15319662111 传真/邮政编码
718400 建设地点 府谷县污水处理厂二期预留用地 立项审批部门 府谷县发展改革局 批准文号 府发改发[2018]68号 建设性质 新建改扩建 图1 四邻关系图
4、污水处理工艺 ⑴ 污水处理工艺比选 根据《陕西省府谷县鸿邦环保污水处理有限责任公司污水处理工程可行性研究报告》,SBR法CASS处理工艺与A2/O处理工艺比较如下: 污水处理工艺方案综合比较表 表4 序号 项目 SBR法CASS处理工艺 A2/O处理工艺
1 优缺点 1)处理效率高,脱氮除磷效果好.
2)污泥沉降性能比传统的活性污泥法好. 3)工艺简单,调节池容积小,不设沉淀池. 1)可同时去除污水中的BOD、COD,悬浮物、氮、磷.氮、磷去除效果好. 2)污泥沉降性能比传统的活性污泥法好. 3)有污泥回流泵和混合液回流泵,管理较复杂. 4)有良好的抗冲击负荷能力,出水水质稳定. 5)低温下处理效率较高
2 工程总投资(万元)
4465 5122
3 总装机容量(kw)
750 856.5 由表可知:两方案在技术上都是可行的,均能满足一级排放标准的水质要求;
A2/O方案总投资与总装机高于CASS方案;
CASS工艺自动化程度高,A2/O工艺在污泥回流和混合液回流方面管理较复杂;
A2/O工艺抗冲击能力高,且低温下处理效率高. 综述,CASS方案和A2/O方案各有优势,由于府谷县属半湿润半干旱大陆性季风气候,冬夏长,春秋短,气温变化强烈,近年平均气温9.7℃,A2/O处理工艺更有优势,因此二期工程选择A2/O处理工艺. ⑵ A2/O处理工艺概述 府谷县污水处理厂二期工程采用A2/O处理工艺,生化池由厌氧池、缺氧池和好氧池组成. 厌氧池内设潜水推流器,以保证污水及回流污泥均匀混合和防止污泥沉降.在厌氧池里,聚磷菌在厌氧的环境下将好氧池中吸收的聚磷分解,在此过程中释放能量供聚磷菌在厌氧的环境下存活之用,另一部分能量可供聚磷菌主动吸收乙酸、H+和e-,使之以PHB形式贮藏在聚磷菌体外,并使发酵产酸过程得以继续进行.聚磷分解后的无机磷盐释放出聚磷菌体外,此即聚磷菌厌氧放磷现象.经过厌氧池处理后,污水中小部分可溶性COD得到去除,而最主要的作用是,活性污泥中的聚磷菌通过厌氧的有效放磷后,在后续的好氧环境下可 过量 吸收磷. 缺氧池设潜水推流器,使厌氧池出水和好氧池回流的混合液在此得到充分混合,由于混合液呈缺氧状态,污水中的硝态氮在反硝化细菌作用下转化成气态氮,从而达到脱氮的目的. 好氧池设潜水推流器,保证污泥不沉积,使泥水充分混合.好氧池内装有混合曝气器,由鼓风机输送过来的空气通过混合曝气器释放到污水中,以供好氧微生物生命活动之用.通过好氧微生物的作用,污水中的绝大部分有机物在此得到去除,氨氮通过硝化细菌的硝化作用转化成硝态氮.同时聚磷菌在好氧环境下将积贮在体内的PHB分解,释放出来的能量一部分可供聚磷菌生长、繁殖,另一部分能量用于主动 过量 吸收溶解态的磷,并以聚磷的形式贮藏在体内.通过在二沉池中将富磷的剩余污泥排走,可以达到从污水中除磷的目的.整个生化处理工艺在去除有机污染物的同时达到脱氮除磷的目的,出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后,排入黄河.项目产生的污泥处理工艺:污泥储池+污泥浓缩池+带式压滤机+离心脱水机组,最终送府谷县垃圾填埋场处置.
5、污水处理站进出水水质 根据在线监测系统2017年月报表(2017年1月-2017年12月)统计数据及项目初步设计,污水各因子处理效率类比米脂县污水处理厂验收监测数据(陕西中测检测科技有限公司SZC-201801141),米脂县污水处理厂采用A2/O处理工艺,工艺相同,进水水质相似,可类比.二期工程进出水水质见表5. 府谷县污水处理厂二期工程设计进出水水质 表5 单位:mg/L 指标 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 进水 226.58 124.32 154.48 35.34 47.04 3.34 处理效率(%) 89.01 95.40 94.40 97.1 98.11 97.96 出水 24.90 5.71 8.65 1.02 0.89 0.07 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 说明:括号外数值为水温>
12℃时的控制指标,括号内数值为≤12℃时的控制指标 由表5可知,污水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准要求,处理效果较好.
6、依托工程 府谷县污水处理厂一期工程处理规模为1.5万吨/天,二期污水处理规模为2万吨/天.二期工程新建A2/O生化池、二沉池、混凝沉淀池.一期工程综合楼、配水井、配电房、门卫室均可直接依托.格栅间、消毒间、污泥处理间新增相应工艺设备.
7、主要设备 二期工程主要设备见表6. 二期工程主要设备表 表6 序号 设备名称 规格及型号 单位 数量
1 格栅间 1.1 回转式格栅 除污机 GH-1000型,有效栅宽1000mm,栅条间隙 0mm,N=2.5kw 套11.2 栅渣压榨输送机 SY-250型,压缩管外径250mm,L=6.0m,N=1.5kw 台11.3 电动葫芦 CD2-9D,起得量2t,N=3kw 台11.4 超声波液位计 台12沉砂池及砂水分离间 2.1 LSF螺旋砂水 分离器 LSF-420型, N=0.75kw 台12.2 pH在线检测仪 / 个2.3 电动蝶阀 DN600 个13反应池 3.1 A2/O生化池(厌氧池、缺氧池、 好氧池) 48.0*41*5.0m3,钢混结构 组13.2 混合曝气器 / 个180 3.3 二沉池 Φ26*5.5m3,钢混结构 座13.4 污泥泵 150QW100-15-11 Q=100m3/h,H=15m, N=11KW 台83.5 污水回流泵 AS16-2CB, Q=30m3/h,H=7.6m, N 1.5K 台83.6 溶解氧检测仪 个43.7 在线差压孔板 流量计 个43.8 污泥浓度计 个43. 污泥界面仪 个43.10 液下搅拌机 叶轮直径580mm,N=3.0KW 台44鼓风机房 4.1 三叶型罗茨鼓风机(带消音装置) RMF-300型,Q=85m3/mim,升压90kPa,N=11kw 台3(2用1备) 4.2 电动单梁悬梁 起重机 DX5-6-20,起重量2t,N=3kw 套14.3 空气过滤器 N=1.0 w 台34.4 变频调速系统 / 套14.5 压力检测仪 / 台34.6 温度感应仪 / 台35污泥脱水间 5.1 絮凝剂 配装置 JY1000型,Q=0-2m3/h,N=0.75kw 套15.2 加药泵 NM021BY01L06B,Q=0.2-1m3/h,H=20m,N=1.5kw 台25.3 进泥泵 NM053BY01L06V,Q=0.2-1m3/h,H=20m,N=1.5kw 台25.4 污泥电磁流量计 IFM4080K,DN50,0-30m3/h 台5.5 加药电磁流量计 IFM4080K,DN25,0-4m3/h 台
28、占地及平面布置 ⑴ 占地 二期工程占地面积4290m2,属污水处理厂预留用地. ⑵ 总平面布置 ① 二期工程新建A2/O生化池、二沉池及混凝沉淀间,在厂区内建设,项目不增减土地. ② 二期工程A2/O生化池设于二期工程用地南侧(一期工程污水处理区北侧),二沉池设于生化池西侧,混凝沉淀间设于厂区西侧中部.厂区总平面布置见附图2.
9、公用工程 ⑴ 给排水系统 项目给水来自市政自来水,二期用水从一期室外给水管网接入. 厂区排水为雨污分流制,一期室外雨水管道已经敷设完毕,二期不再单独设置室外雨水管网. ⑵ 供电 项目电源从区域电网接入,一期接入一路10kv线路,二期接入方便.一期工程已建设高压配电室、低压配电室各一座.项目用电设备为二级负荷,使用10/0.4kv变压器降压后以0.4kv电压等级供电. ⑶ 采暖 依托一期工程锅炉供暖. ⑷ 消防 污水处理站内构(建)筑物的耐火等级、防火间距、消防给水、采暖通风及电力设备的选型和保护等按现行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的有关规定设室外消火栓,主要建筑物按现行《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005)配置建筑灭火器.
10、劳动定员 二期项目不新增劳动定员,现有人员负责营运管理.
11、主要经济技术指标 二期工程主要技术经济指标见表7. 二期工程主要技术经济指标 表7 序号指标单位数量1污水处理规模 m3/d 20000........