编辑: 过于眷恋 2019-08-30
北京广州大厦冷库更新技术要求

一、冷库的结构要求

1、冷库板材采用独资的优质304不锈钢板材(或扎花铝板材),钢板厚度为0.

7mm,中间保温材料为聚氨酯发泡其容积不小于45kg/m?,冷库板的厚度为100mm.

2、冷库底座使用方管(50*50)制作,间距300mm,尺寸与冷库外形尺寸相同.

3、冷库底板加装扎花铝防滑底板.

4、现用冷库库体尺寸为: 冷藏库:7100*3300*2300 mm 冷冻库:7100*3550*2300 mm 二.冷库的使用温度要求 冷藏库: 0℃―6℃ 冷冻库: -18℃― -20℃

1、冷库门均采用半卧式门尺寸为:1800*9600 mm冷库门的加热系统采用36v安全电压,发热丝发热均匀维修方便,冷库门橡胶密封条要安装平稳无断裂,固定牢靠,密封性能良好,门锁以及合页等承重部位采用进口产品以延长使用寿命,螺丝钉采用不锈钢材料以避免腐蚀严重,冷库门锁要安装有逃生功能.

2、空气平衡窗使用进口产品,平衡功能安全有效,无冻结,发热均匀,外侧无结露,内侧无冰霜.

3、冷库内照明系统使用36v安全电压,灯具采用进口灯罩气密性好,易拆卸方便维修.

三、冷库板安装要求

1、冷库板为保温材料,外表要平整完好无破损附件要牢固.

2、冷库板连接处要紧密均匀,密封胶光滑平整气密性好无水凝现象,密封胶采用中性环保型.

3、冷库板上面的固定螺栓外封盖安装要牢靠无脱落松动现象.

四、制冷系统要求

1、制冷机组选用优质产品,性价比高(德国比泽尔或美国谷轮半封闭压缩机组).

2、蒸发器选用优质产品,性价比高(德国库保或昆腾冷风机)

3、制冷剂使用进口R22.

4、制冷系统辅助设备:油气分离器、电磁阀、热力膨胀阀、高低压继电器均采用丹弗斯产品.

5、冷凝器采用空气冷却时,侧出风口,低噪音,与压缩机组分置安装.

6、制冷机组要安装压力传感器及温度控制器,同时要与大厦楼宇自控装置并网.

7、内外机组安装牢固无共振现象.

8、保温采用福乐斯产品,厚度不小于20mm.

9、选用优质铜管做连接管,铜管壁厚≥0.8mm.

10、蒸发器下水管采用优质铜管连接.

11、室外机与库体距离约40米左右,连接管需安装在石膏吊顶内.安装完成后,需将顶部拆除部分原样恢复.

五、保修要求

1、安装完成后,要对相关设备进行调试,确保设备能够正常运行.

2、整体制冷系统保修为二年(应高于国家相关专业部门规定的质保期).保修期内出现故障厂家维修人员应在2小时内到达现场.

六、施工要求

1、施工位置在大厦B4层,在改造施工期间要求不能影响正常经营.

2、冷库安装调试整体工期为10天,施工方要严格遵守施工要求,必须在期限内完成全部安装调试工作,准时交付使用.

3、施工单位要具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书,并具有专业的安装调试队伍,安装调试经验丰富,售后服务到位、守信.

七、人员培训及相关后期资料 安排技术人员到厂家培训,免费提供安装说明书、维修手册及相关技术参数.

八、关于旧库拆除相关事宜,现场协商.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题