编辑: 阿拉蕾 | 2019-08-29 |
1pm.TSP04B分析仪基于气相色谱分析仪原理,使用高纯度氢气作为载气,可持续30小时以上的工作时间.仪器采用单柱结构,具有氢焰检测器及转化炉,能一次进样实现油中溶解气体组分的全分析.仪器设有六路恒温控制系统和精确的数字流量控制,保证气体分离、检测的高灵敏度和高稳定性.仪器具有结构合理紧凑,自动化程度高,操作简单,控温精确,重复性好等特点,可满足电力系统变压器油任务测量分析的需要.仪器操作通过Windows系统下的色谱工作站进行,对测量结果处理,计算机动性屏上显示所有测量结果,同时可以对测量的结果进行处理并生成报告,打印报告.软件中还包含了变压器监测的专家分析软件,所测气体浓度与IEC或其它国际标准自动进行比对. 技术参数:
1、柱室温度:室温~360℃,控温精度±0.1℃
2、检测室温度:室温~360℃,控温精度±0.1℃
3、转化炉温度:室温~360℃,控温精度±0.1℃
4、气化室温度:室温~360℃,控温精度±0.1℃
5、振荡器温度:室温~360℃,控温精度±0.1℃
6、恒温箱温度:室温~360℃,控温精度±0.1℃
7、工作温度:-20~50℃
8、工作电源:220V±10%,50±0.5Hz
9、消耗功率:2000W
10、外型尺寸:长*宽*高;
42cm*23cm*40*cm
11、重量:16.2kg 产品特点:
1、各检测器和汽化室、转换炉采用模块化设计,并且模块在控温精度保证的前提下,最大程度的小型化.
2、温度与信号的转换系统采用先进的恒流电路,使温度转变为电信号的线性范围更宽,同时减小了铂电阻阻值非线性化的问题,提高了控温精度.各路温度差在同一范围内,根除了各路温度误差不同的通病.
3、采用微机控制温度.五阶程序升温,各阶恒温时间0~999.0min,增量0.1min,温度增量0.1℃.
4、改进了检测器的结构与加工工艺,提高了灵敏度与线性范围,使毛细管柱的性能得以充分发挥.
5、按照国际安全标准,提供了强劲的软件保护功能,包括过温保护、过功率保护以及断电保护等功能.
7、提供模拟信号输出及RS232通讯接口,可根据用户需要选用多种色谱处理机和PC机色谱处理软件.
8、重复性能更佳. 检测精度 单位:μL/L 气体 最小检测浓度 DL/T703-1999 GB/T17623-1998 H2
2 5
2 CH4 0.1
1 0.1 C2H4 0.1
1 0.1 C2H6 0.1
1 0.1 C2H2 0.1
1 0.1 CO
5 25
25 C02
5 25
25 ?