一、招标设备名称及详细参数 编号 设备名称 设备要求 单位 备注
1 全预混式燃气冷凝热水锅炉 设计总负荷冷凝功率9000KW,需大于等于设计负荷 台
1、欧洲整机原装进口
2、单台锅炉负荷600 KW -660 KW;
3、无级调节,模块化运行;
4、单台最大电功率不超过800w
2 板式换热器 根据设计总负荷>9000KW选择合适型号配备,一次侧80℃/60℃;
二次侧70℃/50℃,换热温差不超过10℃ 组 无论一次侧水温和二次侧水温为多少设计温度,要求选择的板换换热温差不大于10摄氏度
3 采暖一次水循环泵 国内知名品牌 台
1、投标方根据所提供锅炉台数、型号自行选择配备;
2、含槽钢底盘和设备减震设施.
4 膨胀水箱 按国家标准及图集制作
5 采暖二次水循环泵 与采暖面积及供暖半径匹配 台
1、与系统相匹配;
2、含槽钢底盘和设备减震设施.
6 采暖二次水补水泵 与系统最高点匹配 台
1、与系统相匹配;
2、含槽钢底盘和设备减震设施.
7 全自动软水器 双罐,产水量L=10-12.5m?/h 台
1、流量型全自动控制阀,并具有根据软化水箱液位自动启停功能;
8 软化水箱 钢板水箱,附人孔,内外爬梯, 玻璃管液位计,通气管等 台1,V=15m?,根据图集制作,型板组装板厚不低于3mm,焊接板厚不低于5mm;
2、具有液位显示并与软水器联动实现自动启停.
9 分水器 利旧移位 台10 集水器 利旧移位 台11 二次水除污器 利旧移位 台12 二次水除污器 利旧移位 台13 除污器 根据系统匹配,最大承压1.6MPa 台14 涡轮蝶阀 运行工作压力0.6MPa,最大承压 批 按设计要求,如有偏差投标时单独注明,材质铸钢;
15 单闸板闸阀 见明细 批 按设计要求,如有偏差投标时单独注明,材质铸钢;
16 止回阀 见明细 批 按设计要求,如有偏差投标时单独注明,材质铸铁;
17 金属软连接 见明细 批18 锅炉自控系统 套 原厂与系统相匹配,具备自动调节功能.
19 压力表、安全阀、温度表、液位计等安全附件 自行采购,请注明厂家、数量、型号.
20 烟囱 根 注明材质、直径、厚度、防腐,满足国家要求,使用寿命不少于20年. 对所供设备数量不做限制,投标人根据对项目区踏勘情况及以上要求自行设计锅炉房方案,要求布局规范,合理经济.确保所供设备满足项目区供暖要求,平均室内温度≥18℃.各厂家要根据以上要求自行设计锅炉房方案.
二、锅炉主要技术参数
1、设备名称:全预混式欧洲原装进口低氮冷凝燃气热水锅炉. 适用燃料:天然气.
2、设备规格、数量:满足供暖负荷需求,符合现场布置及安装要求. 供暖燃气冷凝热水锅炉,锅炉本体材质要求为硅铸铝.
3、额定进/出口水温度:锅炉出水温度调节范围30-90℃.锅炉要求具有低温供暖的能力,在不加装任何辅助设备的情况下可以实现低温长供的节能运行方式.
4、锅炉热效率:锅炉额定热输出为80/60℃时,满负荷热效率≥96%;
锅炉额定热输出为50/30℃时,满负荷热效率≥104%.
5、额定工作压力:常压
6、燃烧方式:微正压燃烧
7、排烟黑度:1级.
8、排放物:根据环保厅要求,执行(DB11/139-2015)《锅炉大气污染物排放标准》中自2017年4月1日起实行的新建锅炉排放标准.氮氧化物排放量小于等于30毫克每立方米.
9、锅炉控制方式:锅炉控制系统具备气候补偿功能,能够根据室外温度的变化调节锅炉的出水温度,整个锅炉系统既能联机运行,又能独立控制.在自动状态下,所有锅炉受一台主控制器控制,自动调节;
在手动状态下,每台锅炉独立运行,同样能够实现温度的控制.
10、单台噪音:一米处且不带消声罩