编辑: sunny爹 2019-08-30
目录

一、总则¨1 1.

1工程概况¨1 1.2工程范围¨1 1.3工程标准¨1

二、项目组织管理

2 2.1工程指挥体系

2

三、施工技术管理

5 3.1施工工艺编排

5 3.1.1金属风管及部件制作技术要求

5 3.1.2金属风管及部件安装技术要求

9 3.1.2金属风管及部件保温技术要求

13 3.1.4空调水系统管道安装技术要求

15 3.1.5 空调设备安装技术要求

25 3.1.6电力设备及电缆安装技术要求

30 3.2关键工序实施

34 3.2.1施工防腐

34 3.2.2系统降噪

36 3.2.3套管安装

37 3.2.4防火阀安装

37 3.2.5施工隐蔽

37 3.3内业资料管理

38 3.4现场暂设计划

39 3.4.1施工场地安排

39 3.4.2施工用电安排

40 3.4.3施工用水安排

40 3.5作业机具计划

40 3.6劳动力安排计划

43 3.7设备、材料供应计划¨44 3.8施工进度计划

48

四、质量监控管理

49 4.1质量创优体系

49 4.2风管及部件制作质量控制标准

50 4.3风管及部件安装质量控制标准

50 4.4风管及部件保温质量控制标准

51 4.5水系统管路安装质量控制标准

52 4.6空调设备安装质量控制标准

53 4.7防腐(油漆)质量控制标准

54 4.8质量监控措施

55 4.9质量重点控制

56

五、降低成本措施

56

六、安全技术措施

57 6.1安全施工管理体系

58 6.2安全技术管理制度

58 6.3安全技术管理措施

59

七、消防保卫措施

62 7.1消防保卫管理体系

63 7.2消防安全管理制度

64 7.3消防安全管理措施

64 7.4现场保卫管理措施

65

八、用电管理措施

66 8.1用电管理制度

66 8.2用电管理措施

67

九、文明施工管理措施

67 9.1文明施工管理体系

68 9.2文明施工管理措施

69

十、缩短工期措施

70 十

一、成品保护措施

71 11.1风管及部件制作成品保护措施

72 11.2风管及部件安装成品保护措施

72 11.3风管及部件保温成品保护措施

73 11.4水系统管路成品保护措施

73 11.5空调设备安装成品保护措施

75 11.6防腐(油漆)成品保护措施

76 十

二、季节性施工措施

77

一、总则 1.1工程概况 业主名称:**电子(苏州)有限公司 工程名称:**电子新建厂房机电安装工程 工程地点:苏州工业园区 外气温湿度条件: 夏天:35℃DB、28.3℃WB 冬天:-5℃DB、26.5% RH 室内条件: 一般区:400,螺栓规格为M8*25.L为风管大边边长. 矩形风管法兰用规格 风管长边尺寸L(mm) 法兰用料规格(角钢) L≤630 N25*3 670≤ L