(二) 质疑一:

第二节特殊技术标准和要求中附件

1、通风空调主要设备技术参数表(随招标文件一起发布,投标人自行在(http://www.

wzqztb.cn)网上下载)请问招标人、招标代理公司,本附件的技术参数表是作为条款,还是非条款,请回复? 答:判断 附件

1、通风空调主要设备技术参数表 是否属于条款,严格按照招标文件

第七章

第二节特殊技术标准和要求 中对应内容来确定. 质疑二:

第二节特殊技术标准和要求中1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 2.特殊技术要求 2.1除合同约定的技术要求外,本工程的特殊技术要求如下: 3.1本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下: 4.其他特殊技术标准和要求 请问招标人、招标代理公司是否内容完整,还是由投标人自行填写,请回复? 答:以上内容不需填写. 质疑三:同等设备,参数一致限价不一致 答:工程量清单及最高限价已修改,具体详见2019年5月7日发布的工程量清单及最高限价. 质疑四:自控清单参数描述与数量不符,描述为多台,数量为一台 答:以上质疑内容与本项目发布的施工图不符,请以本项目发布的施工图为准. 质疑五:根据招标图纸设备材料表与参数与招标清单技术参数不符合,尤其水泵控制柜电功率跟图纸不符,根据图纸统计出设备数量及参数如下 答:空气处理机组、新风处理机组与其智能控制柜之间是一对一的关系,智能控制柜规格型号、数量按2019年5月7日发布的工程量清单及最高限价为准;

水泵智能控制柜按空调楼控系统施工图计算,其余不详的部分详见本项目发布的施工图及2019年5月7日发布的工程量清单及最高限价. 质疑六:资质问题 3.1.1具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级资质;

3.1.3锅炉代理商投标: 3.1.3.3代理商具备省级(直辖市)及以上质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(锅炉)三级及以上资质;

代理商不能再委托其他单位作为锅炉安装单位. 3.2本项目接受联合体投标,但联合体必须满足以下条件: (1)须由机电安装施工单位作为联合体投标的牵头单位;

(2)组成联合体的成员数量不得超过2家;

1.4.1投标人资质条件、能力和信誉中又提到 2.3.3生产厂商具备省级(直辖市)及以上质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(锅炉)三级及以上资质;

代理商不能再委托其他单位作为锅炉安装单位. 请问投标人是不是要求同时具备机电安装资质以及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(锅炉)?本项目的锅炉是真空锅炉,只是普通机电设备,维修都是由厂家进行,建议取消锅炉维修资质限制. 答:本项目采购的锅炉分为常压热水锅炉和蒸汽锅炉两种,其中蒸汽锅炉工作压力为1000KPa,蒸汽温度≥183℃,属于特种设备管理范围,根据《特种设备安全监察条例》第十四条、第十六条规定,从事相应的活动应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可,故按招标文件执行. 如果联合投标,按照招标法相关规定,联合投标主体按照资质低的算,那这样的一家机电资质和一家锅炉企业联合投标是不是可以认为机电资质和锅炉维修资质都没有? 答:招标文件

第二章投标人须知1.4.2中已明确,若是联合投标,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级,而本项目要求的资质是机电安装工程专业承包资质和锅炉安装改造维修资质,并不是同一专业,且须由机电安装施工单位作为联合体投标的牵头单位,故资质设置符合招投标相关法律规定. 质疑七:投标品牌技术参数限制 招标文件中建议使用品牌如下: 变频离心式冷水机组 开利、特灵、约克、麦克维尔、日立 变频螺杆式冷水机组 开利、特灵、约克、麦克维尔、日立 常压锅炉及蒸汽锅炉 富尔顿、广州贝龙、荏原、法罗力 要求投标人同时具有空调冷水机组和锅炉唯一授权才能参与投标,基本上最多只有五家投标,不具有竞争性原则,建议改为具有设备制造商授权书即可. 答:本项目所列举推荐的品牌是提供参考,不排斥相当于及以上的品牌参与本项目投标. 技术参数中冷水机组冷媒R123和R134a都是环保冷媒,建议将冷媒修改为R123和R134a,变频螺杆机组冷量在推荐品牌中只有麦克维尔能够达到,建议主机冷量可以根据总冷量自行优化配置. 如果参数不可调整,整个项目只有麦克维尔可以全部满足条件,只有3家单位可以参与投标,这就以为哪家拿到麦克维尔的授权哪家就可以中标,麦克维尔是一家日资全资子公司,在目前全面提倡品牌国产化的大前提下,这个是有悖于国家采购方向的.我国国产品牌格力、美的经过这么多年发展,机组性能稳定,技术先进,大量服务与地铁、机场以及大量中国高精尖项目,这些项目的重要性远远超过了贵单位,而且一直运行良好,而贵单位采用这些所谓技术限制,为个别单位量身定制,建议修改该部分参数. 答:经设计单位复核手术室等特殊功能性区域需要常年制冷,在满足上述前提下选择在低于20%负荷条件下无喘振的螺杆机,同时考虑到运行费用选择变频冷水机组,经市场调研具备制冷量1723KW变频螺杆式冷水机组生产能力的品牌(包括但不限于:美的、格力、特灵、开利、约克、麦克维尔、日立、顿汉布什、荏原等),具备制冷量3165KW变频半封闭离心式冷水机组的生产能力的品牌(包括但不限于:美的、格力、特灵、开利、麦克维尔、日立、顿汉布什、荏原等);

在ASHRAE的标准34中,R123冷媒被归类为B1级冷媒,B1级意味着 不可燃,高毒性 ,R123冷媒对人体健康危害较大(如:

1、误吸入容易导致心律不齐、失去意识、或死亡;

2、过量吸入可能因酶的变化而引起肝损害;

3、眼睛接触:刺激眼睛造成不适、流泪,或视力模糊),而R134a属于A1级冷媒,安全无毒;

除此之外根据联合国1989年1月1日颁发《蒙特利尔议定书》限制 HCFC -123冷媒在空调和制冷设备中的应用,而HCFC -134冷媒没有被限制空调和制冷设备中的应用,所以设计文件要求采用R134a,故按招标文件执行. 质疑八:多联机部分参数 2.所投多联式全直流变频机组的基础模块的制冷综合能效系数,全直流变频机组(

10、

12、14HP)3款组合型基本模块的单台机组的IPLV值≥9.2,IPLV值必须以中国能效标识网备案为准,需提供网上查询地址和截图.(以招标公告发布之日前数据为准). 3.所投多联机空调设备获得中国节能产品认证证书. 4.多联机室外机空调设备具有抑制高次谐波功能,须提供第三方权威检测机构的EMC电磁兼容检测报告,加盖制造商公章. 多联机IPLV值建议修改为8.0,全行业技术最好的三菱电机才5.4,单台机组的IPLV值≥9.2有待商榷. 答:经市场调研目前市面上大部分多联机品牌满足单台机组的IPLV值≥9.2(包括但不限于:美的、格力、海尔、日立、大金、欧科等),不排斥任何潜在的任何品牌及投标人,故按招标文件执行. 多联机室外机空调设备具有抑制高次谐波功能,须提供第三方权威检测机构的EMC电磁兼容检测报告,加盖制造商公章. 多联机变频器都具有抑制高次谐波功能,EMC电磁兼容检测报告只有部分国产品牌做过相关测试.多联机机组最重要的是变频器,压缩机,电脑板等核心部件,国产品牌多采用日立、大金压缩机,采用第三方的变频器,结果产品性能更优于日立原装原品牌的设备,这个是有悖于常理的建议取消该条技术条款. 答:本次招标的多联机用于医院的特殊使用环境,医疗设备会有意或者无意产生和接收的电磁能量,会对多联机的室内外机组通讯信号产生电磁干扰,经市场调研目前市面上较多多联机生产厂商已具有产品EMC电磁兼容检测报告(包括但不限于:美的、格力、海尔、日立、顿汉布什、欧科等);

本检测报告仅是确保设备正常运行的基本要求与设备的可靠性,不排斥任何潜在的任何品牌及投标人,故按招标文件执行. 质疑九:新风机与组空控制柜招标........