编辑: 麒麟兔爷 | 2019-08-26 |
1 未来岛硬件科技产业园工业机器人生产项目 南通未来岛科技产业园有限公司 上海盛鑫建设工程有限公司 陈奇 南通正元工程项目管理有限公司 张小红 1.
无专项整治、防高坠开展方案,自查自纠流于形式;
人员职责没有长期公示;
七进 活动没有开展;
大检查、百日大检查没有制订开展计划;
今冬明春火灾防控没有制订开展计划;
质量安全手册没有宣贯.2.安全员刘艳英不在岗.3.部分裸土未进行覆盖.4.高支模安全技术交底无交底人项目技术负责人签字;
深基坑未见基坑监测数据.5.建筑物与外脚手架之间无层间防护,上下贯穿;
外脚手架上杂物较多,未见钢管扣件复试报告;
安全通道搭设长度不满足坠落半径要求.6.楼内缺少灭火器配备;
临时宿舍使用大功率电器.7.落地卸料平台上杂物较多,无内侧限载牌;
简易操作平台缺少防护.8.临时用电有私拉乱接、使用民用插座、二芯线、未配备末级开关箱的现象.9吊茏使用螺纹钢焊接.10.抽查的一台塔吊平衡臂上防护栏杆未可靠连接固定.
2 银河西苑1-19号楼、附
1、附2号楼、门卫
1、门卫
5、
1、2号配电房、地下人防、地下车库 南通神辉置业有限公司 南通八建集团有限公司 王健 南通诚意工程管理咨询有限公司 张武斌 1.没有专项整治、防高坠方案,没有开展自查自纠;
大检查、百日大检查、今冬明春火灾防控没有制订开展方案.2.外脚手架上垃圾较多;
现场裸土缺少覆盖.3.楼内缺少灭火器配备.4.临时用电线路拖地未使用末端开关箱,局部配电箱箱门无跨接线;
现场二级箱无防护棚.5.塔吊基础积水较多,应立即排水检查紧固螺栓.
3 朝阳花苑 南通神辉置业有限公司 南通四建集团有限公司 徐水林 江苏建达工程项目管理有限公司 华继东 1.防高坠自查自纠流于形式;
人员职责没有公示;
没有制订 七进 、大检查开展方案.2.悬挑外脚手架部分底部隔离被拆除未及时恢复,外脚手架部分位置拉结点缺少,外脚手架上垃圾较多.3.内电梯井缺少防护门.4.现场裸土缺少覆盖.5.食堂内存放液化气瓶.6.临时用电二级箱重复接地用电缆线代替且多处接头不可靠、不符合要求.7.2#塔吊高度限位不灵,司机上下未设安全通道.
4 观澜景苑一期 南通市通州区碧保置业有限公司 南通泛华建设有限公司 赵云 南通方正建设监理咨询限公司 翟华 1.没有看到专项整治方案;
人员职责没有全部公示;
没有制订大检查方案.2.悬挑外脚手架阳台位置钢拉杆设置错误,外脚手架与建筑物间层间隔离部分位置被拆除未及时恢复,脚手架验收表上无验收日期.3.电梯井内架体立杆存在同一平面上.4.楼内消防栓内无水.5.6#塔吊上边第一道附墙根部穿墙螺栓并帽一只使用非标、太薄不符合要求.
5 观澜景苑二期工程 南通市通州区碧保置业有限公司 中建三局第一建设工程有限责任公司 梁修青 南通方正建设监理咨询限公司 翟华 1.专项整治、防高坠没有开展;
人员职责没有长期公示;
没有制订 七进 、大检查、百日大检查、今冬明春火灾防控方案.2.悬挑外脚手架部分底部侧面未进行封闭.3.现场裸土未进行覆盖;
现场冲洗平台无法使用.4.2#塔吊标准节螺栓个别偏短,未露出双螺帽2-3丝,驾驶室保险绳设置不规范.塔吊资料中未见定期维护保养表,只有租赁公司自制格式.
6 东路公司总部经济大楼(商务大厦)建设工程-办公楼、商业用房、门卫 南通市东路工程养护有限公司 江苏旭桉建设工程有限公司 沈丙坤 南通市交通建设咨询监理有限公司 钱爱民 1.没有看到专项整治方案;
防高坠方案没有针对性、没有开展自查自纠;
人员职责没有公示;
质量安全手册没有宣贯.2.外脚手架剪刀撑搭设未横向到边,中间缺少加固扣件,外脚手架与建筑物间部分位置无层间隔离防护,拉结点偏少.3.楼内洞口与收缩缝未及时进行封闭;
部分临边防护未完善;
商业用房无安全通道.4.高支模方案专家论证后未见按专家意见对方案进行调整.5.配电间设施配备不齐全.6.塔吊资料中验收表签字不全,审核表上相关职能部门未签字.
7 如东县城金沙江路北侧、武夷山路西侧地块开发项目(1#、2#、5#、6#、8#、10#、独立商业、1#门楼、2#门楼、7#电房、8#电房、部分非人防地库) 如东新碧房地产开发有限公司 江苏顺通建设集团有限公司 张啸飞 南通金大地建设项目管理有限公司 王飞 1.专项整治、防高坠、 七进 、今冬明春没有开展;
人员职责没有公示;
大检查、百日大检查没有制订方案;
质量安全手册没有宣贯.2.现场裸土未进行覆盖.3.悬挑脚手架部分位置钢拉杆螺栓过短不符合要求,部分位置层间隔离防护被拆除未及时恢复,部分悬挑底部隔离未封闭;
楼内电梯井门未进行固定.4.部分特种人员证书过期;
模板方案缺少编制依据.5.楼内灭火器配备不足,无消防水枪水带.6.临时用电配电间设施配备不齐全.7.8#塔吊司机上下无安全通道.8.施工电梯左侧围栏防护门、轿厢外侧防护门机械联锁装置失灵.
8 海棠文苑-1-7#楼及PT站工程 南通天瑞置业有限公司 通州建总集团有限公司 顾锦华 南通东洲工程项目管理有限公司 吴建兵 1.无专项整治、防高坠方案,没有开展自查自纠;
人员职责没有长期公示.2.外脚手架上垃圾较多,外脚手架与建筑物间缺少首层水平隔离防护;
脚手架方案编制依据缺少《建设施工高处作业安全技术规范JGJ80―2016》,计算书内无使用料具取值数.3.楼内缺少灭火器配备.4.电梯井防护门未进行固定.5.部分裸土未进行覆盖.6.现场临时用电配电屏防护棚搭设不规范,歪斜不牢固;
部分配电箱门无跨接线,重复接地线不符合要求.
9 海安联和纺织染色印花车间
一、染色整理车间
二、色织车间三 海安联和纺织科技有限公司 南通成龙建设集团有限公司 许学军 江苏湖滨工程项目管理有限公司 殷忠建 1.主体责任、 七进 、今冬明春没有开展.2.室内装修脚手架无扫地杆,立杆交错设置错误接头均在底部.3.悬挑卸料平台外侧防护侧边封闭过低,无限载牌;
现场使用移动脚手架缺少竖向剪刀撑与水平剪刀撑,现场工人使用时滚轮未采取制动措施.4.外脚手架上垃圾较多,部分位置层间隔离防护拆除未恢复,脚手架方案审批表无监理签字盖章;
楼内洞口防护栏杆设置过低且只设置单根横杆,预留洞口未进行封闭隔离;
安全通道上部使用单层防护且长度不满足坠落半径要求.5.现场部分裸土未覆盖;
楼内垃圾较多未做好工完场清工作.6.楼内灭火器配备不足,消防水管管径不符合要求,无水枪水带.7.临时用电线路混乱,必须加强管理禁止使用民用插座及二芯线.8.塔吊高度限位距离偏小易冲顶,力矩限位一组开关不起作用必须从新调试,塔吊陈旧需督促租赁单位增加维保频次,加强管理.
10 江苏德法瑞新材料科技有限公司生产厂房2#3# 江苏德法瑞新材料科技有限公司 南通市达欣工程股份有限公司 谢兆华 江苏广和工程咨询有限公司 范亚中 1.上楼人员上下安全通道未设置防滑条.2.落地式卸料平台缺少水平剪刀撑,上部保险扣件缺少.3.楼内无消防水管.4.3#塔吊平衡臂平台防护栏杆变形未插入孔中,安装不牢固.
11 海安雨润中央广场项目1#楼商办楼 海安中央购物广场有限公司 通州建总集团有限公司 徐春光 南通市建设监理有限责任公司 蔡建华 1.今冬明春火灾防控没有开展;
质量安全手册没有宣贯.2.楼内部分预留洞口未进行封闭,30层电梯井立面防护未完善.3.悬挑卸料平台外侧防护过低,方案未单独编制.4.部分施工人员施工作业未戴安全帽.
12 海安县人民医院门急诊病房综合楼室内装修工程 海安县人民医院 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 贺雪松 苏州城市建设项目管理有限公司 刘戈 1.专项整治、防高坠、主体责任、七进、大检查、百日大检查、今冬明春都没有开展;
质量安全手册没有宣贯.2.楼内洞口封闭缺少,防护栏杆未搭设.3.楼内灭火器配备不足.4.现场无扬尘控制措施,未见冲洗平台.5.部分特种人员证书过期,未见复审后证书.6.施工现场临时用电比较混乱,部分配电箱无重复接地、二级箱门脱落、移动用电设备无末端开关箱.7.施工升降机局部层站台侧面防护不到位.
13 KFQ2012-92#地B区 南通富盛置业有限公司 江苏标龙建设集团有限公司 崔鹏展 江苏省苏通建工项目管理有限公司 彭长华 1.未开展防高坠自查自纠.2.现场电梯井部分门洞未进行封闭防护;
部分楼梯防护栏杆未及时完善;
采光井内架体与建筑物间无层间隔离防护.3.外脚手架钢笆部分位置铺设不全,剪刀撑缺少中间加固扣件,悬挑外脚手架方案编制依据缺少《建设施工高处作业安全技术规范JGJ80―2016》.4.14#塔吊高度限位失灵.
14 1-3#商业楼、4#商业、办公综合楼、5-6#商业楼、地下车库 花木大世界控股有限公司 江苏标龙建设集团有限公司 冒柳新 南通城市建设项目管理有限公司 曹小娟 1.现场使用移动脚手架无水平剪刀撑无竖向剪刀撑;
底部滚轮无制动装置.2.楼内缺少灭火器布置.3.楼内临边防护未及时搭设.4.落地卸料平台上部无保险扣件,无水平剪刀撑.5.配电箱重复接地线(PE线)未采用黄绿双色铜芯软绞线且线径太细不符合要求.6.3#塔吊驾驶室未设置保险绳.
15 生产车间01-11# 江苏初曦生物科技有限公司 江苏标龙建设集团有限公司 薛亮亮 如皋市规划建筑设计院有限公司 邹斌 工程已结束,大部分资料缺失
16 翡丽花园 南通崇通置业有限公司 南通华荣建设集团有限公司 姜建萍 江苏省功通建工项目管理有限公司 陆建平 1.无专项整治、防高坠方案,自查自纠流于形式;
没有制订七进、大检查、百日大检查、今冬明春方案.2.安全技术交底部分缺少交底日期.3.临边洞口防护不到位;
悬挑脚手架底部部分位置缺少封闭,剪刀撑中间缺少加固扣件;
电梯井门洞未进行封闭防护,井内层间封闭未横向到边.4.施工电梯附墙连杆上插销应为2只,现只有一只;
轿厢顶门限位用铁丝绑扎不起作用;
资料中四方验收签字不全.5.8#塔吊标隹节螺栓局部松动,主机滚筒无排绳轮.6.灭火器配备不足,应急照明、疏散标志没有.
17 苏通滨江花苑(R10045地块)四期工程 南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司 南通十建集团有限公司 李金荣 南通中房工程建设监理有限公司 李进 1.扬尘台账缺失太多;
无专项整治、防高坠、大检查、百日大检查方案;
防高坠、大检查、百日大检查没有开展自查自纠;
主体责任、七进、今冬明春没有开展;
质量安全手册没有宣贯.2.悬挑脚手架底部未封闭严实,脚手架上垃圾较多,部分位置扫地杆缺失,配电房施工无外脚手架.3.电梯井内隔离封闭未横向到边,防护门未落地,底部空隙较大.4.楼内无消防水管;
应急照明灯不亮、无疏散标志.5.资料不全,未见临时用电验收表等.
18 廊桥水岸二期三批次(G
7、G
8、G
9、变电所3及地下室2人防区域) 南通金科房地产开发有限公司 中建二局第四建筑工程有限公司 王大祥 江苏赛华建设监理有限公司 顾军 1.无专项整治、防高坠方案,自查自纠流于形式;
人员职责没有长期公示.2.配电房模板支撑架体缺失水平剪刀撑.3.临边洞口防护不到位;
人员上下安全通道未设置防滑条;
楼内洞口部分封闭不严,地下室顶办洞口无临边防护.4.落地脚手架从地下室起步为单根立杆缺失稳定性,提升架安全技术交底不全.5.施工场地积水较多未清理,缺少防滑措施.6.司索信号证书体现现场司索信号配备不足.7.3#施工电梯右笼围栏防护门、轿厢外侧防护门机械联锁装置失灵.8.2#塔吊标准节使用的加强节上缺少一根螺栓.小车断绳保险装置用铁丝绑扎不起作用.塔吊高度太高,建议使用安全防坠器给司机上下使用.9.临时用电配电间设施配备不全,门应向外开.10.应急疏散标志没有.
19 龙江花园二期、三期拆迁安置小区(14-30#、32#、34#-37#、39#-44#) 海门市鸿业建设投资有限公司 江苏南通三建集团股份有限公司 王沈宏 浙江五洲工程项目管理有限公司 王海全 1.悬挑脚手架底部隔离封闭拆除未恢复;
建筑物与外脚手架间隔离防护未完善上下贯穿.2.楼内缺少灭火器布置,未配备水带水枪;
应急疏散标志没有.3.电梯井门洞未进行有效防护封闭,井内隔离防护未横向到边.4.底下室施工........