宁波禾元化学 有限公司 水处理基础知识 培训教材

1 版SKCC-007-T-0101 第1页共90页 水处理基础知识

1 供培训用 许胜先 孙可峰 姜涛 版次 说明编制人 审核人 批准人 批准日期 编制部门 公用工程 发布日期 实施日期 本文件知识产权属宁波禾元化学有限公司所有,未经授权许可或批准,不得对公司以外任何组织或个人提供;

任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让文件的行为均属侵权.

目录一系统简介

1 系统简介

3 2 系统设计基础

3 3 系统设计原则

4 二 除盐水、凝结水站

1 水站概述

5 2 生产工艺原理

6 3 工艺流程说明

24 4 主要设备简介

25 5 主要控制回路简介

31 6 三废排放简介

35 三 循环水场

1 循环水场概述

36 2 技术分类及特点

40 3 设计基础

46 4 生产工艺原理

46 5 工艺流程说明

53 6 主要设备简介

55 7 主要控制回路简介

56 四 污水处理场

1 污水场概述

57 2 生产工艺原理

57 3 工艺流程说明

69 4 工艺流程图

88 5 三废排放简介

90 介

一、系统简介

1 系统简介 禾元化学有限公司公用工程水处理系统为年产30万吨聚丙烯50万吨乙二醇项目的配套项目,装置内有除盐水、凝结水站、循环水场以及污水处理场. 除盐水、凝结水站包括除盐水站、凝结水站、给水(及消防)加压站. 除盐水站采用反渗透+两级混床处理工艺,水站设计能力为340 m3/h;

凝结水站主要通过收集来自主装置的高温凝液,经换热降温后由活性炭+混床处理生产出合格的除盐水,设计能力 为400 m3/h.除盐水站、凝结水站为主装置、高温高压锅炉及化验室提供除盐水,供水压力为0.8~1.2MPa,出水水质pH值7~8,电导率≤0.2μs/cm,SiO2≤0.02 mg/L,Na≤10ug/L,Fe≤30ug/L,Cu≤5ug/L,硬度≤0 mg/L,油≤0.3mg/L. 给水(及消防)加压站为全厂提供生产、生活及消防用水. 循环水场主要供给主装置、公用工程及各用户循环冷却用水,统计水量为65960 m3/h,设计规模为68000 m3/h,循环冷却水给水温度≤33℃,循环冷却水回水温度≤43℃,供水压力≤0.45MPa,回水压力≤0.25MPa.循环水系统中氯离子含量≤600 mg/L. 污水处理场包括污水处理系统、雨水系统(1#雨水泵站、2#雨水泵站、雨水检测排放池) 污水处理系统处理来自主装置的生产废水,统计水量476.65 m3/h,全厂生活污水统计水量13 m3/h,污水处理厂规模按500 m3/h设计. 全厂系统雨水管网采用暗管排水方式,雨水系统设2座雨水提升泵站.1|雨水提升泵站设计规模14400 m3/h,2|雨水提升泵站设计规模9000m3/h(其中雨水监控设施与2|雨水提升泵站合建). 2系统设计基础 本系统为宁波禾元化学有限公司年产30万吨聚丙烯50万吨乙二醇项目的配套的公用工程项目,本系统为项目提供全厂生产、生活用水和消防用水,循环冷却水以及全厂污水处理,其设计基础主要依据如下: 2.1浙江天圣控股集团有限公司《宁波禾元化学有限公司年产30万吨聚丙烯50万吨乙二醇项目可行性研究报告委托书》;

2.2专利商提供相关技术资料;

2.3宁波禾元化学有限公司提供的可行性研究报告基础资料及双方往来传真、会议纪要及电子邮件等. 2.4《宁波禾元化学有限公司提供的与该项目有关的基础资料》. 2.5国家、行业、地方有关的标准规范;

2.6浙江天圣控股集团有限公司宁波禾元化学有限公司与中国石化洛阳石化工程公司签订的《设计合同》;

2.7 相关会议纪要;

3系统设计原则 3.1严格遵循国家、行业、地方的法律法规、标准规范和相关规定. 3.2给排水及消防设计采用国内外先进可靠的工艺技术,在技术经济上达到世界先进、国内一流的水平. 3.3满足安全、卫生、环保的要求,落实环境影响报告书及其批文对环保的要求;

遵循项目业主的投资效益和当地的社会效益协调统

一、经济效益和环境效益协调统一的原则.在做好主装置设计的同时,注重节能、环保、安全、消防、抗震、劳动安全及工业卫生的配套设计. 三废 排放必须符合国家有关标准的要求. 3.4坚持工厂设计模式改革,优化工艺方案,合理设置操作岗位,尽量做到节约占地,节省工程投资、减少定员. 3.5采用集中管理监视、分散控制的控制手段,提高自动化水平,降低劳动强度. 3.6力求运行可靠,操作简单,维修方便. 3.7优化用水工艺,一水多用、重复利用.如采用酸性水汽提净化水替代新鲜水,用作装置注水和洗涤水等.并采用污水回用技术,节约淡水资源,减少排污. 3.8设备、材料选型可靠,降低能耗,降低生产成本,节省能源. 3.9充分依托利用宁波化学工业区公用工程及辅助设施,以节省工程投资、提高经济效益. 3.10 预防为主,防消结合 的消防工作方针,依托工业园区现有消防站

二、除盐水、凝结水站 1水站概述 1.1简介 除盐水、凝结水站为宁波禾元化学有限公司年产30万吨聚丙烯50万吨乙二醇项目配套的除盐水系统,由中国石化集团洛阳石油化工工程公司设计.站内包括除盐水站、凝结水站,给水(及消防)加压站.除盐水、凝结水站为DMTO等主装置、高温高压锅炉及化验室提供除盐水,给水(及消防)加压站为全厂提供生产生活用水及全厂的消防用水. 1.2设计能力 1.2.1除盐水站 除盐水站设计能力为340m3/h,主要由预处理系统、反渗透装置及二级混床离子交换系统及配套的加药装置以及化学清洗装置组成;

其中预处理系统有多介质过滤器、活性炭过滤器、自清洗过滤器组成.本站原水是宁波碧海公司供给的工业水,在原水进入预处理系统前管道中加入絮凝剂,在管道混合器中均匀混合后,水中的胶状物凝聚,降低了悬浮物含量,提高了过滤效果,减轻了反渗透膜污染.预处理出水在列管式换热器中与蒸汽换热后由反渗透高压泵进入反渗透膜除去大部分盐类.反渗透产水在脱碳塔中去除水中的二氧化碳后至中间水池,然后由中间水泵升压至二级混合离子交换器深度除盐后送达除盐水箱.除盐水站内预处理出水水质:SDI≤4,浊度≤1NTU,余氯K+=NH4+>

Na+>

H+>

Li+ (2)弱酸性阳离子交换树脂的选择顺序为: H+>

Fe3+>

Cr3+>

Al3+>

Ca2+>

Mg2+>

K+=NH4+>

Na+>

Li+ (3)强碱性阴离子交换树脂的选择顺序为: Gr2O72->

SO42->

Gr2O42->

NO3->

Cl->

OH->

F->

HCO3->

HsiO3- (4)弱碱性阴离子交换树脂的选择顺序为: OH- >

Gr2O72->

SO42->

Gr2O42->

NO3->

Cl->

HCO3- a、软化与除碱 含有硬度成分(Ca2+和Mg2+)的水常用Na和H离子交换器软化.如果原水中碱度不高,软化的目的只是为了降低Ca2+、Mg2+含量,则可以采用单级或二级Na离子交换系统.一级钠离子交换可将硬度降至0.5mmol/L,二级则可降至0.005 mmol/L以下.当原水碱度比较高,必须在降低Ca2+、Mg2+的同时降低碱度.此时,多采用H-Na离子联合处理工艺. 当对原水进行除盐处理时,则流程中既要有阳离子交换器,又要有阴离子交换器.以去除所有的阳离子和阴离子.原水依次经过一次阳离子交换器和一次阴离子交换器处理,称为一级除盐.通过一级除盐处理,出水电导率可达10μs/cm m以下,SiO22(2) 迅速增加>

2X(1) 迅速降低(1)20%-30%) 2.钙镁沉淀 (CaC

03、CaSO4) 明显增加10%-20% 缓慢增加≥2X(2) 略有降低10% 3.胶体 无或缓慢增≥2X(2) 缓慢增加≥2X(2) 缓慢减少降≥40(2) 4.混合胶体 (有机物、硅酸铝) 迅速增加≥2-4X(1) 缓慢降低下降≥40%(2) 5.细菌 ........