扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2011)604 项目名称: 皇冠假日酒店 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2011年12 月07 日 江苏省建设厅制 扬州昌和工程开发有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的皇冠假日酒店项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一一年十二月七日 (审查机构公章) (附9页审查意见) 项目概况 项目名称 皇冠假日酒店 建设单位 扬州昌和工程开发有限公司 项目地址 文昌大桥东侧 建筑面积 45402.56 M2 建筑总高度 58.1 M 建筑层数 地下一层,地上十四层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基 结构体系 框架剪力墙 送审日期 2011-11-11 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、设计屋面使用岩棉保温板,应交代材料的吸水率,材料的容重,建议平屋面使用倒置式屋面形式.

2、外墙节能专篇构造中为外墙防水涂料,立面图中为干挂石材,应确认设计构造形式.

3、计算书中,外墙遮阳系数等于玻璃的遮阳系数乘以窗框的遮阳系数,不妥.[外窗遮阳系数应为玻璃的遮阳系数.(详见《公共建筑节能设计标准》第3.4.1条)] 给排水专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、本工程未设计太阳能热水系统,需提供主管部门同意不设此项的批复. 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、未设能耗监测系统,不符合DGJ32/J111-2010第3.0.1条.能耗监测系统设计深度应按《江苏省新建公共建筑能耗监测系统设计编制深度规定》完善到位(包括专项说明、系统图、设备材料表等).

2、生活热水泵加压泵、泳池用电和卫生间通风机计量设计不符合DGJ32/J111-2010第4.3.5条.空调系统设备的计量也应能按主机和附属水泵分别计量.

3、客房未设节能控制型总开关,大堂、电梯间及客房走廊等场所未采用夜间降低照度的时序自动控制装置,不符合DGJ32/J96-2010第9.4.3条.

(三)设计深度及其它:

1、电气节能设计专篇内容不完整. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海、华华 节能专项审查号 10161-J

15、10161-J09 审查人 徐静、孙润 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖、潘长海 节能专项审查号 10161-J

18、10161-J12 2011.12.07 审查人 孔静、刘悦 节能专项审查号 10161-J

07、10161-J14 2011.12.07 建筑节能专项审查意见表 暖通专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、大楼各部分空调供水及补水的计量监测装置未见.

(三)设计深度及其它:

1、节能设计专篇应按《江苏省建筑节能设计专篇》标准执行.

2、施工说明中保温材料导热系数及水管保温厚度与节能设计专篇要求不一致,请明确. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海、华华 节能专项审查号 10161-J

15、10161-J09 审查人 徐静、孙润 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖、潘长海 节能专项审查号 10161-J

18、10161-J12 2011.12.07 审查人 孔静、刘悦 节能专项审查号 10161-J

07、10161-J14 2011.12.07 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、二层平面防火分区6和防火分区7间,位于B7轴洞口两侧的距离832,两侧设置窗C3630'

;

四层平面防火分区13和防火分区14间在B15轴处,设置BY3622和C3422距离820.设计不符合GB50045-95第5.2.2条规定(此处门窗大样图均未考虑设置乙级防火窗).

2、A1轴与AD-AE轴范围内封闭楼梯间安全出口未能直通室外,与走道之间设 M1521 ,未设乙级防火门,不符合《高层民用建筑设计防火规范》第6.2.2.3条.底层B31-B32轴与BJ-BM轴范围内走廊开门与防烟楼梯间相连,走道应为防烟楼梯间前室.前室中, 特色餐厅 的门未设乙级防火门,不符合《高层民用建筑设计防火规范》第6.2.1.3条.

3、二层平面中,B18-B24轴范围内雪茄吧、贵宾室缺自身防火分区内的安全出口(敞开楼梯不能作为消防疏散楼梯),不符合《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.1条,第6.2条.

4、二层平面中,A1-A2轴与AA-AB轴范围内楼梯间隔墙(与 MQ4 垂直的墙)应为分隔一层防火分区和二层防火分区的防火墙.防火墙两侧外窗均为 MQ4 ,防火固扇不在防火墙两侧位置,不符合《高层民用建筑设计防火规范》第5.2.2条.楼梯间AB隔墙两侧窗距离小于2米.B7工作间和网络通信机房之间隔墙两侧窗距离小于2米.防火墙应伸出外墙0.5米以上,耐火极限3小时以上.二层平面中,B4-B5轴排烟机房的门未设甲级防火门,不符合《高层民用建筑设计防火规范》第5.2.7条.三层平面中,B15-B16轴防火卷帘两侧的外门窗均为 MC4646 ,立面放大图中,靠近卷帘的门未设防火门,不符合《高层民用建筑设计防火规范》第5.2.2条.

5、四层平面中,B22-B23轴范围内卫生间的下部为餐厅包间,不符合《旅馆建筑设计规范》第3.2.3条.

(二)违反 强标 之处:

1、三层平面防火分区11和防火分区12间,位于纵轴线上设置防火卷帘FJM3045;

防火分区10和防火分区11间,设置的FJM3952.均为疏散走道位于防火分区处,应设置常开甲级防火门,设计不符合GB50016-2006第7.4.11条规定(参照执行).

2、设计楼梯踏步应考虑防滑.设计不符合GB50352-2005第6.7.8条规定.

3、一层平面中,AC-AD轴与A7-A9轴范围内的 楼梯四 、B15-B16轴附近的 楼梯七 未设直通室外的安全出口,不符合《高层民用建筑设计防火规范》第6.2.6条. 设计人 冷向华 专业负责人 张蔚东 审核人 张蔚东 注册师 黄如祥 执业印章号 102711-002 违反强制性条文数

5 违反强制性标准数

6 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 华华 认定证书号 10161-1003 2011.12.07 (建筑)专业审查意见

4、主电梯厅深度大于4.5米,不符合《民用建筑设计通则》第6.8.1条表6.8.1.二层平面图中,B28-B29轴与BJ-BK轴范围内电梯厅的深度不足.三层平面图中B29-B31轴与BJ-BK轴范围内消防电梯前室未见机械防烟措施.

5、四层平面图中,财务办公、行政办公距厕所的距离超过50米,不符合《办公建筑设计规范》第4.3.6条第2条.五层以上各层平面图中,B13-B14轴、B16-B17轴范围内的电梯井道毗邻客房,不符合《民用建筑隔声设计规范》(GB50018-2010)第7.3.1条第8条.

6、十四层平面图中,B24轴与BK-BJ轴范围内室外疏散楼梯的疏散门未采用乙级防火门,不符合《高层民用建筑设计防火规范》第6.2.10条.

(三)设计深度及其它:

1、室外台阶、踏步为花岗岩面层,应考虑防滑材质.

2、建筑主入口不宜采用弧形残疾人坡道.设计不符合JGJ50-2001第7.2.1条规定.

3、东侧四层建筑的屋顶应交代天沟纵向排水坡度.

4、屋面设置的26T、40T水箱应考虑防水附加层的要求.

5、自动护梯的底坑应考虑防排水的要求,自动护梯底部应考虑防火的要求.

6、铝合金门窗应对应门窗表、门窗大样图具体交代安全玻璃的规格.

7、裙房部位宴会厅等人员密集型部位,应计算疏散宽度.

8、6#楼梯开窗应其他部位的开窗应有1.0米以上的距离.

9、电梯应有大样图,5#电梯为非无机房电梯,为消防电梯,应有电梯机房平面图.

10、室外楼梯交代有厂家另行设计制作,交代耐火等级等要求,尚需满足GB50016-2006第7.4.5条规定.

11、无障碍专用卫生间应考虑放物台、挂衣钩等.

12、设在防烟楼梯间前室中的电梯门应表达出耐火极限大于1小时.

13、缺总平面图. 设计人 冷向华 专业负责人 张蔚东 审核人 张蔚东 注册师 黄如祥 执业印章号 102711-002 违反强制性条文数

5 违反强制性标准数

6 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 华华 认定证书号 10161-1003 2011.12.07 (结构)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、中、右按高度大于60m,风载取值不能满足JGJ3-2010中4.2.2条要求.

(二)违反 强标 之处:

1、中、右区标高11.35以上有多处形成短肢剪力墙,未见提高抗震等级(应在特殊构件定义中指明).不能满足JGJ3-7.1.2-3条,同时两区也未提柱及短肢墙承担的地震倾覆力矩,应予补充.

2、左区预应力框架梁端钢筋面积比不符合GB50010-2010中11.8.4-3条抗震等级一级时的要求.

3、结施17,暗梁腰筋是多少?特别是800*1600暗梁,即使墙外侧水平筋拉通也不能满足GB50010-10.2.16条要求.

(三)设计深度及其它:

1、计算书不完整:如中模型无柱倾覆力矩的输出,右模型无柱倾覆力矩、有效质量的输出;

无剪力墙轴压比的输出.

2、说明中框架部分风荷载为0.45,计算书为0.4,二者不一致.

3、混凝土保护层、耐久性应按新版规范GB50010-2010提出要求,应选用与新版规范配套的平法图集11G101系列.

4、游泳池应注明环境类别,二次浇注砼等级应注明,如仍为C45则泳池侧壁配筋小于最小配筋率. 设计人 濮中标 专业负责人 罗平 审核人 罗平 注册师 濮中标 执业印章号 102711-S010 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

3 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 缪小春 认定证书号 10161-S1006 2011.12.07 (抗震)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、左区抗震等级定位有误,不能满足GB50011-2010中3.1.2条,跨度大于18m框架应定为二级.

2、左区存在多项不规则,不能满足GB50011-2010中3.4.1条要求. 1)竖向不规则:按层承载力突变,三层仅为上层的0.72. 2)凹凸不规则:A7与A10部存在明显的薄弱环节. 3)按层局部不连续:三层开洞面积大于典型宽度50%且有错层并形成极短柱. 4)扭转不规则:规定水平力没有计算,但风载作用下的位移比已超过1.2. 根据以上指标应定为特别不规则,且按抗规3.4.1条文说明本工程也是具有多重复杂、预应力大梁转换层、错层等,也应定为特别不规则.根据江苏省2011年施工图审查技术问答要求,可由市抗震办、业主或设计单位组织审查.

3、本工程存在多处交角大于15°斜交抗侧力构件,未分别计算各侧力构件方向的水平地震作用,不能满足GB50011-2010中5.1.1-2条要求.

(二)违反 强标 之处:

1、左区结构计算不能满足GB50011-2010中3.6.2条及3.4.4-2-1条要求.

2、右区二层的计算模型与实际不符,至少按二层10-24轴全部无楼板与现模型比较取不利结果,原设计不能满足GB50011-2010中3.6.6-3要求

3、楼梯间及人流通道的填充墙,未采取抗震构造措施,不符合GB50011-2010中13.3.4-5条.

4、框架柱为短柱时箍筋未加密,不符合GB50011-2010中6.3.9-3条.(中、右区标准层部分框架柱断面>

1/4柱净高,左区底层aKZ2)

(三)设计深度及其它:

1、本工程说明中框架-剪力墙结构框架抗震构造措施为一级,但框架梁加密区箍筋肢距>

200,不符合GB50011-2010中6.3.4-3条.

2、部分框架梁端配筋率>

2.5%,不符合GB50011-2010中6.3.4-1条.

3、框架柱断面尺寸较大时,梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4,应计入偏心的影响. 设计人 濮中标 专业负责人 罗平 审核人 罗平 注册师 濮中标 执业印章号 102711-S010 违反强制性条文数

3 违反强制性标准数

4 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 缪小春 认定证书号 10161-S1006 2011.12.07 (给排水)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、设计采用扣碗地漏,设计不符合GB 50015-2003(2009版),4.5.10A要求.

2、低区水加热器进水管上未设防污倒流器.不符合《建筑给水排水设计规范》GB

50015 -2003(2009版)第3.2.5条第3款规定.

(二)违反 强标 之处:

1、生活水箱进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙偏小,设计不符合GB 50015-2003(2009版),3.2.4B第3款要求.

2、高区消火栓栓口压力超过0.50MPa的未设减压设施,设计不符合DGJ32/J92-2009,7.5.3要求.

3、自喷系统为中危险II级,部分喷头(B17~B18处)距边墙距离大于1700.(地下室、一层、三层). 不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001第7.1.2条规定.

4、一层末端试水阀未设于最不利点(防火分区1).不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001第7.1.2条规定.

5、水加热器进水管上未设止回阀.符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.4.7条第2款规定.

(三)设计深度及其它:

1、防火分区六走道、防火分区五弱电井附近及客房部分喷头间距小于2400mm请复核.

2、建议复核消防水池连通管管径是否满足消防水量过水量要求.

3、消防泵试泄压阀设置........