西门子压力及温变调试及维修 拧开压力变送器的端盖,可以看到中间是显示器,显示器下方有三个按键,分别是方式键"MODE"、上键头和下键头三个按键,"MODE"用于调用参数,上、下键头键用于修改参数,调试方法如下: 按"MODE"键,显示参数2:后面显示的是当前检测的压力转换为直流电流后的值(4~20MA).

这个参数不用设定;

再按"MODE"键,显示参数3,这个参数也不用设定;

按"MODE"键,显示参数4,这个参数是阻尼系数的值,也就是说调节显示值的灵敏度,有时这个检测值变化太大,就可以调节这个参数使其达到波动小的目的.一般情况下这个参数选择为0. 第五个参数是压力的上限值;

第六个参数是压力的下限值;

第七个参数是 如果发现仪表波动大,检测值不准的情况下,到现场首先检察检测的管道是否堵塞,工作阀门和校验阀门的位置是否正确,有无损坏情况,有些带反吹风的应该反吹一下,确保检测管路的畅通,将工作阀门关上,校验阀门打开,按以上调试步骤重新送一次参数基本上可以解决故障.如有其它异常情况,显示器会有相应的故障代码提示,将它记下来,我们再联系厂家解决.