编辑: 思念那么浓 | 2019-12-19 |
一、产品特点
1、早强、高强、设备安装完毕一天即可运行生产;
2、高流态、不泌水、防锈蚀 ;
3、复合膨胀双重效应,精确定位;
4、按正确的灌浆施工工艺能达到90%的有效承载面(EBA).
二、产品性能 高强无收缩灌浆料主要性能指标(表一) 产品型号 CGM-380 CGM-340 CGM-300 CGM-270 流动度,mm 初始值 ≥380 ≥340 ≥300 ≥270* ≥650** 30min保留值 ≥340 ≥310 ≥260 ≥240* ≥550** 竖向膨胀率,% 3h 0.1~3.5 24h与3h膨胀值之差 0.02~0.5 产品特性 标准型 超早强 防冻型 防腐型 钢纤维 耐热型 超高强 抗压强度,MPa 2h ≥20 1d ≥20 ≥30 ≥10 ≥20 ≥20 ≥30 ≥30 3d ≥40 ≥40 ≥15 ≥40 ≥40 ≥50 ≥50 28d ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥80 ≥80 对钢筋有无锈蚀作用 无 泌水率,%
0 材料用量,kg/m? 2200~2400 可施工时间,min
45 20
30 40
45 30 最低施工温度,℃ -5 -15 -5 注:
1、*表示坍落度数值,**表示坍落扩展度数值;
2、可根据工程需要选择相应特性的CGM高强无收缩灌浆料系列产品;
3、防冻型抗压强度是在-10℃测的;
4、以上数据在标准实验室控制条件下测的;
5、产品详细应用技术请参考GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》;
6、防腐型适用于沿海港口、盐田、盐渍侵蚀严重地区的设备基础,钢结构柱脚基础的二次灌浆.满足JC/T1011-2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》,GB/T18736-2002《高强高性能混凝土用矿物外加剂》等标准. 用于冬期施工的CGM高强无收缩灌浆料应符合表一和表二规定: 用于冬期施工时的CGM高强无收缩灌浆料性能指标(表二) 规定温度 (℃) 抗压强度比 (%) R-7 R-7+28 R-7+56 -5 ≥20 ≥80 ≥90 -10 ≥12 注:
1、R-7表示负温养护7天的试件抗压强度值与标准养护28天的试件抗压强度值的比值;
2、R-7+
28、R-7+56分别表示负温养护7天转标准养护28天和负温养护7天转标准养护56天的试件抗压强度值与标准养护28天的试件抗压强度值的比值.
3、施工时最低温度可比规定温度低于5℃. 用于高温环境的CGM高强无收缩灌浆料应符合表一和表三规定: 用于夏季施工时的CGM高强无收缩灌浆料性能指标(表三) 使用环境温度,℃ 抗压强度比,% 抗震性,20次200~500 ≥110
1、试件表面无脱落
2、热震后的试件浸水端抗压强度与试件标准养护28d抗压强度比 ≥90%
三、应用范围 应用范围 CGM灌浆料系列产品 项目 CGM-380 CGM-340 CGM-300 CGM-270 设备基础及钢结构柱脚底板二次灌浆 地脚螺栓锚固灌浆 钢结构柱及混凝土柱杯口灌浆 混凝土结构改造和加固 后张预应力混凝土结构孔道灌浆 冬季施工灌浆 高温环境应用灌浆 受腐蚀的设备基础 防爆抗震构筑物、重型机械基础 注: 表示符合该类结构建筑的要求. 地脚螺栓锚固用CGM高强无收缩灌浆料的选择: 螺栓表面与孔壁的净间距(mm) 水泥基灌浆材料类别 15~50 CGM-
340、CGM-300 50~100 CGM-
300、CGM-270 >100 CGM-270 二次灌浆用CGM高强无收缩灌浆料的选择: 灌浆层厚度(mm) 水泥基灌浆材料类别 5~30 CGM-380 20~100 CGM-340 80~200 CGM-300 >200 CGM-270
四、应用技术规范
1、施工准备 施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量监测制度.灌浆前应有施工组织设计或施工技巧方案,并经审查批准. 灌浆前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品. 模板支护除应符合现行国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的有关规定外,尚应符合下列规定: 二次灌浆时,模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右,模板顶部标高不应低于设备底座上表面50mm;
混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔的孔径不小于50mm,间距不超过1000mm,灌浆孔与排气孔应高于孔洞最高点50mm.
2、拌合 水泥基灌浆材料的拌合,应按照产品要求的用水量加水. 水泥基灌浆材料宜采用机械拌合.拌合时宜先加入全部用水量的