9、建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果 (1)废水治理措施论证结论 项目的废水污染源主要为漆雾处理废水. 喷漆室采用水帘柜对漆雾进行净化,含漆粒废水进入漆渣絮凝池.在漆渣絮凝池中加入专用的大分子有机絮凝剂,将有机物絮凝 包裹 漆粒,漂浮于水面,定期捞出漆渣送油漆厂家回收处理.水帘柜废水约半个月更换一次,每次废水产生量约4m3,送至兄弟企业的锅炉掺烧. 由于该废水主要为有机物质,燃烧后主要产物为二氧化碳和水,不会产生污染环境的有毒有害物质.且按照其产生周期,每天用于锅炉的掺烧量约0.4m3,量不大,能实现消耗. 评价要求企业采用专用罐车运输漆渣废水,防止运输过程废水溢漏进入水体或农田;
企业在废水运输沿途严禁排放废水. 综上所述,项目废水治理措施可行. (2)废气治理措施论证结论 喷漆设备自带有水帘柜捕集漆雾.另外,企业加强对喷漆室的封闭,设置漆雾捕集废水处理池,确保水帘对漆雾的吸收效率;
设置有机废气 预处理+两级活性炭吸附+15m高排气筒 处理装置.该处理方法在同行业中广为使用,装置已经实现产品化,操作运行可靠成熟,净化效率可达98%.能确保废气的达标排放.
10、项目对环境影响的经济损益分析结果 项目总投资120万元,其中投入环保措施的费用26.5万元,环保投入占总投资的22.08%,主要用于废水和废气的治理,通过采取的环保措施能够取得良好的治理效果,很好地保护周围环境.
11、项目卫生防护距离和大气环境防护距离计算结果 根据计算项目不设大气环境防护距离. 另外根据计算和卫生防护距离的提级要求,评价设定以项目卫生防护距离划定为以喷漆房为污染源点,设半径为50m的范围.据查项目卫生防护距离范围内不存在居民等敏感目标.
12、建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度 (1)大气环境质量监测 监测点位:敏感目标. 监测项目:二甲苯、甲苯 监测频率:一年4期,每期不少于3天. (2)无组织排放气体监测: 监测点位:车间下风向界外点;
监测项目:甲苯、二甲苯 监测频率:每三个月进行一次监测. (3)大气污染源监测 监测点位:催化燃烧室排气筒 监测项目:二甲苯、甲苯 监测频率:一年2次,安排在夏、冬季. (4)噪声监测 监测项目:厂界噪声 监测点位:分别在东、南、西、北厂界外敏感点进行监测(监测点位由监测站视情况而定,但每个厂界不能少于一个监测点),昼间、夜间各监测一次. 监测频率:每六个月监测一次,每年监测二次. 上述监测工作内容原则上由自己的监测机构来完成,但应接受省、市、区环保监测机构的不定期抽查或复查,并承担相应的费用.同时,将监测结果定期上报相关........