编辑: 思念那么浓 | 2019-12-22 |
一、总则
二、设计、制造采用相关标准规范
三、电加热方案
四、供货范围
五、包装和运输
六、技术文件交付
七、交货期、质保期及售后服务
八、签字页
一、总则
1、本技术协议适用于神华鄂尔多斯煤制油分公司环保储运中心净水场2台电加热器的采购.
本技术规范书描述了电加热器的电气参数、材质、结构、安装尺寸、试验等方面的技术性能.
2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范书和工业标准的全新优质产品.
3、如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合技术协议的要求.如有任何异议,都应在报价书中以 对技术协议书的意见和同技术协议书的差异 为标题的章节中加以详细描述.
4、本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准发生不一致时,按较高标准执行.
5、本技术协议与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾或内容不清及有遗漏应由业主方负责澄清.
6、不允许用假设来掩盖数据的不足,卖方有责任由业主方或其他渠道获取可靠数据.
7、为确保电加热器的正确安装、维修、保养,供方应提供所有必须的或附加设备、专用工具和附件的清单,即使这些设备在规格书或数据表中未列出.
8、供方应列出并充分描述本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何不同点或内容不清及有遗漏的地方.
9、本技术协议未尽事宜,由卖方、买方、业主方三方协商确定.
10、本技术协议经三方代表签字后生效,本技术协议为商务合同附件,具有与商务合同同样的法律效力.
11、本协议一式3份,业主、买方、卖方各执1份.
12、本协议中提到的供方包括买方和卖方.
二、设计、制造采用相关标准规范
1、JB/ZQ4599 电加热器执行标准
2、GB/T1184 形状和位置公差,未注公差的规定;
4、JB/ZQ4286 包装通用技术条件;
5、GB/T19001 《质量体系 设计、开发、生产、、安装和服务的质量保证模式》
6、GB324 焊缝符号表示法
7、GB985 气焊、手工电弧焊及气体焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
8、GB986 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
9、HG20615-97 钢制管法兰型式、参数
10、GB998 低压电器基本试验方法
11、GB1497 低压电器基本标准
12、JB/T2379 金属管状电热元件
13、GB4942.2 低压电器设备外壳防护等级
14、GB50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
15、IPC-1331 电加热过程设备的安全标准
16、UL
823 防爆电加热器国际标准
17、BS
7351 工业用金属电热管标准
18、ASTM D3215 工业电加热管用高温氧化镁粉
19、UL1030 工业用电加热器标准
20、ASTM B344-01 工业用电热管镍铬电热丝标准
21、JB/T4700 压力容器法兰分类与技术条件
22、HG/T20592-97 钢制管法兰型式、参数
23、HG20615-97 钢制管法兰型式、参数
24、ASTM A240 不锈钢厚板、薄板和带材
25、GB/T20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分
三、电加热方案
1、已知技术参数 1.
1、介质:化学清洗液,pH:1~14,(盐酸1%~2%) 1.
2、流量:100~240m?/h 1.
3、温度:5℃~45℃(电加热管区温度>
45℃) 1.
4、密度:1000g/cm3 1.
5、设计压力:常压 1.
6、最高压力:常压 1.
7、设计温度:25℃ 1.
8、最高/低工作温度:45/5℃(电加热管区温度>
45℃) 1.
12、设计负荷:120% 1.
13、与用户管线接口:进/出口:DN200
2、电加热器的型号确定 两台电加热器的型号分别为ZS-BWJR-50/380以及ZS-BWJR-37/380,外形尺寸需经过测绘后符合原现场安装条件要求,详见附图. 型号说明:ZS-BWJR:卧式插入型电加热器;
50、37:代表电加热器额定功率 380:代表电加热器额定电压
3、电加热器控制方式 电加热器由现场温控箱调节控制;
也可由DCS根据工艺设计的高/低温度上下限控制电加热器的运行和停止,亦可实现温度的设定;
超温保护等功能同时具有与DCS的接口设计.
4、电热元件介绍 4.1电热元件外壳采用材质高合金型双相不锈钢(UNSS32550).供货厂家在完善电加热器结构参数设计时,要充分考虑加热管束的支撑,要有可靠地措施防止支撑件对管束可能造成的机械损伤. 4.2电热元件内部发热材料选用镍基合金;
4.3绝缘材料采用高纯氧化镁;
4.4电热元件的封口材料采用硅胶+瓷头.
5、接线盒 5.1接线盒结构为可拆卸式,以便于电加热器接线,防护等级为IP56. 5.2接线盒内设有电缆引入装置,电加热器在出厂前接线盒内部均接线完毕,并留有电缆接线端,设备到达现场后,业主方直接引入电缆即可,安装简单、方便. 5.3接线盒内设有温度信号电缆引入装置,电加热器在出厂前接线盒内部均接线完毕,并留有温度信号电缆接线端,设备到达现场后,业主方直接引入温度信号电缆即可. 5.4接线盒内设有内接地,电加热器外壳设有外接地,并均有明显的接地标志.接线盒外壳采用烤漆处理,外形美观,安全可靠.
6、电加热器参数及要求 6.1电热管根数:每个加热器分别六组,共12根;
6.2电热管直径:φ16mm;
6.3电热管形式: U 型;
6.4电热管的壁厚:1.3mm;
6.5额定电压:380V;
6.5电热管外壳材质: 加热管材质为高合金型双相不锈钢(UNSS32550),法兰材质要求不低于316L;
6.7电加热器内应有接线端子. 6.8测温及动力电缆应有独立的接线格兰头. 其它要求 7.1.本技协议买方只对上述文件内容包括:介质、流量、温度、压力、额定功率及供电、控制方式、电加热器材质提出具体要求.所附带的电加热器图纸标注尺寸只是名义尺寸,不是公差配合尺寸,具体电加热器长度、安装方式支撑点位等、实际配合尺寸需卖方实际现场测量以及法兰密封形式、耐压强度等技术要求,卖方需现场测绘自行设计,但必须高于国家相关标准. 7.2根据上述要求电加热器自身温度保护需上传DCS,电加热器现场控制、供电条件,卖方需委派专业技术人员到现场实际测绘,保证所提供的电加热器的控制系统与买方的原有控制系统及供电条件匹配.如需更换部分电气元件,卖方提供并承担费用.卖方负责安装调试,满足技术技术协议要求为止.
四、供货范围 序号 产品名称 型号规格 数量备注1电加热器 ZS-BWJR-50/380 1台380V 50kW 法兰DN200 长度1300mm 材质:高合金型双相不锈钢(UNSS32550)
2 电加热器 ZS-BWJR-37/380 1台380V 37kW 法兰DN200 长度1300mm 材质:高合金型双相不锈钢(UNSS32550)
五、包装和运输 包装、油漆和运输应符合JB/T4711标准,并符合下列要求:
1、备品备件、零部件分别单独装箱运输,装箱单一式三份,一份装入包装箱,一份提供给买方,一份卖方留存.包装箱外应设标识,注明内件所属的位号.装箱应确保其在运输和储存过程中不致于腐蚀、冲撞、擦伤、变形而损坏.
2、设备整体运输时应采用支撑及可能的加固附件,运输支撑必须保证设备在运输及装卸过程中,设备不会受到破坏,保证设备重心位置置放合理.
3、运输和吊装过程不能采用产品螺栓.
4、交货地址:业主方指定地点.
5、运输方式:公路运输.
六、技术文件交付计划表 序........