编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-08-26
鹤壁丰鹤发电有限责任公司 循环冷却水高效阻垢缓蚀剂技术规范

1 总则 1.

1本技术规范适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司循环冷却水高效阻垢缓蚀剂采购的供应、性能、验收和使用等方面的技术要求. 1.2 招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务.对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求. 1.3 投标方近两年内应具有3个及以上300MW电力行业循环冷却水高效阻垢缓蚀剂销售业绩. 1.4具有循环冷却水阻垢缓蚀剂的生产许可证的厂家;

持有《电力工业热力发电设备及材料质量检验测试中心》颁布的水处理药剂进网许可证的企业. 1.5 如未对本技术规范提出偏差,将认为投标方提供的货物符合本技术规范和标准的要求. 1.6 投标方须执行本技术规范所列标准.有矛盾时,按较高标准执行. 1.7 合同签订后,按本规范要求,提出合同货物的制造、检验/试验、供应、验收、使用等标准清单给招标人确认. 1.8 中标方在签订合同前应按照本技术规范要求签订技术协议,经双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力.

2 技术要求 2.1 投标方提供的循环冷却水高效阻垢缓蚀剂的性能应能满足丰鹤公司循环水浓缩倍率≥5.5倍的控制要求.循环冷却水高效阻垢缓蚀剂其它理化指标应符合《火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂》DL/T806-2013中验收指标的规定.投标单位须通过鹤壁丰鹤发电有限责任公司循环冷却水阻垢剂性能评定静态试验,并具有报告. 2.2 最低价送有资质的第三方针对丰鹤电厂补水水质和循环水处理做动态模拟试验(试验费用由招标方承担).投标方中标后所供药剂应不低于招标时所供药剂标准(发现一次终止合同). 2.3 招标方要求循环冷却水高效阻垢缓蚀剂验收标准 项目标准 唑类(以C4H4NHN∶N计)含量 (%) ― 磷酸盐(以计)含量 (%) 2.0-6.8 亚磷酸(以计)含量 (%) ≤1.0 正磷酸盐(以计)含量 (%) ≤0.5 固体含量 (%) ≥32 pH(1%水溶液) 3.0±1.5 密度(20℃g/cm3) ≥1.15

3 检验 循环冷却水高效阻垢缓蚀剂到达现场后,按《DL/T806-2013 火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂》检验规则和本技术要求标准进行检验.

4 供货范围 序号 物资名称 型号 单位 每桶重量 备注

1 阻垢缓蚀剂 有效固含量32% 吨25KG 数量据实结算

5、包装、运输和储存 5.1 循环冷却水高效阻垢缓蚀剂用聚乙烯捅包装,每桶净重为25kg. 5.2 包装桶上应有牢固清晰标志.内容包括:生产厂家名称、产品名称、产品说明书、规格、级别、生产日期、批号、净重、商标,并涂刷符合GB191规定的"向上"标志. 5.3 供货商承诺货物供应及时,接到招标方供货通知(包括货物名称、数量)后,在24小时内,将合格的产品送到指定位置. 5.3 应于5℃~40℃下贮存,保持通风,防止曝晒,贮存期一年. 5.4 适用于常规运输;

运输货物的车辆合格及行车安全由乙方自行负责,乙方应严格遵守国家交通、环保及甲方厂区安保等有关规定;

货物运输、装卸等所用的车辆、工具等均由乙方负责提供;

供货商车辆和人员进入招标方厂区应遵守招标方相关制度和规定,违反者按照相关要求进行考核和处罚. 5.5供货商的现场工作人员(司机、操作人员)必须具备相应操作水平,并自行配备和佩戴安全防护用品.

6、交货周期 本协议签订后按招标方通知要求进行送货,交货地点为招标方现场.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)