编辑: 5天午托 2013-02-28
AB罗克韦尔PLC接线问题(内有图片) 2011-11-07 13:09 匿名 | 分类:工程技术科学 | 浏览2234次一:1769-IF4模拟量输入模块(如图),我有3路模拟量4-20m电流信号要输入,6根线分别正接哪儿,负接哪儿? 这个模块上有什么端子要短接在一起? 二:1769-OB16开关量控制模块有个+VDC端子,是否就是这个端子与OUT0-OUT15是普通开关触点,不分方向的?用过其他牌子的好像有的是晶闸管类型,输出的触点正负要固定;

三:1769-IQ16开关量输入模块,有IN0-IN15,还有DCCOM1,DCCOM2端子,这个怎么接,DCCOM1和2接正还是负,这个电流有方向吗 向左转|向右转 分享到: 2011-11-08 19:29 提问者采纳

1、1769-IF4 模拟量模块有很多种接法.

以你的为例,是电流信号.简单点判断,你的模拟量信号来源(仪表)是4线制还是2线制. 比如一个液位计,需要单独供电的(就是液位计端子上有电源端子),那么液位计的模拟量输出为有源的,该液位计是4线制接法.液位计的模拟量输出(+)接1769-IF4的I?in0?+端子,(-)接1769-IF4的V/I?in0?-端子,见左图;

如果这个液位计,不需要单独供电(液位计接线端子上没有电源端子),那么需要将24V?DC电源串到回路中,24V?DC+接仪表的(+)端子,仪表的(-)端子接1769-IF4的I?in0?+端子,V/I?in0?-端子与ANLG?Com端子短接. 1769-IF4必须单独供电,模块的+24DC和dc?NEUT端子接24V?DC电源.

2、1769-OB16 (电流拉出?24V?DC?输出模块) +VDC端子接24V?DC+,DCCOM接24V?DC-?,所有的通道输出共负,与模块的DCCOM连接到一起.

3、1769-IQ16 (电流灌入/拉出?24V?DC?输入模块) 模块隔离:第一组,0-7号输入,公共端是DCCOM1;

第二组,8-15号输入,公共端是DCCOM2. 如果DCCOM1和DCCOM2接24V?DC+,那么通道是拉出型,共负;

如果DCCOM1和DCCOM2接24V?DC-?,那么通道是灌入型,共正. 向左转|向右转 追问 谢谢这位朋友,回答很专业,按我的理解,这样接法是否正确 1.1769-IF4 I in0+ 接正,V/I in0-接负,模块的+24DC和dc NEUT端子接24V DC电源, 传感器设备是另有220V供电的照度检测仪,只有2根线输出电流给IF4;

2.1769-OB16 +V DC接+24V,DCcom接-24V,OUT0输出点接继电器驱动线包的负(如图上) 3.1796-IQ16 DC COM1接正和负都可以,模块上的指示灯是不管怎么接都不影响使用和观察吗?(如图下,DCCOM1接的正) 回答 1和3没问题.

2、1769-OB16 OUT0输出点接继电器线圈的正,继电器的负与1769-OB16的DCcom接到一起,同时接到-24V. 提问者评价 十分感谢这位朋友!