶标高-2.65m,垫层混凝土100 厚,挖土标高-2.80m. D 区为服务楼(1#楼),二层,承台上标高分别为-5.80m、-3.10m,承台高度0.60m,桩顶标高分别为-6.35m、-3.65m,垫层混凝土100 厚,基础挖土标高为-6.50m~-3.80m,地梁上标高为-3.10m. 上述各区承台、地梁、墙底座梁的混凝土均为C30,垫层混凝土C10.桩入承台50mm. 1.2 栋号(区号)施工顺序: 由于A 区与B 区三层以下为相邻结构,B 区分有半地下室和无地下室两部分,地上结构相连,半地下室墙体未完成前将影响B 区地上(柱)结构施工;

A区五层为主导工程,B 区与C 区相连,C 区地下室埋置深度大于D 区(局部除外),又影响B 区进度;

D 区为地上二层,不影响工期;

B、C 区梯间、室外地下消防水池应与相应所在区同时进行大开挖施工. 为此,地下工程(打桩、挖土、截桩、承台、地梁、地下室等)的施工顺序应如下: 挖土的排土车辆路线: 1.3 分项施工顺序: 放线(打标桩,钉龙门板、标高程、确定桩位、挖坑槽定位、撒白灰线等)→验线→打桩(试桩)→验收→挖土→截桩→清底修边→验收→垫层放线、浇筑混凝土→防水→放线(承台、地梁、墙、底板)→承台、地梁、墙底座梁、底板绑筋、支模→验收→浇筑混凝土→下道工序(地下室墙、底板、地下柱结构) 1.4 施工方法: 1.4.1 测量放线: 打桩前在请甲方邀规划部门引进现场定位、高程桩后,再进行建筑物测量放线,并设定建筑物轴线、标高控制桩(应距建筑物5 米以外,防止打桩机、运输车辆行驶、作业将其破坏).并在离建筑物较远处设置控制桩位,便于桩位丢失后能够恢复桩位.建筑物主要轴线打钉龙门板,将轴线、基础、墙、柱边线、标高用墨线弹在龙门板上;

根据轴线进行桩位点放线,砸坑撒白灰线或钉小木橛,并绘制桩的控制网点图.然后报请监理和甲方代表验线,合格并签证后方可进行下道工................