编辑: LinDa_学友 2013-02-09
政府采购项目需求方案 采购单位:山东中医药大学附属医院 采购代理机构:山东普华项目管理有限公司 项目名称:山东中医药大学附属医院污水处理再提高项目―东院区污水处理站改造 编制时间:2018年9月17日

一、项目概况及预算情况

1、项目基本情况 本项目处理污水主要是收集医院扁鹊楼、华佗楼、仲景楼、规培楼等处的污水,污水经一体化污水处理设备处理完成后,排至山师东路市政污水管网或回用,包括:一体化污水处理设备的采购、运输、供货、安装、检验至交付使用以及配套土建改造.

2、预算金额 620.503795万元 采购标的具体情况 序号 项目名称 数量 技术要求

1 一体化污水处理设施(1500吨) 套

1、水质条件:本项目处理污水主要是收集医院扁鹊楼、华佗楼、仲景楼、规培楼等处的污水,污水经一体化污水处理设备处理完成后,排至山师东路市政污水管网或回用.

2、进水水量:1500 m?/d

3、进出水水质一览表(以典型生活污水为例) 污染物 项目 pH COD (mg/l) BOD5 (mg/l) NH3-N (mg/l) 色度 (度) SS (mg/l) 进水水质 6-9 200-400 ≤200 ≤30 ≤80 ≤200 出水水质 6-9 ≤50 ≤10 ≤5 ≤10 ≤10 质量标准:

1、废气:恶臭污染物执行《域镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)及其修改单表4中二级标准.

2、废水:中水处理站出水作为污水再用水,部分回用于绿化灌溉等方面,需执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准和《城市污水再生利用绿地灌溉水质(GB/T25499-2010)标准要求.

3、噪声:噪声执行(工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准.

4、固废:一般固体废物执行(一般工业固体废物储存、处置场染控制标准》(GB185992001)及修改单,污泥排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准)(GB18918-2002)表

5、表6标准(污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率应小于80%) 项目 COD BOD5 SS NH3-N pH TP TN 数值 (mg/L) ≤50 ≤10 ≤10 ≤4.5 6-9 ≤0.5 ≤15

4、工艺要求: 系统采取"细格栅+调节池+一体化污水处理设备"的处理工艺. 主要设备要求: 序号 设备名称 主要技术参数

1 细格栅 材质:SS304;

宽度:500mm;

栅条间隙:3mm

2 潜水提升泵 流量:25m3/h;

扬程:15m;

功率:1.5kw,材质:铸铁

3 一体化污水处理设备 处理量:1500m3/d,碳钢结构,地埋式

4 MBR膜组件 形式:平板浸没式;

膜材质:氯化聚乙烯

5 自吸泵 流量:25m3/h;

扬程:8m;

功率:1.5kw,材质:铸铁

6 曝气风机 风量:17.5m3/min;

功率:12.5KW;

材质:铸铁

7 反洗水箱 材质:碳钢 注:以上参数仅供参考,投标人根据自身情况可以调整,但必须满足水质标准.

5、关键部件的要求: 膜要求使用进口平板膜,膜材料为氯化聚乙烯,膜框架为304不锈钢材质.要求膜组件可以实现在线清洗.膜使用寿命大于5年,膜的质保期不低于3年,整体设备质保期不低于3年. 其他设备采用国产优质品牌. 电器要求:采用智能通讯模块;

采用PLC全自动触摸屏控制,设备能自动和手动操作控制,用户单位提供总电源接入设备现场控制柜,控制柜集中控制污水处理过程中设备运行状况、设备报警保护、水池液位信号等参数的采集、处理、调节及现场电机顺序控制.一旦发生故障报警,自动显示报警点,发出声光报警. 人员要求:无需配备专用值守人员. 其他要求:需由中标单位提供相应工程图纸(若需图审须满足图审要求). 论证意见 经相关专业专家论证,一致认为所提方案符合要求,项目切实可行. 姓名 单位名称 沈军 山东省环科院环境工程有限公司 秦玉冰 山东省轻工业设计院

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论