编辑: 戴静菡 | 2019-07-30 |
一、填空题
1、电机的保护主要有(欠压 保护) 、(过载保护)、( 漏电保护 )
2、?当线路传递功率一定是时,线路损耗与功率因数的关系是( 成反比 ).
3、电力变压器的模拟式纵差保护中,通常将变压器星形侧的CT接成 ( 三角形) ,将三角形的 CT 接成 ( 星形 ) ,而微机保护可以用(软件)来实现.
4、倒闸操作前,值班人员必须明确操作的 (目的和顺序 ) ,全面考虑可能发生的( 意外和后果 ),并做好准备.
5、电力系统对用户提供连续不间断的电力的能力,叫( 供电可靠性 ) , 它是衡量电力系统( 设计 ) 和 (运行质量 )指标.
6、10KV电网中接地电容电流大于( 20A ),35KV及以上电网中接地电容电流大于( 10A )时,应装设消弧线圈.
7、事故信号分为( 灯光 )和( 音响)两种.
8、发生三相对称短路时,短路电流中包含( 正序 )分量.
9、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统( 瓦解 ).
10、电压表内阻为3千欧,最大量程为3伏,先将它串联一个电阻改装成一个15伏的电压表,则串联电阻的阻值为( 12V ).
11、衡量电力系统的三个重要指标是(电压 ) 、( 频率) 、 ( 波形 ) .
12、对变压器差动保护进行向量图分析时,应在变压器 (载有一定负荷时进行 时进行).
13、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过 (正负 (1%-2%)) .
14、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之 (减小 ) .
15、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是 (0.6米).
16、电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的 (可靠性 ) .
17、恒源流的特点是 (输出电流不变 ) .
18、发预告信号时光字牌内两只灯为 ( 并联 ) 连接.
19、在感性负载两端并联容性设备是为了 (提高整个电路的功率因数
20、只有发生 (接地故障或非全相运行 )时,零序 电流才会出现.
21、电力系统发生单相接地故障时有(零序电流 ) 和(零序电压 ) ,故采用 (零序电流保护装置)和 (零序电压 保护装置)自动切除单相接地故障进行绝缘监视.
22、负载伏安特性曲线的形状仅与 (负载自身特性有关 ) ,而与实际加在该负载上的 ( 电压 大小无关).
23、变压器直流电阻的测量方法一般有 (电压降法 ) 和(直流电桥法)两种.
24、电容器长采用 (白炽灯) 和 (电压互感器 ) 连接成三角形或V形来进行放电.
25、万用表是多用途仪表,在使用时应首先确认(性质 ) 和 (幅度)
26、断路器在合闸时,机构产生跳跃的主要原因是: (辅助开关分断过早,KK 开关在合闸位置保持时间太短) .
27、将外部开关量信号和微机保护内部电气回路进行隔离的最常见的器件是 (光电隔离三极管) .
28、定时限电流保护分为 ( 过电流保护) 、 (速断保护 )、(延时速断保护) 、三者配合使用,以达到不同保护对象的要求.
29、三线四相制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是 ( 开关断开或熔丝断后,三相不对称负载承受三相不对称电压的作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载0 .
30、瓷质绝缘易发生闪络是因为 (瓷质表面湿污 ) .
31、三相对称负载星接时,相电压有效值是线电压有效值的 (1/√3 倍).
32、在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站接地网的接地电阻不应大于 (0.5 Ω).
33、后备保护分为 (近后备和远后备 ) .
34、电流互感器的二次额定电流一般为 (5 A.)
35、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之 (减小) .
36、电力系统不能向负荷供应所需足够的有功功率时,系统频率要(降低) .
37、需要将运行中的变压器补油时,应将重瓦斯保护改接 (信号 ) 再进行工作.
38、在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是 (U1