编辑: sunny爹 2013-02-27

过渡过程的最大动态偏差:对于定值控制系统,是指被控参数偏离设定值的最大值A;

超调量:第一个波峰值y1与最终稳态值y( )之比的百分数 ;

100% y( ) 残余偏差C: 过渡过程结束后,被控参数所达到的新稳态值y( )与设定值之 间的偏差C称为残余偏差,简称残差;

调节时间:从过渡过程开始到过渡过程结束所需的时间;

振荡频率:过渡过程中相邻两同向波峰(或波谷)之间的时间间隔叫振荡周期或工作周期,其倒数称为振荡频率;

峰值时间:过渡过程开始至被控参数到达第一个波峰所需要的时间. 某被控过http://www.mianfeiwendang.com/doc/c21b94ceddee17a302956cdc程工艺设定温度为900℃,要求控制过程中温度偏离设定值最大不得超 过80℃.现设计的温度定值控制系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如图1-4所示.试求该系统过渡过程的单项性能指标:最大动态偏差、衰减比、振荡周期,该系统能否满足工艺要求? 解答: 最大动态偏差A:A

950 C

900 C

50 C 9002衰减比n:n 5:1

910 900 振荡周期T:T

45 9 36(min) <

80 C, 且n>

1 (衰减振荡),所以系统满足工艺要求. 第2章 思考题与习题 [此处图片未下载成功] 求:1)该表最大绝对误差;

)该表精度;

)如果工艺允许最大测量误差为&

#177;

5℃,该表是否能用? [此处图片未下载成功] 求:1)变差;

)基本误差;

)该表是否符合1.0级精度? 某压力表的测量范围为0~10MPa,精度等级为1.0级.试问此压力表允许的最大绝对误差是多少?若用标准压力计来校验该压力表,在校验点为5MPa时,标准压力计上读数为5.08MPa,试问被校压力表在这一点上是否符合1级精度,为什么? 解答: 1)基本误差 = 100% .08

5 100% 0.8%

10 最大绝对误差 max=0.01&

#215;

10=0.1MPa 2)校验点为5 MPa时的基本误差: 0.8%<

1% ,所以符合1.0级表. 为什么测量仪表的测量范围要根据被测量大小来选取?选一台量程很大的仪表来测量很小的参数值有什么问题? 解答: 1) 2) 有两块直流电流表,它们的精度和量程分别为 ) 1.0级,0~250mA 2)2.5级,0~75mA 现要测量50mA的直流电流,从准确性、经济性考虑哪块表更合适? 解答:://www.mianfeiwendang.com/doc/c21b94ceddee17a302956cdcar 分析它们的最大误差: .5 100% 5% 501.875 ) max=75&

#215;

2.5%=1.875mA;

100% 3.75% 选择2.5级,0~75mA的表. ) max=250&

#215;

1%=2.5mA;

某DDZ-Ⅲ型温度变送器输入量程为200~1000℃,输出为4~20mA.当变送器 输出电流为10mA时,对应的被测温度是多少? 解答: 200T ;

T=500 C.

410 试简述弹簧管压力计的工作原理.现有某工艺要求压力范围为1.2&

#177;

0.05MPa,可选用的弹簧管压力计精度有1.

0、1.

5、2.

0、2.5和4.0五个等级,可选用的量程规格有0~1.6MPa、0~2.5MPa和0~4MPa.请说明选用何种精度和量程(见附录E)的弹簧管压力计最合适? 解答: 1)工作原理: )根据题意:压力范围为1.2,即允许的最大绝对误差 max=0.05 1分析选用不同量程的表所需的精度等级: .05 ~1.6 MPa量程: 100% 3.125%,可选2.5级表;

.601.05 ~2.5 MPa量程: 100% 2%,可选1.5或2.0级表;

.50.05 ~4.0 MPa量程: 100% 1.2%,可选1.0级表. .0 量程选择:被测最大压力=1/3~2/3量程上限 .232 ~1.6 MPa量程: .61.2423 ~2.5 MPa量程: .5311.2 ~4.0 MPa量程: 0.3 .03 ://www.mianfeiwendang.com/doc/c21b94ceddee17a302956cdc综合分析,选用1.5级或2.0级,0~2.5 MPa量程的表最合适. 如果某反应器最大压力为1.0MPa,允许最大绝对误差为0.01MPa.现用一台测量范围为0~1.6MPa,精度为1级的压力表来进行测量,问能否符合工艺要求?若采用一台测量范围为0~1.0MPa,精度为1级的压力表,能符合要求吗?试说明其理由. 解答: 工艺要求:最大压力为1.0MPa,允许最大绝对误差为0.01MPa. 分别求出两台仪表的最大允许误差,进行判断. )精度为1级,量程为0~1.6MPa的表,其最大绝对误差: 1.6max=1.6&

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题