编辑: 丑伊 2019-12-18
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 扬建勘审2013-241 项目名称: 扬州秦风气体有限公司配套扬州恒润海洋重工有限公司45000Nm3/h制氧工程项目 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年09月03日 江苏省建设厅制 扬州秦风气体有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的扬州秦风气体有限公司配套扬州恒润海洋重工有限公司45000Nm3/h制氧工程项目项目 施工图勘察 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年九月三日 (审查机构公章) (附4页审查意见) 项目概况 项目名称 扬州秦风气体有限公司配套扬州恒润海洋重工有限公司45000Nm3/h制氧工程项目 建设单位 扬州秦风气体有限公司 项目地址 广陵区 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2013-08-29 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 ―― 资质等级 ―― 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. (勘察)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)优化建议:

1、核查建筑物的柱荷重.

2、抗震设防类别应以设计提供的勘察要求为依据.

3、4.2节中GB50007-2002已废止. 本审查意见为前置性审查意见,待施工图设计报送后尚需根据平面布置、地基基础和上部结构设计情况进一步审查. 设计人 龚振 专业负责人 李建常 审核人 周昌华 注册师 李建常 执业印章号 102799-AY001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-C1002 日期审查人 认定证书号 2013.09.03 审查综合意见

一、送审资料基本齐全.

二、本工程施工图勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计 0条,不符合应执行标准的问题共计 0条.

三、回复意见应按审查意见逐条整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一三年九月三日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题