编辑: 丶蓶一 | 2013-03-10 |
3 基本规定 3.0.1 当民用与工业建筑生活饮用水用户对水压、水量的需求超出城镇供水管网的供水能力时,必须建设二次供水设施. 3.0.2 二次供水不得影响城镇供水管网正常供水. 3.0.3 新建二次供水工程的设计必须经城市供水主管部门和供水企业审核同意. 3.0.4 新建二次供水设施应做到与主体工程 三同时 ,即同时设计,同时施工,同时投入使用. 3.0.5 二次供水工程的设计和施工应由具有相应资质的单位承担. 3.0.6 二次供水设施应独立设置,并应有独立结构形式的水箱、独立的二次供水系统和独立建筑围护结构. 3.0.7 二次供水设施应具有可靠的防污染措施. 3.0.8 二次供水设施应有运行安全保障措施. 3.0.9 二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定. 3.0.10 二次供水设备应有铭牌标识和产品质量相关资料.
4 水质、水量、水压 4.0.1 二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定. 4.0.2 二次供水水量计算,应根据小区及建筑物使用性质、规模、用水范围、用水器具及设备用水量进行计算确定.用水定额及计算方法,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB
50015、《城市居民生活用水量标准》GB/T50331的规定. 4.0.3 二次供水系统的供水压力应根据最不利用水点的工作压力确定.
5 系统设计 5.1 一般规定 5.1.1 二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配. 5.1.2 二次供水系统应采用节能型供水设备和经济、合理、安全的供水方式. 5.1.3 不同用水性质的用户应分别独立计量,新建二次供水设施总进水管上宜设置流量计量仪表,新建、改(扩)建的住宅工程必须按照水表出户,一户一表设计. 5.1.4同时采用城镇供水管网直接供水和二次供水设施加压供水两种方式的小区,二次供水设施的运行不得影响直供区供水管网正常供水. 5.1.5 小区楼群高度较高及地形高差较大时,应采用分区并联加压的供水方式,宜以8-10层为一个区,各压力分区应独立设置加压供水系统. 5.1.6当使用二次供水的居住小区规模在6000人以上时,或直供区用户用水点距市政给水引入管开口处距离超过100m时,供水管网宜布置成环状.与小区二次供水管网连接的加压泵出水管不宜少于两条,环状管网应设置阀门分段. 5.1.7 严禁在城镇供水管网上直接装泵抽水. 5.2 系统选择 5.2.1 二次供水应依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别........