1总则 1.1.
1、本技术规范书适用于淇县城区集中供热管网工程预制直埋高温热水管网(包括预制直埋热水管道、弯头、三通等的规格).它包括设计、加工、配制、焊接、热处理和检验等方面的技术要求.它提出了该设备的功能设计、制造、结构、安装和试验等方面最基本的技术要求. 1.1.
2、本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品. 1.1.
3、如卖方有除本规范以外的其他要求,应以书面形式提出,经招、投标双方讨论后载于本规范书. 1.1.
4、卖方应对招标范围内直埋热水管道及管件负有全责,即包括分包或采购的产品.分包或采购的重要产品制造商应事先征得买方的认可. 1.1.
5、本规范书所使用的标准若与卖方执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行. 1.1.
6、如卖方没有对本规范书提出书面异议,买方则可认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求. 1.1.
7、本规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等效力.未尽事宜由双方协商解决. 1.1.
8、在合同签订后,买方有权因规范、标准发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定. 1.2 工程概况 设计条件 本设计热水管网参数: 设计压力1.6MPa(g),供回水温度120/60℃. 供水管道为GB类2级压力管道. 1.3 技术标准与规范 工厂配制必须按照但不限于以下标准和规范中有关条文的要求设计制作. 城镇供热管网设计规范 CJJ34-2010;
城镇供热直埋热水管道技术规程 CJJ/T81-2013;
工业设备及管道绝热工程施工规范 GB50246-2008;
高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 GB T 29047-2012;
城镇供热管网工程施工及验收规范 CJJ28-2014;
城镇供热系统安全运行技术规程 CJJ/T88-2000;
城镇供热系统评价标准 GB/T50627-2010;
城市工程管线综合规划规范 GB50289-98;
设备及管道绝热设计通则 GB/T8175-2008;
工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-2013;
输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2008》;
输送流体用双面螺旋缝电焊钢管 GB/T3091-2008;
石油天然气工业 管线输送系统用钢管 GB/T9711-2011;
城镇供热管网工程施工及验收规范 CJJ28-2014. 1.4 技术要求 聚氨酯预制直埋保温管,包括直埋高温热水保温管道中的工作管与外护管的管材和管件、直埋预制钢管连接管件及补偿器等详细技术要求如下: 1.4.1工作钢管 工作钢管公称直径DN