编辑: lqwzrs | 2019-12-20 |
1、本报告仅对本次监测结果负责.
2、如对本报告有异议,请于收到本报告起七天内向本站查询.
3、本报告未经同意请勿部分复印,涂改无效,复印后无红章无效.
4、本报告无本单位监测专用章和骑缝章无效. 本机构通讯资料: 单位:黄骅市环境监测站 地址:黄骅市环境保护局
电话:(0317)5313023 传真:(0317)5239686 邮编:061100 承担单位:黄骅市环境监测站 报告编写: 报告审核: 报告签发: 监测人员:刘丽 杜斌 孔德梅 高永斌 黄月红 高秀荣 窦玉兰 吴洁兰 李述昱 目录前言
1
1、验收监测依据
2
2、项目工程概况
2 2.1项目概述
2 2.2主要生产设备
3 2.3公用工程
3 2.4生产工艺流程及排污节点
4 2.5污染物排放及治理
4
3、环评主要结论
5 3.1工程污染物环境影响评价建议总量控制指标:
5 3.2项目建设可行性结论
5
4、环评批复主要内容
6
5、监测技术方案
6 5.1监测验收标准
6 5.2监测点位、项目及频次
6 5.3监测分析方法
7 5.4质量控制
7
6、监测验收内容、结果和分析评价
8 6.1 监测验收期间生产工况
8 6.2有组织废气排放监测
8 6.3噪声监测
11 6.4主要污染物总量排放情况
12 7.环境管理检查
12 7.1环保审批手续与 三同时 执行情况
12 7.2固体废物排放、处理及综合利用情况
14
8、结论与建议
15 8.1验收监测结论
15 8.2建议
16 前言 《羊中心站站内工艺调整改造工程》,经黄骅市环境保护局批准,已阶段建设完成并投入试运行.根据《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》(国家环保总局第13号令)、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》(国家环保总局环发[2000]38号)、《河北省建设项目环境保护设施竣工验收办法》(冀环管[2000]113号)的有关规定,受中国石油大港油田第六采油厂的委托,我站于2015年6月15日-6月16日对该项目排放的废气、噪声进行了验收监测.为其竣工验收提供科学依据.
1、验收监测依据 国家环保总局第13号令,《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》. 国家环保总局环发[2000]38号,《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》. 河北省环保局冀环管[2000]113号,《河北省建设项目环境保护设施竣工验收办法》. 沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司,《羊中心站站内工艺调整改造工程环境影响报告表》2013.05. 黄骅市环境保护局,《羊中心站站内工艺调整改造工程环境影响报告表》审批意见,2013.05.
2、项目工程概况 2.1项目概述 表2-1工程概况一览表 项目内容项目名称 羊中心站站内工艺调整改造工程 建设性质 技改 建设单位 中国石油大港油田第六采油厂 行业类别 石油加工、炼焦和核燃料加工业25 建设地点 河北省(自治区、直辖市)黄骅市 占地面积 49000平方米 投资总额 项目总投资2293.01万元,其中环保投资110万元,占总投资的4.8% 工作制度 定员84人,四班三倒制,每班工作8小时,年工作365天. 2.2主要生产设备 表2-2 生产设备一览表 序号 名称规格型号 单位 数量 一 现有设备
1 游离水脱除器 Ф3000*12000 台32热化学脱水器 Ф3000*12000 台23立式分离器 Ф1200*4200 台24加热炉 GW1600-Y/6.4-Y 台451#、2#储油罐 1000m3 台263#多功能沉降罐罐 5000m3 台174#储油罐 5000m3 台185#储油罐 3000m3 台196#脱水沉降罐 3000m3 台110 倒油泵 Q=100m3/h,H=50mm 台211 加药泵 Q=63L/h 台3二新建部分
1 游离水脱除器 Ф4000*20000 台32一体化分离干燥装置 Φ2200*8204 台23火筒加热炉 1600KW 台24火筒加热炉 600KW 台15进站阀组 8井式 套16装车鹤管 3车道 座17卸油泵 Q=20m3/h H=20m 台18装车泵 Q=80m3/h H=60m 台29倒油泵 Q=100m3/h H=50m 台210 加药系统 套111 4#罐改造 项1三拆除部分
1 加药泵、药剂罐拆除 项12倒油泵、装车泵拆除 项13拆除原建装车鹤管 项14拆除游离水脱除器 台35拆除热化学脱水器 台26拆除加热炉 台42.3公用工程 供电:本项目用电电源引自站外6KV高压512线和516线,站内设500KVA箱式变压器2座,可满足项目用电需求. 供热:生产用热由1台2700KW加热炉和1台800 KW加热炉提供,冬季取暖由1台600KW加热炉提供,采用伴生天然气燃料. 给排水:本项目无生产用水,生活用水由羊三木乡供水系统提供. 本项目废水主要为生产废水及生活污水,生产废水为沉降污水,外输至羊污水站进行处理;
站内设防渗旱厕,生活污水泼洒站内地面抑尘. 2.4生产工艺流程及排污节点 图2-1改造完成后原油处理系统 2.5污染物排放及治理 2.5.1废气 (1)加热炉废气 本项目技改完成后生产及生活用热由3台加热炉提供,废气经三根15m高排气筒外排,对周围环境影响较小. (2)原油在输送、处理及装卸过程中会产生有机废气,主要为非甲烷总烃,产生量较少,对周围环境影响较小. 2.5.2废水 (1)沉降废水 本项目完成后主要污染因子为石油类,排入羊污水站进行处理. (2)生活污水 站内职工产生生活污水,站内设防渗旱厕,生活污水泼洒站内地面抑尘,对周围环境影响较小. 2.5.3噪声 噪声主要为各种泵类、加热炉风机、运输车辆产生的噪声.加热炉加装消声装置,振动大的设备加装减振装置,对运输车辆实行管理制度;
采取上述措施并经距离衰减后,对周围声环境质量影响较小. 2.5.4固体废物 本项目固废主要为站内职工产生的生活垃圾,集中收集后由环卫工人清运处理.
3、环评主要结论 3.1工程污染物环境影响评价建议总量控制指标: 二氧化硫:0.371t/a、NOX:4.862t/a 3.2项目建设可行性结论 本项目的开发建设符合国家产业政策,符合土地利用规划,符合清洁生产要求.项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施,加强环保管理,污染物都能做到达标排放,项目外排污染物对周围环境影响较小,区域环境质量能够维持现状.从环保角度分析,项目建设运营是可行的.
4、环评批复主要内容 ……
3、……加热炉烟气经除尘器处理后,经15米排气筒排放,必须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2及表4中二级标准;
食堂产生的油烟废气,经油烟净化器处理后,排放满足饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模排放标准;
沉降废水外输至羊污水站处理达标后部分回注,剩余部分排入廖家洼排干;
生活污水用于泼洒地面抑尘;
各种泵类、加热炉风机等生产设备产生的噪声经建筑隔声、加装减振装置等措施后,确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类及4类(东厂界)标准要求;
生活垃圾由环卫工人集中清运,不外排.
4、完善事故状态下的环境应急预案,确保环境安全.……
5、监测技术方案 5.1监测验收标准 加热炉二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1非金属加热炉新建炉窑标准及表2工业窑炉有害污染物排放限值. 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类(昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A))和4类(昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A))标准. 5.2监测点位、项目及频次 5.2.1有组织排放废气 a、监测点位:加热炉(2台)排气筒出口. B、监测频次:正常工况下,每天监测三次,连续监测两天;
c、监测项目:二氧化硫、烟尘、氮氧化物 5.2.2厂界噪声 a、监测点位:厂界外1米,设4个点位. B、监测频次:每日昼夜各监测一次,连续监测2天. C、监测项目:等效声级Leq(A). 5.3监测分析方法 5.3.1废气 根据国家环保局颁发的《气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的有关规定进行进行采样和分析. 表5-1 废气监测分析方法 单位:mg/m3 项目 分析方法 方法来源 检出限 二氧化硫 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 HJ/T57-2000 -- 烟尘 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 -- 氮氧化物 固定污染源氮氧化物的测定定电位电解法 HJ693-2014 -- 5.3.2噪声 依据GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的有关规定进行. 表5-2 噪声监测方法及监测仪器 方法及来源 仪器及型号 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 AWA6228噪声统计分析仪 5.4质量控制 本次监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行,实施全程序质量控制.具体质控要求如下:
1、生产处于正常.监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行,各污染治理设施运行基本正常.
2、合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和可比性.
3、废气监测 废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》要求进行全过程质量控制.废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求,监测前对使用的仪器均进行流量和浓度控制.
4、噪声监测 按《环境监测技术规范》有关要求,声级计测量前后均进行校准且校准合格时监测数据方有效.
5、监测分析方法采用国家颁布标准(或推荐)分析方法,监测人员经考核并持有合格证书,所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内........