编辑: 飞鸟 | 2019-08-28 |
本使用说明书所提及的商标与名称,均属于其合法注册公司所有. 本使用说明书受著作权保护,所撰写的内容均为公司所有. 本使用说明书所提及的产品规格或相关信息,未经许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、传播或出版. 本说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知.可随时查阅我公司官网:www.whhzdl.com 除非有特殊约定,本说明书仅作为使用指导,本说明书中所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保. 服务承诺? 感谢您使用本公司的产品HZXL试验变压器控制台.在初次使用该仪器前,请您详细阅读使用说明书,将可帮助您正确使用该仪器. 我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础.经过多年的不断探索和进取,我们形成了"以客户为核心、以质量为企业第一生命"的服务理念.立足现代电测高科技,以更好的产品质量,更完善的售后服务,全力打造技术领先、质量领先、服务领先的知名电测品牌企业.坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售后服务! 清单导读 本说明书装箱清单是标准配置,如有差异请核对供销合同,武汉汇卓电力自动化有限责任公司保留修改的权利. 注:详细清单见本说明书最后一页"装箱清单". 安全要求 为了避免可能发生的危险,请阅读下列安全注意事项. 本产品只可使用我公司产品专用并且符合本产品规格配套要求的附件. 防止电击和火灾及人身伤害! 只有经过专业培训的人员才能操作此仪器/仪表. 为了防止火灾或电击危险,在使用本产品进行试验之前,请务必详细阅读本产品使用说明书,按照产品额定值和标识及满足要求的试验环境进行试验. 使用产品配套的保险丝.只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝.产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,务必注意人身安全! 试验前,为了防止电击,接地导体必须与真实的接地线相连,确保正确接地. 试验中,测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线. 试验完成后,按照操作说明关闭仪器,断开电源,将仪器按要求妥善管理. 请勿触摸裸露的部位和带电金属! 若本产品有损坏或者有故障时, 切勿继续操作, 请立即与本公司售后工程师联系,及时对产品进行维修 .请勿在仪器无前(后)盖板的情况下操作仪器/仪表. 请勿在潮湿环境下操作. 请勿在易爆环境中操作(防爆产品除外). 保持产品表面清洁和干燥. 安全术语 警告:指出可能造成人身伤亡的状况或做法. 小心:指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法. 约定该图标表示提醒操作中应该注意的事项,如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果. 联系方式 武汉汇卓电力自动化有限责任公司 地址:武汉市江夏区经济开发区藏龙岛长咀村长咀光电子工业园一期10号厂房1-3层 销售:400
1668 027 售后:13007179633
邮箱:[email protected] 官网: www.whhzdl.com 目录
一、概述
6
二、产品系列
6
三、面板示意图
7
四、外部连线示意图
8
五、操作程序
8
六、使用条件
9
七、注意事项
9
八、装箱清单
10
一、概述 HZ-XCTC系列操作箱(台)是汇卓电力生产的系列试验变压器专用配套设备,该控制箱(台)具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点.是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备. 产品系列 型号规格 容量 电源输出操作方式 参考重量 备注 相数 (V) (A) (V) (A) XC-2/220
2 1
220 50 0-220
10 手动
14 XC-3/220
3 1
220 50 0-220
15 手动
16 XC-5/220
5 1
220 50 0-220
25 手动
18 TC-10/220
10 1
220 50 0-220
50 手动
80 TC-15/400
15 2
380 50 0-430 37.5 手动
90 TC-20/400
20 2
380 50 0-430
50 手动
100 TC-25/400
25 2
380 50 0-430 62.5 手动
120 TC-30/400
30 2
380 50 0-430
75 手动
140 TC-50/400
50 2 .380
50 0-430
125 手动电动
160 TC-100/400
100 2
380 50 0-430
250 50 调压器外配TC-150/3000
150 2
380 50 0-430
50 50 TC-200/3000
200 2
380 50 0-430
65 50 TC-250/3000
250 2
380 50 0-430
84 电动
50 TC-300/3000
300 2
380 50 0-430
100 电动
50 注:汇卓电力可以根据用户要求定做不同规格及特殊功能的产品.
三、面板示意图 TC系列控制台 XC系列控制箱 1.电压表 2.过流继电器 3.电流表 4.电源信号灯 5.高压指示灯 6.报警信号灯 7.时间继电器 8.计时按钮 9.启动按钮 10.调压器手扳 11.停止按钮 12.接地端子 13.仪表接线柱 14.输出接线柱 15.报警指示灯 16.电源插座 17.电流表 18.时间继电器 19.调节器手柄 20.电压表 21.过流继电器 22.启动按钮 23.停止按钮 24.计时按钮
四、外部连线示意图
五、操作程序 1. 按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导. 2. 操作前应根据被试品的容量及电压等级,调整好电流继电器(KA). 3. 合上电源开关,按下送电按钮接触器吸合,调压器带电电源信号灯灭,送电信号灯亮,此时可以进行升压试验. 4. 缓慢顺时针旋动调压器手柄(电动控制台按下点升按钮)并密切注视电压表(应以每秒3KV的速度升压为宜)当升压至被试品规定的耐压值时应及时按下计时按钮,并密切注视被试品情况. 5. 当达到被试品规定的耐压时间时台(箱)内会发出报警(铃)声,表示被试品耐压合格,此时应将调压器手柄逆时针方向旋动(电动控制台按下点降按钮)使调压器归零.并按下停止按钮,切断电源. 6. 在升压或耐压试验过程中,如出现过电压,应及时逆时针旋动调压器旋钮(电动控制台按下点降按钮)使电压回到规定值. 7. 试验过程中如电流表电流指示超出被试品规定的范围,应立即停止升压找出相关原因再行试验. 8. 在升压或耐压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器会动作使调压器自动断电,表示被试品不合格.此时应将调压器回零,并将计时按钮复位.以便下次操作.
六、使用条件 1. 环境温度:0--40℃ 2. 海拔高度: