编辑: 865397499 2019-08-28
南京市消防安全委员会办公室文件 宁消委办z2019{ 号 关于印发《十三类场所消防安全自查检查要点》的通知 各区消防安全委员会,市消防安全委员会各成员单位: 为深入推进 防风险保平安迎大庆 消防安全执法检查专项行动工作,近期,省消委办专门制定下发了《十三类场所消防安全自查检查要点》(以下简称《要点》),现印发给你们(请登录南京消防网 通知公告 栏自行下载),供参考使用.

各地要广泛开展《要点》宣传,在全社会营造深入开展消防安全执法检查专项行动的浓厚氛围.市消委办会将《要点》与消防安全执法检查专项行动文件、相关法律法规及典型火灾案例汇编成册,各地要将手册分发到教育、民政、建设、商务、文旅、卫健等部门以及乡镇(街道)、公安派出所、相关社会单位,并组织进行分级分类培训,讲明检查标准,检查方法和隐患整改要求,指导其开展本辖区、本系统消防安全执法检查专项行动.要督促社会单位对照《要点》开展自查,切实查明本单位存在的消防安全问题,落实整改责任、措施、资金、时限和预案,有力消除消防安全隐患.各有关行业部门要按照专项行动工作方案要求,切实履行行业监管责任,督促本系统、本行业单位对照《要点》开展自查,并认真组织开展行业督查,留存督查记录.各级消防安全委员会要加强对社会单位以及行业部门、乡镇(街道)、公安派出所的督促指导,对工作推进不力的,要通过提请政府约谈、发送工作建议函、抄送上级主管部门等方式予以推动,确保工作落地. 附件:十三类场所消防安全自查检查要点 南京市消防安全委员会办公室 2019年5月23日 附件: 宾馆饭店消防安全自查检查要点 类别 检查要点 检查情况 消防 行政 许可

1、应当依法通过公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查. 总平面 布局

1、建筑之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》的规定.

2、消防车道的设置应满足《建筑设计防火规范》的规定,且车道的净宽度和净空高度均不得小于4m.

3、不得占用、堵塞、封闭消防车通道,不得在消防车通道、防火间距上违章搭建临时性建筑.

4、建筑周边应有室外消火栓等消防水源,不得埋压室外消火栓. 平面 布置

1、除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,宾馆应采用封闭楼梯间.当设置在一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间.

2、厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘.

3、会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层.确需布置在

一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定: (1)一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2;

(2)设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;

(3)设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统.

4、冷库采用泡沫塑料作为内绝热层时,绝热层的燃烧性能等级不应低于B1级,且绝热层的表面应采用不燃材料做防护层.

5、不得破坏防火墙、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等防火、防烟分隔设施,不得在防火卷帘下方堆放物品.

6、管道穿越墙体处的孔洞、缝隙,竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞,楼层楼板的缝隙应使用防火材料填充或封堵严实.

7、不得在饭店的经营场所内留人住宿. 安全 疏散

1、安全出口或疏散楼梯数量应经计算确定,且不应少于2个.

2、设置在高层建筑内的宾馆,位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于30m(单、多层为40m);

位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于15m(单、多层为22m).当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可以增加25%.

3、楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室.当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处.

4、安全出口、房间疏散门的净宽度应经计算确定,且不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.1m.

5、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物,且在其1.4m范围内不应设置台阶.

6、经常有人员通行处的防火门宜设置为常开式防火门;

楼梯间、管道井及其他部位的防火门应保持常闭状态.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门,应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施.

7、疏散走道、楼梯间、前室以及火灾时仍需正常工作的相关设备用房应设置应急照明灯.

8、安全出口、疏散门的正上方应设置灯光疏散指示标志.沿疏散走道应设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;

对于袋形走道,不应大于10m;

在走道转角区,不应大于1.0m.

9、应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志.

10、在客房或包间内明显位置张贴安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明.

11、门窗上不得设置影响逃生及灭火救援的障碍物,窗户或阳台不得设置金属栅栏,确需设置的,应能从内部易于开启.

12、营业时应确保安全出口、疏散通道通畅,不得堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道、前室等.

13、不得在建筑门厅、楼梯间、疏散通道、安全出口或室内其他地方停放电动自行车或为其充电.不得从室内飞线为电动自行车充电. 消防 设施

1、设置在高层建筑内和体积大于5000m3的其他单多层建筑民用建筑的宾馆饭店,应设置室内消火栓系统.

2、设置在高层建筑内和任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的宾馆、饭店,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统.

3、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑,应设置火灾自动报警系统.

4、建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间和长度大于20m的内走道,应设置排烟设施.

5、厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀.使用燃气的厨房应设置可燃气体报警装置.

6、消火水泵、防排烟风机、防火卷帘控制柜的控制开关应设置在自动状态.

7、消防设施器材要设置规范醒目的标识,用文字或图例标明操作使用方法.消防通道、安全出口和消防重点部位应当设置警示提示标识.

8、消防设施、器材应保持完好有效,不得擅自挪用、损坏、拆除、停用. 消防 控制室

1、设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑,应设置消防控制室,并接入消防设施联网监测系统.

2、布置在建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔,疏散门应直通室外或安全出口.

3、消防控制室应实行24小时值班制度,每班值班人员不应少于2人,且应持证上岗.

4、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图,并在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序.

5、消防控制室值班人员应确保自动消防设施处于正常工作状态,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,并按规定填写记录相关内容. 装修 装饰

1、室内装修、装饰应使用不燃、难燃材料,并满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的规定,不得采用软包、高分子材料等火灾时产生有毒烟气的装修材料.

2、装修、装饰不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,不得影响原有的防火分隔,不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用.

3、外墙、隔墙、吊顶、屋面等严禁采用泡沫夹心彩钢板材料. 消防 安全 责任

1、法定代表人、主要负责人或实际控制人........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题