编辑: 王子梦丶 2019-08-28
济宁矿业集团有限公司安居煤矿 地面箱式变压器 技术要求工程项目名称:安居煤矿地面充填站配套供电系统 2018年06月

一、概述 本次购买的10kV箱式变电站(系统额定电压10kV)用于济宁矿业集团有限公司安居煤矿地面充填站配套供电系统,本技术规格书依据相关技术文本编制而成,规格书中提到的技术要求为最低技术要求,本规格书没有涉及到的部分,其加工制造技术指标不得低于相规范和国家标准的要求.

投标商提供的投标书应依照本技术规格书要求条款,逐条说明是否满足本技术要求的条款要求,如果所报价的产品与本技术条件之间存在偏差,请务必在投标书中逐一指出并予以说明.若没有偏差,则应在投标书中明确声明"本公司所提供的产品将完全符合你方的技术要求".若不能满足,应说明具体偏差内容并提出所推荐的解决方法,以满足技术要求. 本技术规格书以外的未尽事宜,应由买卖双方共同协商解决.

二、气象条件

1、本井田位于北温带半湿润季风区,属海洋D大陆性气候,四季分明.年平均气温13.5℃,月平均最高气温29℃,日最高气温41.6℃;

月平均最低气温4.11℃,日最低气温-19.4℃.

2、根据国家标准GB50011-2001《建筑抗震设计规范》,本井田抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g. 三.配电系统图: (见提供的正式施工图纸)

四、设备制造、验收规范和标准 所有设备必须符合下列中国国家标准: GB17467 《高压/低压预装式变电站标准》 IEC1330 《电力变压器》 GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB1984-89 《交流高压断路器》 GB311.1-83~GB311.6-83 《高压输变电设备的绝缘配合及高电压试验术》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB11022-91 《高压开关设备通用技术条件》 GB11032-89 《交流有间隙金属氧化物避雷器》 GB1985-85 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB 4942.2-93 《外壳防护等级的分类》 GB7251《低压成套开关设备》 IEC493《低压成套开关设备和控制设备》 国际标准IEC290的有关要求 及其它相关国家标准. 若文件要求之间出现冲突,优先遵守顺序为: 中国国家标准、规范最新版本 本技术条件 工程图纸和其它文件

五、功能及要求

(一)高压开关柜 5.1.

1、开关柜结构 开关柜为落地安装、10kV系列金属封闭高压固定开关柜,型号:固定式非标,共3面. 所有断路器采用弹簧操作机构,断路器开断电流均为25KA,动稳定电流63KA. 柜内所有其它一次元件(如电流互感器等)的4S热稳定电流均大于20KA,动稳定电流大于50KA. 开关柜具有必要的机械联锁与电气联锁,以确保系统安全与人身安全.当需手动操作各断路器时,能解除联锁和自投装置. 各开关柜闭锁(或连锁)用辅助开关的安装位置符合:当本柜停电时,不影响其它柜(或主母线)的正常运行,并保证带电部位的安全距离符合相关规定的要求. 柜内有照明灯,亮度充足,白炽灯不小于60W. 柜内需有加热装置. 开关柜包括安装用的所有底座,固定螺栓,螺母等设施. 开关柜外壳防护等级最低为 IP30. 高压柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距符合国家标准. 开关柜有单独的安装继电保护和测量表计的小室,该小室和其它功能室隔开. 开关柜结构为自然通风.下部应用2mm厚绝缘隔板密封,并留有足够的电缆入. 开关柜为柜前操作,柜前、柜后维护,开关柜的结构设计要考虑便于检查,清扫,维修与维护.同时确保在运行,检查和维护过程中的绝对安全. 相同部件和元件能够正常互换. 开关柜内断路器、隔离开关牢固地安装在支架上,支架不得因操作力的影响而变形,断路器的操作不影响柜上单元微机保护等的正常运行. 开关装置要适于单人操作. 门和终端封板及其他钢构件与钢封板采用优质冷扎钢板,厚度不小于2.0mm,具有较强的抗疲劳强度,并且采用环氧树脂粉末喷涂,确保高压开关柜在正常使用周期内不会变形.开关柜外壳具有极强的防腐能力. 柜体颜色为国际通用浅驼灰RAL7035,保证喷涂均匀,漆层在存有一定量腐蚀气体的环境中10年内不出现腐蚀斑点. 5.1.2 开关装置室 提供联锁等,用于防止误操作和触及带电部位. 5.1.3 开关装置主要电气参数 : 5.3.1 综述开关装置为真空型. 开关装置的选择根据回路的保护要求进行.参见单线图,电路图和数据单. 开关柜技术规格: 1)名称:户内交流金属固定式开关设备 2)型号:固定式非标 3)额定电压:10kV 4)最高工作电压:12kV 5)短时耐受电流: 25KA/4S 6)额定动稳定电流:63KA 7)主母线额定电流:200A(环境温度40度) 8)额定短路开断电流: 25KA 9)温升: 开关柜动、静触头:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)