编辑: f19970615123fa | 2013-03-17 |
1 生产楼
392
5、项目所在地光能资源分析 拟建场区位于岳阳县,经纬度为北纬29°01′04″,东经113°24′05″.由于本工程建设所在地无实测辐射数据,故本报告采用Meteonorm数据库的岳阳地区太阳辐射数据进行分析.岳阳多年平均年辐射总量为4168.8MJ/m2与湖南省太阳能资源分布情况基本吻合.根据《QX/T89-2008太阳能资源评估方法》判断,该地区资源丰富,有较好的开发前景.
6、总体方案设计及发电量计算 岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目规划拟建规划容量为20MW,采用分块发电、集中并网方案,将系统分成19个并网发电单元,每个发电单元布置对应1.25MWp电池方阵,每个1.25MWp发电单元设有2台630kW逆变器,1台1250kVA升压箱变等设备.就地升压至35kV后,以2回35kV线路接入35kV开关站,然后通过一回35kV出线送出至狮山变电站35kV侧. 本工程采用光伏发电设备及开关站集中控制方式,在集控室实现对光伏设备及电气设备的遥测、遥控、遥信,集控室设置位于生产楼内. 本工程在生产楼顶安装一套太阳能发电环境监测系统,主要监测的参数有:风速、风向、环境温度、太阳能电池温度、太阳总辐射等. 项目所在地水平面上年总辐射量为4168.8(MJ/m2.a),相当于1158(kWh/m2.a),在18°倾斜面上全年总辐射量为1198.04( kWh/m2.a).经计算可得,本工程25年平均发电量为2282.1172万kWh,25年总发电为57052.9309万kWh.
7、项目组成 本项目光伏发电系统经出口变压器升压后接至集电线路送出,集电线路由2台箱变连接,共2回集电线路并联后接入开关站,开关站出线接入狮山变电站35kV变电站. (1)光伏阵列支架基础 本工程光伏组件布置推荐采用竖向双排布置方式,倾角为18°.光伏组件支架结构由纵向檩条、横向钢架构等成.固定支架结构形式为:基础钢管上固定钢结构支架(Q235B):由热镀锌钢管、热镀锌普通热轧槽钢、斜梁、前后支撑组成,支架上设置热镀锌C型钢檩条,檩条上固定光伏组件. 本工程支架基础可采用钢管桩基础:微型钻孔灌注桩基础采用C30混凝土浇筑,直径250mm,地面以下深1.6m,地面以上0.15m,桩基础能有效的承受竖向荷载、水平荷载、上拔力等. (2)35kV开关站 本开关站总平面布置应根据生产工艺、运输、防火、防爆、规划、环保和施工等方面的要求,按最终规模对站区建构筑物、管线及道路等进行统筹安排,合理布置,达到工艺流程顺畅、机械作业、检修维护方便、有利于施工安装、便于扩建、与环境和谐的要求;
开关站用地按最终规模和消防配置要求一次征用. 35kV开关站内新建一座生产楼布置在北侧,室外设备区布置在南侧.生产楼西侧和室外设备区西侧设置消防车道,尽端设置回车场,消防车道净宽、净高均不小于4m,转弯半径不下于9m,满足消防车使用要求.建筑和电气设备之间的间距满足防火规范的要求,电气设备根据工艺要求排布,使运行维护更加便捷、流程更加顺畅. (3)集电线路敷设方式 本期工程光伏区共设19台1.25MVA35kV箱式升压变,经升压后送至站内35kV配电室内的配电装置,每回35kV集电线路由10(9)台箱变并联构成,共2回集电线路.本期工程光伏发电集电线路采用直埋及架空线敷设方式,光伏区地块分为三个区块,区块内箱变之间采用电缆敷设,区块之间采用架空线敷设.