编辑: sunny爹 | 2019-07-31 |
第一章 工程综述
6
第一节
第一节编制依据
6
第一节
第二节施工中执行的规范、标准图集
6
第一节
第三节工程概况
9
第一节
第四节工程范围
11
第一章 机电工程专业施工安装特点与要求
13
第一节
第一节给排水系统
13
第一节
第二节通风空调采暖系统
21
第一节
第三节电气系统
23
第一节
第四节弱电系统
29
第一节
第五节消防系统
32
第一节
第六节电梯安装
43
第一章 项目管理目标及组织机构设置
43
第一节
第一节项目管理目标(质量、安全、文明施工、工期)
43
第一节
第二节项目管理机构及职责
43
第一节
第三节物资管理
50
第一节
第四节分包管理
54
第一章 施工部署及配套计划
55
第一节
第一节施工部署
55
第一节
第二节施工进度计划
71
第一节
第三节工期保证措施
78
第一节
第四节主要配套计划
79
第一章 施工准备工作
95
第一节
第一节人力资源的组织准备
96
第一节
第二节物资准备
96
第一节
第三节现场临时设施
97
第一节
第四节技术准备工作
98
第一章 分项工程施工工艺及技术措施
100
第一节
第一节给排水系统
100
第一节
第二节消防给排水系统防腐保温
125
第一节
第三节通风空调系统
128
第一节
第四节大型设备吊装运输方案
187
第一节
第五节电气工程
196
第一节
第六节消防系统
237
第一章 新技术、新材料、新工艺的应用
257
第一章 工程降低成本措施
258
第一章 工程质量保证措施
260
第一节
第一节工程质量目标
260
第一节
第二节质量保证体系
260
第一节
第三节技术保证措施
263
第一节
第四节质量保证及控制措施
264
第一节
第五节质量检验及不合格品的控制
265
第一章 文明施工
273
第一节
第一节现场布置及厂容要求
273
第一节
第二节现场材料管理及机械管理
274
第一节
第三节文明施工保证措施
275
第一章 成品保护
276
第一节
第一节成品管理
276
第一节
第二节成品保护措施
277
第一章 环保节能措施
278
第一节
第一节工作目标
278
第一节
第二节组织管理
278
第一节
第三节工作制度
279
第一节
第四节管理规定
279
第一章 安全生产及消防、保卫措施
281
第一节
第一节安全生产及消防、保卫体系
281
第一节
第二节主要人员安全生产岗位职责
282
第一节
第三节现场安全生产措施
286
第一节
第四节冬、雨季施工措施
288
第一节
第五节消防保证措施
290
第一节
第六节现场保卫措施
291
第一章 工程资料管理
292
第一章 工程信息化管理
293
第一章 工程竣工后服务
295
第一节
第一节工程保修
295
第一节
第二节提供操作和维修保养手册
297
第一节
第三节提供培训
300 工程综述
第一节编制依据 1.
1 编制依据:
1 金融街B7 大厦建筑安装工程施工承包投标文件;
2 金融街B7 大厦施工图设计(工程招标书);
3 我国现行的规程、规范、标准图集;
4 我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定;
第二节施工中执行的规范、标准图集 1.2.1 空调、采暖及通风系统 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GBJ134-90 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50236-98 《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50275-98 《建筑设备施工安装通用图集》暖气工程 91SB1 《建筑设备施工安装通用图集》通风与空调 91SB6 《建筑设备施工安装通用图集》制冷工程 91SB7 《建筑设备施工安装通用图集》热力工程 91SB9 《建筑设备施工安装通用图集》综合版 91SB-X1 1.2.2 给排水系统 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 CJJ/T29-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96 《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 《建筑设备施工安装通用图集》卫生工程 91SB2 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50236-98 《建筑设备施工安装通用图集》给水工程 91SB3 《建筑设备施工安装通用图集》排水工程 91SB4 《建筑设备施工安装通用图集》综合版 91SB-X1 1.2.3 电气系统 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《综合布线系统施工及验收规范》 GB/T50312-2000 《建筑电气施工安装通用图集》 92DQ1~13 《智能建筑弱电工程设计施工图集》 97X700 《等电位联结安装》 02D501-2 《建筑物防雷设施安装》 99D562 1.2.4 通用标准及规程 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBJ01-62-2002 《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《建筑工程施工质量验收系列规范》 GB50300-2001 《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》
第三节工程概况 1.3.1 工程概况 项目专业 系统名称 材质 规格 连接方式 备注 给排水系统 生活给水系统 冷拉薄壁铜管 DN25-DN100 软硬钎焊连接 生活热水系统 冷拉薄壁铜管 DN25-DN150 软硬钎焊连接 直饮水系统 不锈钢管 DN25-DN150 卡压或丝接 中水系统 内衬塑钢管 DN15-DN100 沟槽或螺纹连接 生活排水系统 抗震柔性排水铸铁管 DN50-150 橡胶密封、不锈钢卡箍连接 雨水排水系统 热镀锌钢管 DN75-300 沟槽连接 冷却水循环系统 无缝钢管 DN200-DN700 焊接或法兰连接 消防系统 消火栓系统 无缝钢管 DN75-DN200 焊接或法兰连接 湿式自动喷洒系统 热镀锌钢管 DN25-DN200 沟槽或螺纹连接 预作用喷洒灭火系统 热镀锌钢管 DN25-DN200 沟槽或螺纹连接 水喷雾灭火系统 热镀锌钢管 DN25-DN100 沟槽或螺纹连接 暖通与空调 冷热水系统 焊管、无缝管 DN20-DN400 焊接或丝接及法兰连接 冷却水系统 焊管 DN200-DN700 焊接 冷凝水系统 镀锌钢管 DN20 丝接 通风系统 镀锌钢板 0.5-1.2 法兰或无法兰 电气 变配电系统 母线 2000A、2500A 插接 照明系统 导线 BV4mm2 穿管敷设 系 动力系统 电缆 沿线槽敷设 统弱电专业 防雷接地系统 镀锌圆钢 焊接 安保系统 电缆 沿线槽敷设 消防系统 电缆 沿线槽敷设 搂宇自控系统 电缆 沿线槽敷设 综合布线系统 电缆 沿线槽敷设
第四节工程范围 1.4.1 给排水工程:生活给水系统、生活热水系统、直饮水系统、中水系统、生活给水、废水排水系统、雨水排水系统及空调冷却水循环系统及水循环系统. 1.4.2 通风空调采暖工程概括:空调的冷、热源、通风系统、防排烟系统. 1.4.3 电气工程:高低压变配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统. 1.4.4 弱电工程:楼宇自控系统、综合布线系统、卫星电视及有线电视系统、广播系统、视频会议系统、计算和网络系统、办公自动化系统、安防系统(总包管理). 1.4.5 消防工程:消火栓系统、湿式自动喷洒系统、水喷雾灭火系统、预作用自动喷洒灭火系统、气体灭火系统、移动灭火器、火灾自动报警系统
第五节 机电项目重点及难点 1.5.1 本工程为机电设施配套齐全的现代化综合性工程,工程量大,系统多,功能全,标准高,立体交叉作业,因此搞好与业主、总包、土建及各机电专业之间的配合工作,创建良好施工氛围,是做好项目施工管理的重要条件. 1.5.2 根据系统大,功能全,标准高的特点,作好施工组织设计,特别是施工方案和平面予埋设计,做好整体规划包括临设实施. 1.5.3 根据图纸情况,深化二次设计,绘制综合管线布置图. 1.5.4 机电设备及大型材料的吊装及运输是本工程的一大难点,在组织好物资供应的同时,依据工程情况、结构形式和设备外型尺寸及设备容量,结合以往实行的工程经验和先进设备,反复论证,制定详细的运输吊装方案,特别是大型设备(冷水机组、换热罐等),从设备选型,运输道路的确定,及运输、吊装的方法,安全措施等有整体的具体实施计划,并经甲方、监理签认. 1.5.5 工期紧、工程量大采取措施做好季节性施工部署,要根据工程特点和地理环境编制详细的冬、雨季施工措施. 1.5.6 本工程地处闹市,交通繁忙,人口稠密,物资运输将全部采取夜间运输,我们将优先考虑安全,环保,文明施工,制定周密措施,强化管理,不影响交通、环境,不扰民确保工程安全文明施工. 机电工程专业施工安装特点与要求
第一节给排水系统 2.1 系统说明:本工程设有生活给水系统、生活热水系统、直饮水系统、中水系统、生活排水系统、雨水排水系统、冷却水循环系统和补水系统. 2.1.1 生活给水系统 2.1.1.1 本工程水源的供水水源为城市自来水,根据甲方提供的设计资料,从用地北侧的金城坊北街DN300市政给水管和用地南侧的金城坊南街DN300 的市政给水管上分别接出DN200 的给水管,经总水表后接入用地红线,在红线内以DN200 的管道构成环状管网(东侧和南侧给水管走在地下一层),水压为0.18-0.2Mpa. 2.1.1.2 用水量(不含中水回水部分) A、C、D 座生活用水量 最高日 最大时 A、C、D 座冷却水补水量 最高日 最大时 200m3/d
200 m 3/d
200 m3/d
200 m 3/d 最高日 最大时 最高日 最大时 B 座生活用水量 B 座冷却水补水量
200 m3/d
200 m 3/d
200 m3/d
200 m 3/d 绿化、浇洒用水量
200 m 3/d
200 m 3/d 2.1.1.3 一层及一层以下由市政给水(为低区),二层以上内部加压供水系统,大厦设两套加压供水系统,A、C、D 座一套,采用水池一变频调速泵组供水方式,加压供水部分分为高、中区,分设变频泵组,高区又通过可调试减压阀分为高一区,高二区.低区:一层以下;
中区:二层至七层;
高一区:八层至十七层;
高二区;
十八层至二十四层. 2.1.1.4 变频泵组的组成和控制:各区泵组由三台或二台(B 座中区)主泵,一台小泵配小型气压罐及变频泵控制部分组成.三台主泵为二用一备,一台变频,一台工频运行(B 座为一用一备,变频工作),晚间小流量时,由小泵配气压罐运行,变频泵组的运行由系统上的远传压力表和流量计控制,泵组的全套设备及控制部分均由厂商配套提供. 2.1.1.5A、C、D 座地下四层设250m3 生活水箱(包括冷却塔补水量),B 座地下四层设70m3 生活水箱,水箱材质为不锈钢. 2.1.1.6 在生活水箱内设水箱自洁消毒器,对水体消毒,且对水池本体有灭菌灭藻作用. 2.1.1.7B 座和A、C、D 座的用水分别设水表计量. 2.1.1.8 高区变频泵组兼向消防水箱补水,浮球阀控制进水,水箱和地下(生活、中水和消防)水池溢流和最低水位信号报警至消防中心. 2.1.2 生活热水系统 2.1.2.1 热水供应部位:职工淋浴间、厨房、办公楼和会议中心卫生间洗手盆. 2.1.2.2 大厦各区热水量(50℃)和耗热量见下表: A、C、D 座 秒流量 耗热量 B 座 秒流量 耗热量 高区 9.78m3/h 455KW 高区 9.78 m 3/h
455 KW 中区 8.96 m 3/h 417........