编辑: 人间点评 2013-03-20
北京市地震局智能直流电源 网上竞价采购招标文件 二一二年四月 第一部分 智能全自动直流电源技术要求 本电源柜由交流系统、直流系统和柜体组成: 交流系统:避雷模块;

直流系统:由充电机、负载电压表、蓄电池内阻检测模块等组成;

控制系统:温度、湿度控制模块;

柜体:薄钢板.

主要功能要求: 通过有线或无线网络,远程对接入负载进行复位、设备冷启动;

直流系统装设充电器(开关电源),供电方式可选:A、市电正常时系统对电池充电,同时对负载供电;

当市电断电或充电器故障时,由电池向负载供电.当市电恢复正常时,系统能自动恢复对电池和负载供电;

B、市电正常时,一块电池对负载供电,另一块电池自动充电,低于设定电压时,更换电池对负载供电;

在市电正常和电池有电状态下,必须保证负载不间断供电;

本系统装设两个12V100AH电池,提高负载供电可靠性;

电源具有LCD液晶显示设备工作信息(工作电压、蓄电池内阻阻值、交流电电压等);

提供1个输入插座和5个输出插座,使用国标航空电连接器(套)及相应电线电缆;

按照湿度、温度阈值开启通风设备(通风设备功率小于100瓦);

本系统需保证在2g加速度震动下,仍能正常工作. 主要技术参数和要求: 系统基本参数 输入电压 AC220V±25% 输入频率

47 HZ ~

63 HZ 电压隐定度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题