编辑: 喜太狼911 2013-02-10
东阳市环境保护局文件 东环(2015)284号 关于《东阳市中医院迁建工程建设项目 环境影响报告书》审查意见的函 东阳市中医院: 你院委托浙江工业大学编制的《东阳市中医院迁建工程建设项目环境影响报告书》收悉.

经研究,我局提出以下审查意见:

一、同意专家组的评审意见.根据环评报告书结论,以及本项目环评行政许可公众参与公示意见反馈意见,原则同意环评意见.同意该项目在东阳市兴平花园用地范围内(具体位于江滨南路和教授路交叉口西南地块,江滨南路以南、教授路以西地块)建设.项目总投资47022万元,总用地面积78875平方米,总建筑面积95000平方米,其中一期建筑面积85000平方米,预留建设病房楼二期建筑面积10000平方米.项目将达到600张床位的建设规模,日门(急)诊服务量约2800人次.

二、必须采用先进的工艺、技术和装备,全面实施清洁生产,从源头减少污染物产生.重点做好以下工作:

(一)废水防治方面 施工期:设置临时污水处理装置,厕所污水经化粪池处理后排入市政污水管网;

施工场地设置沉淀池,施工废水尽可能回用,不外排.营运期:做好雨污、清污分流工作,医院产生的废水采用分类收集、分质处理的方法,生活污水经化粪池,餐饮废水经隔油池处理后,特殊医疗废水经分类收集预处理后与一般医疗废水一起进入医院综合污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的预处理排放标准后,纳入城市污水管网,经东阳市污水处理厂处理后排放,废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准.

(二)废气防治方面 施工期:加强管理,防止扬尘污染.装修使用环保材料,减少油漆废气挥发.营运期:地下停车库配置机械强制通风设施,收集后的废气通过竖井引至屋面排放;

食堂油烟废气经处理达标后引至屋顶排放;

锅炉采用天然气作燃料,锅炉烟气高空排放;

污水站恶臭废气经统一收集并通过消毒灭菌等处理后引至楼顶高空达标排放;

中药废气统一收集后引至屋顶高空达标排放.汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准;

油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)中相应规模要求;

锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中规定的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值;

污水处理站产生的恶臭排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度规定的要求.

(三)噪声防治方面 施工期:施工过程中使用低噪音的施工设备,同时做好施工设备的正常维护.合理安排施工时间,禁止夜间(22:00―6:00)施工,如工程要求需连续施工作业,施工单位应在施工前及时报请环保部门批准,并向施工场地周围的居民或单位发布公告.营运期:加强管理,确保噪声达标排放.施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)中的相应标准;

厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准和4a类标准.

(四)固废防治方面 建设规范化的固废暂存场所,对各类固废进行分类收集、暂存.施工期:施工过程中产生的建筑废弃物按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理,不得随意倾倒.营运期:污水处理站污泥、特殊医疗废水预处理产生的污泥、医疗废物等危废委托有资质的单位按程序规范处置;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)