编辑: 静看花开花落 | 2013-02-03 |
1 墙体保温系统 墙体保温系统 墙体保温系统 墙体保温系统 墙体保温系统 外墙外保温系统 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 由模塑聚苯板保温层、薄抹灰抗裂防护层和涂料饰面层构成.
聚苯板用锚栓和胶粘剂固定于墙体基层,薄抹灰面层中应满铺耐碱玻纤网格布.其中,聚苯板表观密度为18~25kg/m?,导热系数≤0.039W/(m・k),燃烧性能不应低于B2级.胶粘剂、抹面胶浆与聚苯板拉伸粘结强度≥0.10MPa,并且应为聚苯板破坏.耐碱玻纤网格布耐碱断裂强力≥750(N/50mm),耐碱断裂强力保留率≥50%.系统耐候性、防火性能应符合现行相关标准和规定要求. 保温层施工前,应对墙体基层进行处理;
施工期间以及完工后24h内,基层及环境温度不应低于5℃;
聚苯板粘贴面积≥40%,粘贴后应及时进行抹面,并压入耐碱玻纤网格布,抹面层厚度不小于3mm;
聚苯板表面不得长期裸露;
夏季应避免阳光暴晒,在5级以上大风天气和雨天不得施工. 混凝土和砌体结构外墙.
2 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统 由胶粘剂、在发泡过程中表面覆耐碱玻纤网格布或聚丙烯类无纺布等加强材料的硬泡聚氨酯复合板保温层、薄抹灰抗裂防护层和涂料饰面层构成.硬泡聚氨酯复合板采用水泥基胶粘剂和锚栓固定于墙体基层,保证联接可靠.硬泡聚氨酯板的导热系数≤0.024W/(m・k),燃烧性能不应低于B2级.系统耐候性、防火性能应符合现行相关标准和规定要求. 当采用涂料饰面时,复合板与基层的粘贴面积应≥40%;
粘贴24小时后安装锚固件;
抗裂防护层内应铺设耐碱玻纤网格布. 混凝土和砌体结构外墙.
3 现场喷涂硬泡聚氨酯龙骨干挂饰面外墙外保温系统 由硬泡聚氨酯保温层、防护层、龙骨和饰面层构成.硬泡聚氨酯通过专用喷涂机在基层墙体喷涂成型,采用水泥砂浆在保温层外表面形成防护层.硬泡聚氨酯板的导热系数≤0.024W/(m・k),燃烧性能不应低于B2级.硬泡聚氨酯与基层墙体的拉伸粘结强度≥0.10MPa,并且应为聚氨酯层破坏.系统耐候性、防火性能应符合现行相关标准和规定要求. 当基层墙体湿度较大时,应采取措施进行处理;
防护层施工完成并采取安全可靠的防火措施后方可进行龙骨焊接和外饰面系统施工. 混凝土和砌体结构外墙.
4 保温装饰复合板外墙外保温系统 采用具有良好保温隔热性能的保温材料作为保温层,以陶瓷板、涂敷防护层的纤维水泥板等无机非金属板材作为饰面板,通过工厂复合(必要时对保温层全封闭处理)而成.该复合板可采用机械连接或粘锚结合的方式固定于建筑外墙,并对板缝进行密封处理或榫接,达到集保温、防水、装饰于一体的效果.复合板燃烧性能应达到A级.其中,保温层热工性能应符合相关标准要求;
无机饰面板应具有较低的吸水率和较高的刚度. 板材安装前要进行排版设计,避免施工现场切割加工;
安装过程中要确保安装牢靠,并消除温度应力;
采用机械连接时,复合板的连接件不可直接固定于保温材料上;
利用龙骨安装时要进行断热桥处理,并采取有效防火隔断避免烟囱效应;