szxigo.com 目录技术要求 参数及设计依据 冷负荷计算 设备选型 机组配置参数 产品配置 运行费用 报价表
一、技术要求 根据业主所提出的制冷要求,冷库为果蔬冷库,温度0℃~-5℃面积约为2000平方米.库房两个. ①库温的设计:库温为0℃~-5℃ ②无建筑图纸,暂且库的容积设计为:75000mm*27000mm*4200mm 规格:75000mm*27000mm*4200mm 库容积8505m?,温度0至5℃,湿度60%-80%. 存放物品:果蔬类. 库板厚度:100mm
二、参数及设计依据: 1.设计依据 1.1 室外环境:根据业主城市(南宁)室外参数:
1、夏季通风室外计算干球温度: TWK=5℃ ~38℃
2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃
3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度: TWS=28℃
4、夏季室外计算相对湿度: 30%~85%
5、年平均气压:1012 hPa
6、极端最高温度:42℃
7、极端最低温度:5℃. 1.2 室内环境
1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季)
2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时)
3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G
4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω. 1.3 气候条件的适应性 西谷制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件. 机组第一级为-15度蒸发温度,第二级为-10度蒸发温度. 2.冷负荷计算 依据库房面积75000mm*27000mm*4200mm计算,按照每平方米220~250W配冷的原则.则总冷负荷为Q =506KW. 3,安装规范
1 必须满足的标准 (1). 国家《组合式冷库用隔热夹心板技术条件》标准JB/T6527-92 (2). 《工业企业设计卫生标准》[GBZ1-2002] (3). 《建筑设计防火规范》[GBJ16-87-2001修订版] (4). 《工业企业噪声控制设计规范》[GBJ87-85] (5). 《供配电系统设计规范》[GB50052-95] (6). 《电气装置安装工程施工及验收规范》[GBJ232-82] (7). 其他所有适用于冷库的国家、深圳市颁布的强制性规范投标人所供应的设备、器材、部件、材料及所完成的安装详图要完全符合上述标准,
2 专业标准 投标人所提供的产品和施工服务必须遵守以下的有关规范、规定和标准:必须符合中国国家标准或与此相当的标准. (1). 《冷库设计规范》 (GBJ72-2000) (2). 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (GB50274-98) (3). 《制冷设备通用技术规范》 (GBJ237-88) (4). 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》 (GBJ236-82) (5). 《工业企业噪声控制设计规范》 [GBJ87-85]
三、设备选型: 根据冷负荷和冷冻介质温度的要求,选择压缩机: 选择二台冷库机组SMS210-SM-6, 总匹数为190HP,
四、冷库机组技术参数 项目 单位 型号 SMS210-SM 制冷量 kW
506 kcal/h
435160 电源 3φ 380V 50Hz 输入功率 kW
145 压缩机 型式 原装压缩机头、冷凝器、油气分离器、气液分离器、高低压控制、热气化霜装备、缸头风机、电磁阀、压力表、干燥过滤器等 启动方式 冷凝器 型式 水冷式冷却 蒸发器 型式 高效外转子风扇电机、翅片防腐涂层、双层接水盘、不锈铝版. 西谷 美国西克 制冷剂 R22 外形尺寸 长(L) mm